FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
padre
Příspěvky: 70
Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
Bydliště: SM

FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od padre »

Ahoj všem, představuji svůj FV ohřev vody bojleru.

Systém se skládá z 8ks panelů Benq 255Wp upevněných na hliníkovou přizvedávací konstrukci.
Panely jsou umístěné na ploché střeše hospodářské budovy. orientace je JJV.

V kotelně mám pak umístěný Dražický solární bojlér 300l.Do bojleru je namontována mokrá topná vložka 230V 2kW.
Propojovací vodiče od panelů do kotelny jsou 6mm2. FV pole je připojeno přes střídač s vyhledáváním maximálního výkonu, který jsem navrhl na základě Arduina.
Údaje ze střídače posílám na server EmonCMS kde už jsem předtím posílal data z měření spotřeby domu a aut. kotle na uhlí, tak jsem jen připojil další jednotku. Poněkud podrobnější popis FV ohřevu mám zde: http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-ohre ... v-bojleru/ a střídače tady: http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... ro-bojler/

Tom
Přílohy
CMS3.jpg
IMG_20150912_105704.jpg
IMG_20150912_131039.jpg
IMG_20150728_172130.jpg
DSCN0806.JPG
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
mobilik
Příspěvky: 2680
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od mobilik »

Velmy pekny system. Klobuk dole. :wink:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
MilanK
Příspěvky: 161
Registrován: ned led 15, 2012 11:31 pm
Bydliště: Slavkov

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od MilanK »

Pěkná čistá práce tipuju konstrukce je schletter ? Mám ten samý systém bohužel zatím bez měření. Hledám někoho kdo by mi řekl co nakoupit klidně hotové např z openenergymonitor zapojit není problém horší to bude naspat sw.
Mám 12 panelů 250Wp Conergy 9 panelů je regulátor oplocký MPPT a boiler 150L
Další 3 panely jsou zapojeny tak že na každém je mikroměnič a každý panel rozhozen do jedné fáze.
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od abrams »

Zdravím ,

parádně zmáknuté :handshake:
Kdy Budete instalovat další ::pv:: ke snížení odběru el. z DS ? Solarytída je dost progresivní "postižení" :mrgreen: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
padre
Příspěvky: 70
Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
Bydliště: SM

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od padre »

abrams píše:
Zdravím ,

parádně zmáknuté :handshake:
Kdy Budete instalovat další ::pv:: ke snížení odběru el. z DS ? Solarytída je dost progresivní "postižení" :mrgreen: .

Elektronům zdar *cloud*
Určitě mám v plánu, proto jsem to dal na hospodářskou, na střechu domu přijdou jiné výkony. Až trochu klesnou ceny baterek doufám ;) .
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
Uživatelský avatar
padre
Příspěvky: 70
Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
Bydliště: SM

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od padre »

MilanK píše:
Pěkná čistá práce tipuju konstrukce je schletter ? Mám ten samý systém bohužel zatím bez měření. Hledám někoho kdo by mi řekl co nakoupit klidně hotové např z openenergymonitor zapojit není problém horší to bude naspat sw.
Mám 12 panelů 250Wp Conergy 9 panelů je regulátor oplocký MPPT a boiler 150L
Další 3 panely jsou zapojeny tak že na každém je mikroměnič a každý panel rozhozen do jedné fáze.
Konstrukce je homemade co jsem kde odkoukal z fotek na netu, profily jsou z Alupy.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od kodl69 »

Jo, ale je přidáno dost tvůrčí invence, tu komunikaci po RS 485 asi okopíruju...
Prostě mám raděj dráty než nejistý bezdrátový spojení.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
padre
Příspěvky: 70
Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
Bydliště: SM

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od padre »

kodl69 píše:
Jo, ale je přidáno dost tvůrčí invence, tu komunikaci po RS 485 asi okopíruju...
Prostě mám raděj dráty než nejistý bezdrátový spojení.
Jo, mi bezdrátová komunikace v pohodě fungovala na stole v dílně a do obýváky, ale já k sem to zavřel do rozváděče byl problém. Kabely od komunikace mi vedou spolu s rozvodem 230V a jsou to obyčejné UTP po RS485 zatím není problém, chová se to docela robustně. Pokud je kde kabely tahat tak není problém.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
Pavel111
Příspěvky: 196
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od Pavel111 »

Určitě mám v plánu, proto jsem to dal na hospodářskou, na střechu domu přijdou jiné výkony. Až trochu klesnou ceny baterek doufám ;) .[/quote]
Moc se mi to líbí..-také čekám,až klesnou ceny baterek.Bez baterek mám návratnost investice cca 10-15 let,ale s baterkami je to ještě více o koníčku,kdy u všech nás postižených slovo návratnost ztrácí smysl...
Jinak -ohledně klesání ceny baterek jsem pesimista,proto ukládám energii do teplé vody.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
cikas
Příspěvky: 29
Registrován: pát bře 29, 2013 6:45 pm

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od cikas »

To je velice pěkné. Mám něco podobného, 2x6 panelů. Dvě série. Jedna nevyužita z důvodu odporu na spirále. To je 2x cca 190 V, 7 A. Nebyl by jste ochoten uvolnit el. schéma toho střídače? Mám momentálně MPPT od pana Oplockého bez střídání.

Uvažuji o tom nechat si spirálu přemotot na menší odpor, abych využil celý výkon panelů.
12 panelů 210Wp. Zapojení 2x6 panelů přes PWM regulátor na Ac boiler - spirála 21 Ohmů.
13 panelů AEG 450Wp. RCT power 6.0, paralerní připojení do sítě.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od kodl69 »

stačí číst, je na to odkaz hned v prvním příspěvku. Chystám se to odzkoušet, ale asi až začátkem jara.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
cikas
Příspěvky: 29
Registrován: pát bře 29, 2013 6:45 pm

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od cikas »

Děkuji za upozornění. Jsem nedůsledný při čtení.
12 panelů 210Wp. Zapojení 2x6 panelů přes PWM regulátor na Ac boiler - spirála 21 Ohmů.
13 panelů AEG 450Wp. RCT power 6.0, paralerní připojení do sítě.
Uživatelský avatar
padre
Příspěvky: 70
Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
Bydliště: SM

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od padre »

cikas píše:
To je velice pěkné. Mám něco podobného, 2x6 panelů. Dvě série. Jedna nevyužita z důvodu odporu na spirále. To je 2x cca 190 V, 7 A. Nebyl by jste ochoten uvolnit el. schéma toho střídače? Mám momentálně MPPT od pana Oplockého bez střídání.

Uvažuji o tom nechat si spirálu přemotot na menší odpor, abych využil celý výkon panelů.
Pro 14-15A už bude vycházet docela rozměrný chladič. Případně budeš muset uvažovat s aktivním chlazením.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
cikas
Příspěvky: 29
Registrován: pát bře 29, 2013 6:45 pm

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od cikas »

Děkuji za upozornění. Zjistil bych to až by výkonový stupeň shořel :-)
12 panelů 210Wp. Zapojení 2x6 panelů přes PWM regulátor na Ac boiler - spirála 21 Ohmů.
13 panelů AEG 450Wp. RCT power 6.0, paralerní připojení do sítě.
wmarkw
Příspěvky: 26
Registrován: úte čer 19, 2012 6:48 pm

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od wmarkw »

Zdravím,
líbí se mi vaše konstrukce bojlerového MPPT invertoru, sám jsem řešil boiler Oplockého PWM regulátorem a zatím mi to stačilo, ale postrádám u mého řešení možnost měření. A mám na vás pár dotazů.
1. Nezkoušel jste invertor napájet pouze ze solarů?
2. Slouží EmonCMS pouze jako monitoring, nebo lze s ním i řídit (spínat jiné Nody)?
díky
Uživatelský avatar
padre
Příspěvky: 70
Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
Bydliště: SM

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od padre »

wmarkw píše:
Zdravím,
líbí se mi vaše konstrukce bojlerového MPPT invertoru, sám jsem řešil boiler Oplockého PWM regulátorem a zatím mi to stačilo, ale postrádám u mého řešení možnost měření. A mám na vás pár dotazů.
1. Nezkoušel jste invertor napájet pouze ze solarů?
2. Slouží EmonCMS pouze jako monitoring, nebo lze s ním i řídit (spínat jiné Nody)?
díky
1. Napájení ze soláru jsem zkoušel, jde to obyčejným malým spínaným zdrojem, který naběhne od asi 90V. Zapojení a program se ale musí upravit tak aby při počátečním zatěžování spirálou nedocházelo k poklesu pod tuto úroveň. Na něčem takovém pracuji, v nové verzi chci aby bylo napájení ze soláru volitelně externě, optický oddělený vstup pro zapnutí a vypnutí měniče, vstup pro ruční nastavení výkonu, možnost přes menu nastavit jemnost regulace a jiných hodnot. Opticky oddělený seriový výstup měřených hodnot. Dále by měl umět měnič jednou za čas projet celou křivku zátěže aby našel případně jiný nejvyšší bod výkonu a na něm se zavěsil(to pokud má někdo pole sestavené z různých panelů a na křivce se mohou vyskytnout dvě kolena). Něco už mám hotové,ale bude to chtít ještě hodně testování a práce.

2.To jsem moc nezkoumal, server slouží pro monitoring a archivaci. V nabídce prvků při sestavování stránky a toho co se má na ní zobrazit sice je nějaké tlačítko, ale nevím jestli se dá něco ovládat nebo jen ručně měnit hodnotu feedu, který se ukládá na server.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
wmarkw
Příspěvky: 26
Registrován: úte čer 19, 2012 6:48 pm

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od wmarkw »

Pěkný upgrade !!
Pokud bude napájení ze spínaného zdroje ze soláru, plánujete dát nějaké zálohové napájení?
Nebo není třeba a data budou přenesena na server?
Právě pracuji na galvanicky odděleném 485 modulu a na bezdrátové komunikaci, tak můžu nabýdnout spolupráci.
Uživatelský avatar
padre
Příspěvky: 70
Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
Bydliště: SM

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od padre »

Napájení by bylo z fotovoltaiky a volitelně malým spínaným napáječem 12V ze sítě. Data se na server odesílají v intervalech cca 10s. Takže pokud žádné nově údaje na sever nepříjdou platí ty poslední doručené a na strance jsou zobrazené.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od kodl69 »

Mám takovou otázku: potřeboval bych PWM výstupy na jiné piny než 10,11,12,13 - chtěl bych připojit síťovku přes SPI, je možné to nějak změnit, třeba na vývody 5 a 6? Tady to nastavení časovačů je na mě moc vysoká hra...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
padre
Příspěvky: 70
Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
Bydliště: SM

Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko

Nový příspěvek od padre »

kodl69 píše:
Mám takovou otázku: potřeboval bych PWM výstupy na jiné piny než 10,11,12,13 - chtěl bych připojit síťovku přes SPI, je možné to nějak změnit, třeba na vývody 5 a 6? Tady to nastavení časovačů je na mě moc vysoká hra...
Vývody 5 a 6 použít nemůžeš, protože ty jsou přiřazeny k timeru 0, který využívá funkce millis.
Jedině snad použít timer 2 a piny 3 a 11, rutina generování PWM by se musela podle toho upravit.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek