Tristar - noční spotřeba a provoz "přes diodu"
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Tristar - noční spotřeba a provoz "přes diodu"
Jen dva dotazy pro kutily a experimentátory:
1) neměříl jste někdo noční spotřebu TS-MPPT60 ? Tedy kolik to bere z bateríí v noci.
2) nezkoušel jste někdo, nebo nemáte tušení: Potřebuji ověřit kvůli jistému pokusu (s oddělením jednotlivých baterií), jak by se Tristar choval při zapojení aku přes oddělovací diodu (ztráty takového zapojení neřešte, jsou mi jasné). Znamenalo by to, že Tristar v noci zdechne (což mi až tak nevadí, jen to druhý den ovlivní nabíjení - dobu absorpce). Otázkou je, zda při nepřítomnosti napájení (baterie je až za diodou) dokáže ráno opět sám nastartovat. Pokud jste někdo dělal v tomto směru nějaké pokusy, uvítal bych zkušenosti. nemám od Tristaru ani přibližné schéma vnitřního zapojení, takže to nemohu odvodit a rozebírat se mi ho nechce.
1) neměříl jste někdo noční spotřebu TS-MPPT60 ? Tedy kolik to bere z bateríí v noci.
2) nezkoušel jste někdo, nebo nemáte tušení: Potřebuji ověřit kvůli jistému pokusu (s oddělením jednotlivých baterií), jak by se Tristar choval při zapojení aku přes oddělovací diodu (ztráty takového zapojení neřešte, jsou mi jasné). Znamenalo by to, že Tristar v noci zdechne (což mi až tak nevadí, jen to druhý den ovlivní nabíjení - dobu absorpce). Otázkou je, zda při nepřítomnosti napájení (baterie je až za diodou) dokáže ráno opět sám nastartovat. Pokud jste někdo dělal v tomto směru nějaké pokusy, uvítal bych zkušenosti. nemám od Tristaru ani přibližné schéma vnitřního zapojení, takže to nemohu odvodit a rozebírat se mi ho nechce.
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: Tristar - noční spotřeba a provoz "přes diodu"
V manuálu Tristaru jsem našel informaci, že spotřeba samotného regulátoru by měla být v rozsahu 1,3-2,7W. Tedy pravděpodobně pro noc platí ta nižší hodnota. Což při dlouhých zimních nocích může dělat něco jako necelé 2Ah z 12V akumulátoru za noc (cca 21Wh).
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Tristar - noční spotřeba a provoz "přes diodu"
Zdravím, to odpovídá mým zkušenostem (hledání nuly na proudových senzorech ) - DC spotřeba celého rozvaděče (SDS svítící LCD, zdroj pro proudová čidla, nějaké ty ledky) vč. regulátoru Tristar MPPT 60 je do 4W, takže na Tristar připadá odhadem tak polovička.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Tristar - noční spotřeba a provoz "přes diodu"
čistě teoreticky bych si tipnul, že přes tu diodu nebude moct detekovat napětí na baterii a bude hlásit, že není připojena.
-
- Příspěvky: 491
- Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
- Bydliště: SK pri Presove
Re: Tristar - noční spotřeba a provoz "přes diodu"
bude to tak aj prakticky, cize tristar musi byt pripojeny na priamo, musi byt napajany bateriou, podla toho detekuje napatie. cez diodu sa regulator ani nezapne. a ak by mal vtedy pripojene panely tak s prvymi lucmi slnka sa regulator rozluci so zivotom.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
-
- Příspěvky: 1588
- Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Re: Tristar - noční spotřeba a provoz "přes diodu"
Nemyslím si, že by Tristar odešel při nezapojené baterii. Takovou chybu by snad při návrhu soudruzi v Morningstaru neudělali. Spíš by se, jak píšete, možná nezapnul, pokud tam není nějaký přepouštěcí obvod od panelů na výstup, a to by bylo asi všechno.
Viz úryvek z manuálu:
Very Low Battery Voltage
If battery discharges below ~7 Volts the controller will go into brownout and shut down. When
the battery voltage rises above the 8 Volt minimum operating voltage, the controller will restart.
Napětí detekuje externí napěťová sonda (pokud jí má uživatel zapojenou), tedy ta dokonce zajistí, že i při zapojení přes diodu (diody) bude na bateriích správné nabíjecí napětí (tedy minimálně na jedné).
Netestoval jsem to raději a při pokusech jsem dal několik přepouštěcích diod v sérii obrácených zpětně, které propouští asi 9V, což Tristaru stačí, že běží i v noci, ovšem při tom nižším napětí, takže při prvním slunci ráno funguje normálně. Ostatní zapojení diod toto přemostění neovlivní, vzhledem k jejich vysokému Uf.
Chci vyzkoušet, jak se bude chovat několik nestejných baterií, když je diodami zcela oddělíme a spotřeba i nabíjení půjde do každé zvlášť. Tedy nebudou se vzájemně vybíjet ani ovlivňovat. Na oddělení jsem použil Schottky diody s malým voltage dropem (asi 0,2-0,4V) podle proudu a dostatečnou proudovou rezervou (500A špička a 60A trvalý každá).
Viz úryvek z manuálu:
Very Low Battery Voltage
If battery discharges below ~7 Volts the controller will go into brownout and shut down. When
the battery voltage rises above the 8 Volt minimum operating voltage, the controller will restart.
Napětí detekuje externí napěťová sonda (pokud jí má uživatel zapojenou), tedy ta dokonce zajistí, že i při zapojení přes diodu (diody) bude na bateriích správné nabíjecí napětí (tedy minimálně na jedné).
Netestoval jsem to raději a při pokusech jsem dal několik přepouštěcích diod v sérii obrácených zpětně, které propouští asi 9V, což Tristaru stačí, že běží i v noci, ovšem při tom nižším napětí, takže při prvním slunci ráno funguje normálně. Ostatní zapojení diod toto přemostění neovlivní, vzhledem k jejich vysokému Uf.
Chci vyzkoušet, jak se bude chovat několik nestejných baterií, když je diodami zcela oddělíme a spotřeba i nabíjení půjde do každé zvlášť. Tedy nebudou se vzájemně vybíjet ani ovlivňovat. Na oddělení jsem použil Schottky diody s malým voltage dropem (asi 0,2-0,4V) podle proudu a dostatečnou proudovou rezervou (500A špička a 60A trvalý každá).
Naposledy upravil(a) solárník dne pon led 20, 2014 6:39 pm, celkem upraveno 3 x.
-
- Příspěvky: 491
- Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
- Bydliště: SK pri Presove
Re: Tristar - noční spotřeba a provoz "přes diodu"
napriklad epsolar ma v manuali vyslovene zakazane pripojenie na panely bez toho aby bola najprv pripojena bateria.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: Tristar - noční spotřeba a provoz "přes diodu"
Tristar bez pripojenej baterie sa sám nepustí. Kedysi sa mi stalo že som odpojil batérie a nechal pripojené panely a regulátoru sa nič nestalo. Každopádne môže sa stať že sa pokazí ale nemusí. Ale neoplatí sa to skúšať, určite sa ale nezapne po východe slnka
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Tristar - noční spotřeba a provoz "přes diodu"
Epsolar MPPT 20A to přežije. Vyzkoušeno za běžného dne
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
noční spotřeba systému s bateriemi 123 W
od sirjiri » » v Hybridní elektrárny
noční spotřeba systému s bateriemi 123 W
- 21 Odpovědi
- 3024 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dzodzo
-
-
- 0 Odpovědi
- 630 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
- 4 Odpovědi
- 2381 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 9 Odpovědi
- 680 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 18 Odpovědi
- 2156 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bublich