KPH 19 článků
Zdravím všechny, sehnal jsem tyto baterie, je to 19 článků, všechny napětí dobrý, jen jeden článek cca 0,5V. Půjdou zapojit na 24V systém?? A dokáže někdo zjistit dle foto parametry a stáří? Moc díky...
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: KPH 19 článků
Napětí článků na to, že byly vyhozený docela dobrý
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 3343
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: KPH 19 článků
to mas ze srotaku? za kolik? pokud jo tak tise zavidim. u nas nechteli prodat pac nebezpecnej odpad nebo co. dokonce se nechteli nechat ani uplatit castkou vice nez sympatickou ....
-
- Příspěvky: 3343
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: KPH 19 článků
na 24 to pujde, ale chce to nabit, zmerit kapacitu a prubezne bych kontroloval co dela ten nejslabsi clanek.
jen pozor na jednu vec nicd se muzou vybijet az na 1V/clanek coz je 19V coz ne kazda ups umi.
Vyhoda u nicd se da vybalancovat prebijenim jen kontrolovat hladinu elytu a pozor na HHO.
jen pozor na jednu vec nicd se muzou vybijet az na 1V/clanek coz je 19V coz ne kazda ups umi.
Vyhoda u nicd se da vybalancovat prebijenim jen kontrolovat hladinu elytu a pozor na HHO.
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: KPH 19 článků
Jsou ze šroťáku, nakonec grátis (dovezu jim pak něco dobrýho). Jinak to poženu už přes měniče, dneska jsem si něco přivezl, kdyžtak jukni do mýho vlákna https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 3&start=60. Takže by to mohlo ject na těch 24V???
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: KPH 19 článků
Na kolik to teda nabíjet? Co ten prázdnej článek, zkusit nabít?? Půjdou na to regly tracery?
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: KPH 19 článků
Ak sú články prázdne doliať destilovanú vodu ale nie do plna. Lebo pri nabíjaní by ti mohli začať tiecť cez zátku. Nabíjať na 1,6V až 1,7V.
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 3343
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: KPH 19 článků
ja nabijim momentalne na 1,47V na clanek coz je nejakych 29,4V vis nemuzu skrz menic. jakmile bude jinej menic planuju nabijet na 1,6V/clanek coz je 32V (pisu to u me na 20ti clancich) nicd maji proste sirokej rozsah nabito vybito a u konce nabijeni plynuji to je prave ta mensi ucinnost. Kdyz jsem nabijel na mensi napeti tak jsem mel problem s rozbalancovanim. Nevyhoda techto trackeru je 1) maji rozsah na olovo coz by tak nevadilo kdyby 2) slo nastavit aspon neco. Maji aji pevne danou dobu equalizace tusim ze 2 hodiny. Ale kazdopadne to fungovat bude.
Prvni nabiti bych udelal rizene najkym slusnym zdrojem a vytlacit to az na 1,6V na clanek tedy 1,6*19=30,4V at se srovnaji. Takto bych udelal ze dva tri cykly a zkusim zmerit kapacitu at vis na cem ses.
Pote si muzes vybit aku ze stavu kdy regl bude hlasit nabito a hned uvidis zda li to nabiji do plna nebo ne.
edit: u tech reglu jde nastavit mam dojem ze tip olova. Nastav to co dle tabulky nabiji na nejvyzsi napeti.
Prvni nabiti bych udelal rizene najkym slusnym zdrojem a vytlacit to az na 1,6V na clanek tedy 1,6*19=30,4V at se srovnaji. Takto bych udelal ze dva tri cykly a zkusim zmerit kapacitu at vis na cem ses.
Pote si muzes vybit aku ze stavu kdy regl bude hlasit nabito a hned uvidis zda li to nabiji do plna nebo ne.
edit: u tech reglu jde nastavit mam dojem ze tip olova. Nastav to co dle tabulky nabiji na nejvyzsi napeti.
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: KPH 19 článků
V podstatě to nemám čím nabít, mám tady zdroj 12V 2A a pak jen panely. V garáži nabíječku, ale taky asi jen na 12V, to budu muset zjistit. Nejlradši bych to nechal nabít z panelů přes regl. můžu to zkusit, nezničí se nic?
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 3343
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: KPH 19 článků
neznici ale nic nezjistis. ty panely maji Vmp neco pres 30V takze by slo propojit trebas dva panely paralelne a prijojit naprimo k aku a hlavne voltmetr a hlidat napeti a pak zmerit kapacitu co z teho vytahnes.
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: KPH 19 článků
Zatím nejsou propojky, tak bych potřeboval nabít jednotlivý dvojice článků. Co na to použít??
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: KPH 19 článků
Zdravím ,
propojky se dají udělat doma , (pokud je z čeho ) oholit různé zbitky instalačních vodičů / kabelů , lepší drát než lanko .
Nastříhat , ohnout do tvaru U tak , aby obluček byl pod jedním šroubem s podložkou bateriového vývodu a pod šroub s podložkou nésledujícího článku přitáhnout oba volné konce onoho U . Já toto považuji za dočasné řešení , ale již sem se setkat i s machry jež to takto měli nafurt .
Elektronům zdar
Moment , udělám foto ...
propojky se dají udělat doma , (pokud je z čeho ) oholit různé zbitky instalačních vodičů / kabelů , lepší drát než lanko .
Nastříhat , ohnout do tvaru U tak , aby obluček byl pod jedním šroubem s podložkou bateriového vývodu a pod šroub s podložkou nésledujícího článku přitáhnout oba volné konce onoho U . Já toto považuji za dočasné řešení , ale již sem se setkat i s machry jež to takto měli nafurt .
Elektronům zdar
Moment , udělám foto ...
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: KPH 19 článků
Zdravím ,
Elektronům zdar
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 490
- Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
- Bydliště: České Budějovice
Re: KPH 19 článků
To vypadá jednoduše asi to tak udělám, protože pořádný propojky sehnat nejdou a než něco vyrobím, tak tohle bude stačit. díkes
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 749 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetaJoule
-
- 3 Odpovědi
- 742 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ome
-
- 8 Odpovědi
- 1705 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
- 6 Odpovědi
- 1962 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
- 5 Odpovědi
- 921 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis