KPM 100P + KPH 150P

NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Uživatelský avatar
Mira80
Příspěvky: 112
Registrován: pon říj 13, 2014 8:56 am
Bydliště: Brno

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mira80 »

Jetse by me zajimalo stari tech clanku. Ten co mi je prodaval tvrdil, ze jsou stare 3 roky..ale pritom jinde ctu, ze (relativne) nove clanky maji barevne odlisene poly a modre zatky. Stitky na nich nejsou nalepene zadne.
Obrázek

Jedna se o ty velke KPM 160
Mikel
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mikel »

Urcite jsou tyto clanky vyrobene pred rokem 2000.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
Mira80
Příspěvky: 112
Registrován: pon říj 13, 2014 8:56 am
Bydliště: Brno

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mira80 »

No tak to je "skvela" zprava. Jsou z teto aukce a udajne mely byt stare tri roky...
http://aukro.cz/akumulatory-ferak-kpm-1 ... 06992.html

No co uz...
Mikel
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mikel »

Rekl bych, ze jsou to tyto same clanky od stejneho cloveka http://www.sbazar.cz/rozehnal/detail/80 ... ferak-sada
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
Mira80
Příspěvky: 112
Registrován: pon říj 13, 2014 8:56 am
Bydliště: Brno

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mira80 »

Ano, konkretne ten clanek na fotce tu mam, v te vnejsi rade 5 clanku je to druhy zleva
Mikel
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mikel »

Ale dulezitejsi je jakou maji realnou kapacitu nez stari. Sam mam ruzne stari clanku a nektere stare calnky kolem roku 84 maji vyssi kapacitu nec nektere clanky z roku 2001.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
Mira80
Příspěvky: 112
Registrován: pon říj 13, 2014 8:56 am
Bydliště: Brno

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mira80 »

Mikel píše:
Ale dulezitejsi je jakou maji realnou kapacitu nez stari. Sam mam ruzne stari clanku a nektere stare calnky kolem roku 84 maji vyssi kapacitu nec nektere clanky z roku 2001.
to budu muset teprve nejak overit..baterie 20 clanku, nabita na 28V, tedy 1,4 / clanek zatizena trvalym odberem cca 0,8 Amp se chova tak, ze pote, co jeden den dobita na toto napeti,tak od zapadu slunce vydrzi jednu noc, druhy den, kdy nesviti, druhou noc a nad ranem ma baterie kolem 19V a odepne se menic, takze se spotrebuje kolem 32Ah, ale predpokladam, ze 1,4V nebyl plne nabity clanek.
Mikel
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mikel »

Nejlepsi a nejrychlejsi jak otestovat kazdy clanek samostatne je, vzit cca 60cm napinaciho dratu co se pouziva u pletiva na plote, zapojit pres bocnik a merit proud. Pri plne nabitem clanku budete mit vybijeci proud kolem 110A a koncit budete pri napeti 0,7V s proudem okolo 40A. No a hned poznate jake zatizeni clanek snese a kolik vydrzi. Porobne udaje kolik proudu je mozne z clanku dostat po jakou dobu ma na wrbu Ferak.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
Mira80
Příspěvky: 112
Registrován: pon říj 13, 2014 8:56 am
Bydliště: Brno

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mira80 »

to jsem nasel v katalogu, tabulku proudu a casu. Ale nikde jsem tam poradne nenasel, po jake procedure lze clanek povazovat za plne nabity...Pak bych to samozrejme rad zkusil
Mikel
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mikel »

Potrebujete do clanku dostat okolo 200Ah aby byl uplne nabity. Tj pouzijte nabijeci napeti na clanek 1,7V a proud 30A po dobu cca 7 hodin. Pokud clanek nebyl pouzivany dele nez jeďen mesic, Ferak doporucuje prodlouzene nabijeni po dobu 10 hodin.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Mikel
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mikel »

Pripadne pokud chcete si s testovanim kapacity vice vyhrat, muzete pouzit treba tento jednoduchy tester http://www.aliexpress.com/premium/pb-te ... isViewCP=y. Dokaze baterie vybijet konstatnim proudem 10A pri sestave 10ti clanku.
Pri poklesu napeti pak budete odpojovat slabsi clanky, na kterych klesne napeti pod 0.9V. Timto zpusobem si muzete otestovat a spocitat kapacitu pri nizsim zatizeni. Je to vsak casove narocnejsi, nez metoda, kterou jsem popisoval drive.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
gupa
Příspěvky: 2618
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od gupa »

Mikel píše:
Nejlepsi a nejrychlejsi jak otestovat kazdy clanek samostatne je, vzit cca 60cm napinaciho dratu co se pouziva u pletiva na plote, zapojit pres bocnik a merit proud. Pri plne nabitem clanku budete mit vybijeci proud kolem 110A a koncit budete pri napeti 0,7V s proudem okolo 40A. No a hned poznate jake zatizeni clanek snese a kolik vydrzi. Porobne udaje kolik proudu je mozne z clanku dostat po jakou dobu ma na wrbu Ferak.
No to je taková kontrola spíše jen toho, jestli není právě článek ve zkratu. Články by se měly hodnotit vzevrubně podle samovybíjení. To znamená takové články čím více se za kratší dobu vybijí samy (nezapojeny) mají nižší kapacitu. Na takovém samovybíjení se podílí nečistoty na separátorech a v elektrolytu a také jeho kvalitou.

V podstatě nejlepší je, když se ví, že články ležely třeba půlrok a vytřídí se podle napětí.
To testování na drát je dobré jako s klešťákem, Otestovat vybitou sestavu článek po článku a tu přeskládat v kapacitně lepší a slabé články vyřadit a poléčit nebo prodat ať se snima trápí někdo jiný.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
gupa
Příspěvky: 2618
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od gupa »

Mira80 píše:
Obrázek

Jedna se o ty velke KPM 160
Těm článkům chybí gumičky a nějaké propojky. Nevím jak vypadají uvnitř, ale vypadají dost zanešeně podle tmavšího odstínu elektrod co prosvítají právě z důvodu absence těch gumiček. Já bych šel do kola prodejny, koupil hladkou dušu (jsou i s takovými spoji a ty praskají), rozměr nevím, alejdeo tzv pologalusky vzal nůžky ustřihl, provlékl dva ukazováky a mezi prstama vytáhl a tak mírně povolil stažení aby ventilek fungoval dobře a nebyl moc utažený.Moc bych si od takových článků nesliboval. Šlo by je makrem nerozmazaně vyfotit uvnitř adát to sem?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
Mira80
Příspěvky: 112
Registrován: pon říj 13, 2014 8:56 am
Bydliště: Brno

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od Mira80 »

Zde jsou fota..

Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
onco87
Příspěvky: 34
Registrován: úte zář 16, 2014 9:50 pm

Re: KPM 100P + KPH 150P

Nový příspěvek od onco87 »

Aj moje vyzeraju podobne, cakaju na repas, tak som zvedavy na ortiel skusenejsich podla tychto foto ;)