PJ 8000W Zkrat na vstupu
Měniče PowerJack
-
- Příspěvky: 276
- Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Menic zatim nevim,jsem v praci,testnu ho az odpoledne,jinak ty balancery jsou klasicky ty odporovi,co drzej 3,6V,casem asi budou lepsi,ale momentalne nezbyly penize
-
- Příspěvky: 3350
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
jasny. nevim kolik tech balanceru na clanek mas a jaky mas nabijeci proudy ale hlavne si to hlidej. balancery udrzi jen to co jimy dokaze protyct a jak jsem zjistil me od nejakych 3,55V leti napeti clanku nahoru hodne rychle. Takze nabijeni koncim na nejakych 3,47V a balancery mam nastaveny na 3,5V
bohuzel muj regl nema vstupu jehoz aktivaci by sel omezit proud na balancni proud....
bohuzel muj regl nema vstupu jehoz aktivaci by sel omezit proud na balancni proud....
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Ahoj ve spolek.
Jen bych se vrátil na začátek vlákna abych se ujistil.Myslel jsem,že na zkrat na baterce,respektive přívodu od baterky je tam ta pojistka z čela měniče s označením BAT.Neměla by v případě zkratu shořet dřív než oko z 1,5mm tlusté mědi?
Jen bych se vrátil na začátek vlákna abych se ujistil.Myslel jsem,že na zkrat na baterce,respektive přívodu od baterky je tam ta pojistka z čela měniče s označením BAT.Neměla by v případě zkratu shořet dřív než oko z 1,5mm tlusté mědi?
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 3350
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
ja na svem PJ mam jen pojistku na vystup a pojistku na 230V vstup ktery nepouzivam.
Vzdyt je pro 8kw menic potreba pojistka 150-200A a ta by mela byt blize u aku aby jistila i kabelaze pro pripad ....
Taky asi nejakou dobu potrva nez takova pojistka vybavi. A pokud se vytahl oblouk coz asi jo kdyz ta med odkapla tak ty proudy byly urcite mnohem mensi nez tvrdej zkrat.
Coz me privadi k myslence ze by takovym akupakem mozna slo docela dobre svarovat
Vzdyt je pro 8kw menic potreba pojistka 150-200A a ta by mela byt blize u aku aby jistila i kabelaze pro pripad ....
Taky asi nejakou dobu potrva nez takova pojistka vybavi. A pokud se vytahl oblouk coz asi jo kdyz ta med odkapla tak ty proudy byly urcite mnohem mensi nez tvrdej zkrat.
Coz me privadi k myslence ze by takovym akupakem mozna slo docela dobre svarovat
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Áno, videl som už pár videí, ako sa autobatériami riadne zvára... Pár batérií do série, do ruky elektródu a ideš.
Ináč ja mám hneď pri batérii rýchlu valcovú poistku a všetko (okrem desulfátora) tečie cez ňu, bezpečnosť nadovšetko. Netuším, ako rýchlo by poistka vybavila skratový prúd, dúfam, že to ani nikdy nezistím. Poistkový odpájač veľmi odporúčam, všetky montáže sa dajú riešiť bez napätia a to dodáva na kľude i bezpečnosti. Tiež sa ale nevyhnem tomu, že pri pripájaní/odpájaní to v odpájači niekedy zaiskrí a keďže je umiedtnený pri batériách (ktoré plynujú), nevypínam a nezapínam, pokiaľ nemám akú takú istotu, že mi to nevyhodí šatník do vzduchu. Pre istotu som nedávno nalepil v šatníku aj ceduľu o výbušnom prostredí.
Ináč ja mám hneď pri batérii rýchlu valcovú poistku a všetko (okrem desulfátora) tečie cez ňu, bezpečnosť nadovšetko. Netuším, ako rýchlo by poistka vybavila skratový prúd, dúfam, že to ani nikdy nezistím. Poistkový odpájač veľmi odporúčam, všetky montáže sa dajú riešiť bez napätia a to dodáva na kľude i bezpečnosti. Tiež sa ale nevyhnem tomu, že pri pripájaní/odpájaní to v odpájači niekedy zaiskrí a keďže je umiedtnený pri batériách (ktoré plynujú), nevypínam a nezapínam, pokiaľ nemám akú takú istotu, že mi to nevyhodí šatník do vzduchu. Pre istotu som nedávno nalepil v šatníku aj ceduľu o výbušnom prostredí.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 3350
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
No jak rychle by se dalo zjistit z datasheetu pojistky. Ja to myslim tak ze na odtaveni par g medi neni treba zdaleka dosahnout zkratovych proudu lifepo.
Nedavno jsem udelal skolackou chybu s merakem preplym na ampermetr na akupaku pro ebike 58V 25Ah no a hrot a svorkovnice jednu chvili byly a najednou nebyly respektive byly v podobe odtaveneho kovu nekde jinde. Sahl jsem pote na draty k meraku a ty se ani nestihly ohrat. Takze bych usuzoval na jednotky ms proude ne zas tak velke.
Neco jinyho by byl tvrdej zkrat jak trebas na videu kde delali testy lifepo a vykonovym vypinacem udelali tvrdej zkrat a cekali co bude.
Ohledne jisteni a odpojitelnosti obvodu samozrejme souhlas. Ono kdyz nastane nejaky havarijni stav tak v tu chvili clovek nema sanci zpravne a rychle zareagovat i kdyby u toho byl a cucel na to.
Preci jenom ty nase ostrovy uz nebyvaji zadny orazavatka a pracujeme s kw a desitkami ci stovkami A
Nedavno jsem udelal skolackou chybu s merakem preplym na ampermetr na akupaku pro ebike 58V 25Ah no a hrot a svorkovnice jednu chvili byly a najednou nebyly respektive byly v podobe odtaveneho kovu nekde jinde. Sahl jsem pote na draty k meraku a ty se ani nestihly ohrat. Takze bych usuzoval na jednotky ms proude ne zas tak velke.
Neco jinyho by byl tvrdej zkrat jak trebas na videu kde delali testy lifepo a vykonovym vypinacem udelali tvrdej zkrat a cekali co bude.
Ohledne jisteni a odpojitelnosti obvodu samozrejme souhlas. Ono kdyz nastane nejaky havarijni stav tak v tu chvili clovek nema sanci zpravne a rychle zareagovat i kdyby u toho byl a cucel na to.
Preci jenom ty nase ostrovy uz nebyvaji zadny orazavatka a pracujeme s kw a desitkami ci stovkami A
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Veru tak... K vypínaču panelov a k odpájaču batérií a k prívodu verejnej siete do systému idem dať štandardizované nálepky "Hlavný vypínač, vypni v nebezpečenstve" a musím ich ale očíslovať, v akom poradí vypínať (panely, batéria, prívod verejnej siete). A normálne so zvyškom rodiny spravím cvičenia vo vypínaní, budem im stopovať čas.
Ináč, v datasheete som zistil, že napríklad taká štandardná OEZ 125A gG poistka sa pri 500A vypína po 4 sekundách. Podľa môjho výpočtu skratový výkon vo vedení v tom čase môže byť možno 5kW, pokiaľ vtedy klesne napätie batérií na 10V.
Datasheed pre OEZ poistky: http://www.oez.sk/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf
Ináč, v datasheete som zistil, že napríklad taká štandardná OEZ 125A gG poistka sa pri 500A vypína po 4 sekundách. Podľa môjho výpočtu skratový výkon vo vedení v tom čase môže byť možno 5kW, pokiaľ vtedy klesne napätie batérií na 10V.
Datasheed pre OEZ poistky: http://www.oez.sk/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Videl som v praci uz par krat ako vypinaju poistky a mozem potvrdit trva im to niekedy aj viac ako 4sekundy, ale stale lepsie ako kym to odpoji clovek, takze poistky jednoznacne vsade. Samizrejmostou je hlavny odpajac pri baterke, tem musi byt a nie len kvoli komfortu.
Inak vratim sa este k PJ na PJ su dva poistky, jedna isti vystup 230Vac a druha vstup 230Vac na nabijacku.
Nieje tam nikde hlavna poistka napajanie z akku...
Inak vratim sa este k PJ na PJ su dva poistky, jedna isti vystup 230Vac a druha vstup 230Vac na nabijacku.
Nieje tam nikde hlavna poistka napajanie z akku...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Pro koncové obvody sítí tn do 32A je předepsaná vypínací doba pro DC 120V až 230V 5s, pro síť TN (uzeměn pouze zdroj) 0,4s , v síti TN obvody distribuční a nad 32A doba odpojení 5s, v síti TT 1s. Dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 čl. 411.3.2., tab 41.1. Toto je z pohledu úrazu osob, pro napětí do 120V DC jde o nebezpečí požáru. Na kolik se asi ohřeje vodič za 5s při zkratovém proudu lepší nedomýšlet.
Já osobně se přikláním k vypínací době 0,4s, příp. 1s u baterie, protože pokud je DC uzemněno, tak pouze v jednom bodě, není to mnohonásobně uzemněná síť, takže TT. Pokud dokážeme nějak určit vnitřní odpor zdroje (třeba katalog článku) a odpor přívodních kabelů, můžeme spočítat zkratový proud, a to by pro vypínací čas 0,4s měl být 5x jmen. proud pojistky gG a ještě bezp. koeficient 1,5. Un>5xInx1,5xZsm. Potom pro DC rozvody na 12V vychází neuvěřitelné průřezy vodičů už při délkách do 20m.
Já osobně se přikláním k vypínací době 0,4s, příp. 1s u baterie, protože pokud je DC uzemněno, tak pouze v jednom bodě, není to mnohonásobně uzemněná síť, takže TT. Pokud dokážeme nějak určit vnitřní odpor zdroje (třeba katalog článku) a odpor přívodních kabelů, můžeme spočítat zkratový proud, a to by pro vypínací čas 0,4s měl být 5x jmen. proud pojistky gG a ještě bezp. koeficient 1,5. Un>5xInx1,5xZsm. Potom pro DC rozvody na 12V vychází neuvěřitelné průřezy vodičů už při délkách do 20m.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 276
- Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Tak dobrá zpráva, PJ ten náraz proudu vydržel a maká, před chvílí jsem to zkusil přes 4 autožárovky nabít ty buřty a pak přes pojistku 40 A normální běh. Jenom pro zajímavost přidávám foto, jak dopadl terminál baterky a jak konektor, díry v koberci po roztavené mědi ani fotit nebudu....
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Tak forenzní analýza říká, žes nahoře brnkl o matičku, lekl ses, a při mimovolném ucuknutí se ti podařilo ten obloukk přemístit níž. Tohle je jasná ukázka toho, co dokáže leknutí. Kdybys s tím obloukem počítal a rázně to připojil, byla by opálená jenom malinká tečka..... To jsou rozkuchaný akupacky 12V? propojky měď a vývody hliník? Zajímavé.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 276
- Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
jojo, jsou to 12V, spíš bývaly...
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Zdravím, tak vidíš že jede, akorád ty očka by to chtělo nějaké lepší a zalisované, tyhle jsou dělané asi z Cu trubky a nějak zalisované, v každém případě příště nabít nejprve kondenzátory a nebude problém, jak píše kodl lekl ses a natáhl si oblouk a bylo vymalováno. Máš aspoň poznatky jak to příětě už nedělat. Já připojuji bez nabytí měniče jen na 12V, na vyšší napětí napřed vždy přes odpor, není to tak brutální pro měnič a svorky a nic takového se nestane.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 276
- Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
No asi takhle, před PJ jsem měl HF měnič 5Kw, taky pěkný šlupky, PJ jsem nepřipojoval poprvé, vždycky jsem ťuknul aby se kondy nabily a pak dotáhl šroubem, to co ale bylo tohle, bylo skutečně daleko horší, docela obrovská rána a kusy roztavené mědi se rozlétly po pokoji, jako kdyby vybuchla kulová puma, no každopádně už jsem se poučil...
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Ahoj.
Oka jsou vyrobena z trubky?
Oka jsou vyrobena z trubky?
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 1453
- Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
- Bydliště: Aš
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
oka jsou evidentně z trubky na topení a nepříjde mi to zrovan jako dobrý nápad o elektrických vlastnostech trubky polotvrdé určené na topení asi polemizovat nebudeme,no nevím no.
-
- Příspěvky: 276
- Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Jasně že jsou z trubek na topení, nějaký mi zbyly tak jsem je takhle využil, stačilo rozklepat a je z toho pásovina. Nevím jestli to něčemu vadí, jsou sice o něco měkčí, než standardní měděné propojky, ale svou práci plní...
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Vidím problém s tlakem ve spoji trubka - vodiče a následně s přechodovým odporem. Na propojky článků by to asi mělo stačit, průřez mědi tam bude. Originál lisovací oko po vodič 35mm2 má stěnu 2mm, a kleště páku min. 100ku1 a celkem je to práce z které za chvilku bolí ruce... Kleště ti jistě někdo půjčí, a na dobu určitou se dají použít šroubovací oka, ale není to ono.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Je to jenom úvaha.Ale po rozklepání se to v ohybech nalomí a v ploše to má místy lepší kontakt,než jinde.Takže se možná ve sklepané části zevnitř vypalovaly dírky,až to jednou při stejném proudu,jaký je obvyklý shořelo jako polystyrén.
Zkusil bych to proletovat.
Zkusil bych to proletovat.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: PJ 8000W Zkrat na vstupu
Tak nějak jsem to myslelkodl69 píše:Vidím problém s tlakem ve spoji trubka - vodiče a následně s přechodovým odporem. Na propojky článků by to asi mělo stačit, průřez mědi tam bude. Originál lisovací oko po vodič 35mm2 má stěnu 2mm, a kleště páku min. 100ku1 a celkem je to práce z které za chvilku bolí ruce... Kleště ti jistě někdo půjčí, a na dobu určitou se dají použít šroubovací oka, ale není to ono.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 10 Odpovědi
- 1011 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 1 Odpovědi
- 372 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 2 Odpovědi
- 721 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od miraz
-
- 15 Odpovědi
- 3345 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
-
Menic powerjack 48v 8000w - problém ´´napětí´´
od pamiaxxx » » v PowerJack
Menic powerjack 48v 8000w - problém ´´napětí´´
- 6 Odpovědi
- 1610 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pamiaxxx
-