Paralelne zapojene panely - prestup prudu

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralelne zapojene panely - prestup prudu

Příspěvek od kodl69 »

-ještě je jedno řešení: přidat k 32čl. panelům nějaký samostatný články do série.
a nebo nějaký úplně jiný panely...
-a nebo spojit paralelně 40W panely dát je do série s 140W panelem a ty 50W sériově do druhýho stringu. Možná by to dávalo víc než takhle.
pokud to chceš zkusit s diodama, tak diodu raděj předimenzovat, třeba tuto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=390& ... icle=45464 -blbě se tam hledá- dioda se bude zahřívat, možná to bude chtít chladič. V tvým případě jde ale spíš o snížení napětí na těch 36čl. panelech, takže by to mohla být dioda obyč, ne schottky, na schottky se ztratí cca 0,5V, na obyč. usměrňovací cca 1V. Možná by bylo nejjednodušší použít nějakej regulátor bez MPPT, baterka nabitá má 14,5V , něco se ztratí na drátech.... Ono snižovat napětí může být dvousečná zbraň, pak to nebude při zataženu dobíjet.
Já mám skoro to stejný, mám paralelně stringy s 3x panely 60čl. od různých výrobců a i když mají mít rozdíl Umpp, cca 0,5V, tak dává každý cca o 0,5A jinak, ale výsledných 80W výkonu mi nestojí za to to nějak řešit, ale možná v zimě....
Ve výsledku je to o tom, jakou metodu zjištění MPP bodu regulátor používá a jak se mu to povede přesně naměřit. Ty obyč regulátory změří napětí naprázdno a podle toho nastaví Umpp na cca 80 procent, ty lepší umožňují metodu zjištění Umpp nastavit (třeba Midnite to má)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
abphoto
Příspěvky: 103
Registrován: úte zář 01, 2015 12:13 am

Re: Paralelne zapojene panely - prestup prudu

Příspěvek od abphoto »

hm rozumiem, mam moznost zo susedom vymenit panely, zobrat miesto mojich 2x50W rovnake dve 40W co uz mam, potom by to bolo vo vysledku lepsie... potom je rozdiel iba 0,8V na 140W panely potom by sa nemuselo vobec diodovat, ze? otazka este tie poistky ake davate k panelom a treba ich?
SunPower 1050Wp+MidNite150classic+WBjr, LPF4 12kWh@13,2V, skoro vsecko pekne na DC, 2400W DC/AC sinus
testovacia prevadzka - ostrov amorf 99,6kWp , 3F DC/AC Sinegry 12x5kW, SMA 6x 17kW, Pb 16000Ah@48V...


Revizie VTZ elektrickych E1 A B
honzaL
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Bydliště: Hradec Kráové

Re: Paralelne zapojene panely - prestup prudu

Příspěvek od honzaL »

abphoto píše:no zapojenych mam 6 panelov paralelne iba dva su rovnake ostatne su od 40 do 140w... serinka ma, ze znich neviem vyzdimat viacej ako 11A, hoci ked su samostne dak davaju jednotlivo dokopy 18A... takze niekde je zrada, je fakt, ze sem tam je niektory z nich zatieneni... ale je obdobie ked prazi na nich rovnako a vtedy davaju spolu len tych 11A max
U paralelně zapojených panelů (předpokládám se stejnou technologií článků) není ani tak rozhodující výkon panelu (články mohou mít třeba poloviční plochu) jako počet článků zapojených paralelně. Ten totiž určuje napětí Voc. Paralelní zapojení pak zajistí, že na panelech bude stejné napětí. Jaké? To většinou určí regulátor. Pokud je připojen MPPT regulátor, tak hledá kde je maximum výkonu. Na prvním obrázku jsem ukázal jak vypadají grafy při rozdílném počtu článků. Není li velký rozdíl v počtu článků regulátor si s tím přiměřeně poradí. Rozhodně nastaví napětí někde kolem fialové hodnoty (napětí2). Na zelené (napětí1) by měl druhý panel malý výkon.

Pokud je ale rozdíl třeba dvojnásobný, vznikne na výkonové křivce dvojitý hrb (viz druhý graf) a to už každý regulátor nemusí umět. Je také vidět, že panel s polovinou článků je v podstatě zbytečný. Je li regulátor na druhém výkonovém hrbu, první panel je mimo hru, druhý na něm vytvoří vyšší napětí než je jeho Voc.
Přílohy
Dva panely - malý rozdíl v počtu článků
Dva panely - malý rozdíl v počtu článků
Dva panely - dvojnásobný počet článků
Dva panely - dvojnásobný počet článků
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralelne zapojene panely - prestup prudu

Příspěvek od kodl69 »

máš tam překlep, Voc urcuje počet článků panelu v sérii.. jinak super vysvětlení.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
honzaL
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Bydliště: Hradec Kráové

Re: Paralelne zapojene panely - prestup prudu

Příspěvek od honzaL »

kodl69 píše:máš tam překlep, Voc urcuje počet článků panelu v sérii.. jinak super vysvětlení.
Pravda ... díky za opravu ....
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
Ukonvej
Příspěvky: 39
Registrován: stř bře 26, 2014 10:34 am

Re: Paralelne zapojene panely - prestup prudu

Příspěvek od Ukonvej »


  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek