Propojení 6V baterií?
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pát dub 01, 2016 4:01 pm
Propojení 6V baterií?
Dobrý den,
mám prosbu.Měl jsem zapojeno 8ks trakčních baterií Hoppecke 6V 110AH dle obrázku .Takto jsem měl propojeno 2x 4ks na 24V ale vlivem asi sulface 2ks 6v baterií oděšli a začli vybíjet celý systém.2 baterie vadné jsem tedy vyndal a nechal zapojeny pouze 4ks dle obrázku.Tudíž mám ještě 2 baterie které jsou v pořádku navíc.Dají se ještě nějak do systému přidat na zvášení kapacity?Aby bylo 6x 6V nějak propojeno na 24V? Nejspíš je to asi blbost ale raději se zeptám Moc děkuji a omlouvám se za asi zbytečnou otázku
mám prosbu.Měl jsem zapojeno 8ks trakčních baterií Hoppecke 6V 110AH dle obrázku .Takto jsem měl propojeno 2x 4ks na 24V ale vlivem asi sulface 2ks 6v baterií oděšli a začli vybíjet celý systém.2 baterie vadné jsem tedy vyndal a nechal zapojeny pouze 4ks dle obrázku.Tudíž mám ještě 2 baterie které jsou v pořádku navíc.Dají se ještě nějak do systému přidat na zvášení kapacity?Aby bylo 6x 6V nějak propojeno na 24V? Nejspíš je to asi blbost ale raději se zeptám Moc děkuji a omlouvám se za asi zbytečnou otázku
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Propojení 6V baterií?
Zdravím ,
odpověď je nasnadě - momentálně nepoužité baterie použít až některá z používaných pojde . Byla-li příčinou chcípnutí oněch zmíněných dvou sulfatace , pak na tom ostatní budou obdobně . Doporučuji nemeškat a neprodleně nasadit do akce pořádný desulfátor . Dle zkušeností zdejších uživatelů volova zpomaluje umírání a dokonce dokáže "uzdravovat" .
Elektronům zdar
odpověď je nasnadě - momentálně nepoužité baterie použít až některá z používaných pojde . Byla-li příčinou chcípnutí oněch zmíněných dvou sulfatace , pak na tom ostatní budou obdobně . Doporučuji nemeškat a neprodleně nasadit do akce pořádný desulfátor . Dle zkušeností zdejších uživatelů volova zpomaluje umírání a dokonce dokáže "uzdravovat" .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 287
- Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Re: Propojení 6V baterií?
Nedá
Máš tedy 3 sady po 12v a z toho uděláš 24v a zbytek buď jako rezerva nebo dokoupit chybějící aku aby se dalo dplnit do systému.
Nebo používat jako samostatnou 12v aku třeba na 12v dc zátěž a nabíjet sice méně efektivně třeba autonabíječkou co je k dispozici pokud nemá ještě člověk nainvestováno do dc dc měniče. Ale to je jen takové hraní
Máš tedy 3 sady po 12v a z toho uděláš 24v a zbytek buď jako rezerva nebo dokoupit chybějící aku aby se dalo dplnit do systému.
Nebo používat jako samostatnou 12v aku třeba na 12v dc zátěž a nabíjet sice méně efektivně třeba autonabíječkou co je k dispozici pokud nemá ještě člověk nainvestováno do dc dc měniče. Ale to je jen takové hraní
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Propojení 6V baterií?
Zdravím ,
aktuálně má 6 kusů 6V aku pro 24V jsou potřeba 4 kusy v sérii (4 x 6V = 24V) .
Elektronům zdar
aktuálně má 6 kusů 6V aku pro 24V jsou potřeba 4 kusy v sérii (4 x 6V = 24V) .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pát dub 01, 2016 4:01 pm
Re: Propojení 6V baterií?
Moc děkuji.Myslel jsem si že to nejde ale jsem rád že to mám potvrzeno Doporučil by jste mi prosím tedy ještě nějaký ten desulfátor na 24V?Prodává se nějaký ověřený?Co jsem tady četl tak si je lidi stavěj to nevím jestli bych zvládl.Moc díky
-
- Příspěvky: 287
- Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Re: Propojení 6V baterií?
Na 24v přímo desulfátorů moc není a asi ještě mín co fungujou.
Takže 2ks na 12v a zapojit na jednu a na druhou aku zde se ujaly desulfatory myslím od mateje lidi si je staví nebo za dost peněz je i zde na shopu nebo nedávno i zde v bazaru
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 468#p52468
tam bych asi začal.
Desulfatory se připojuji přímo na aku samostatně rozhodně nijak nepropojovat mezi sebou.
Jinak ano pochopil jsem že má 6ks 6v tj. 3 sady 12v z toho tedy pak 1sada 24v a jedna 12v sada mu zbyde
Takže 2ks na 12v a zapojit na jednu a na druhou aku zde se ujaly desulfatory myslím od mateje lidi si je staví nebo za dost peněz je i zde na shopu nebo nedávno i zde v bazaru
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 468#p52468
tam bych asi začal.
Desulfatory se připojuji přímo na aku samostatně rozhodně nijak nepropojovat mezi sebou.
Jinak ano pochopil jsem že má 6ks 6v tj. 3 sady 12v z toho tedy pak 1sada 24v a jedna 12v sada mu zbyde
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pát dub 01, 2016 4:01 pm
Re: Propojení 6V baterií?
Mohu mít ještě poslední dotaz?Měl jsem původně správně zapojeno těch 8x6V 110Ah? Jestli jsem třeba něco nepodělal já.NA obrázku je jak jsem měl původně zapojeno 8 baterií.Nebo to jde zapojit i jinak?Nějak efektivněji?A jaký by měl být nastavený proud na tom MPPT kterým nabíjet?Moc děkuji.
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Propojení 6V baterií?
Takto zapojené je to správně.
Mají-li baterie 220Ah, měl by být proud do 0,1C, tedy 22A.
Mají-li baterie 220Ah, měl by být proud do 0,1C, tedy 22A.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Propojení 6V baterií?
A ještě efektivnější by bylo propojit i baterie uvnitř a poskládat články tak aby výsledná kapacita dvojic si byla co nejpodobnější.
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Propojení 6V baterií?
zapojení něco jako toto paralelně-sériovodracekvo píše:A ještě efektivnější by bylo propojit i baterie uvnitř a poskládat články tak aby výsledná kapacita dvojic si byla co nejpodobnější.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Propojení 6V baterií?
Čo sa stane, keď pri takomto paralelne-sériovom zapojení nastane skrat jednej baterky ?
Ak nastane zima a človek chce používat len polovicu kapacity, ako to urobí pri takomto zapojení ?
Ak by mal 2 série, tak jednu nechá odpojenú/na floate/skladovacom napatí a druhú používa.
Ak nastane zima a človek chce používat len polovicu kapacity, ako to urobí pri takomto zapojení ?
Ak by mal 2 série, tak jednu nechá odpojenú/na floate/skladovacom napatí a druhú používa.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: pát dub 01, 2016 4:01 pm
Re: Propojení 6V baterií?
Moc děkuji tento způsob zapojení jsem ani neznal.PAk to tedy zkusím.
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Propojení 6V baterií?
Ještě je potřeba při tom paralelním zapojení dát ke každé dvojici vhodnou pojistku kdyby u jedné z nich došlo ke zkratu, to jsem do schématu ani nekreslil, to je samozřejmost dělat.Fockewulf píše:Moc děkuji tento způsob zapojení jsem ani neznal.PAk to tedy zkusím.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Propojení 6V baterií?
Rozmýšľam o tých poistkách. Máš na mysli umiestniť ich na červeno označené + vodiče? Alebo na čierne sériové prepoje?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Propojení 6V baterií?
jj, zapojit tu pojistku u každé té dvojice u jednoho + polu, jedno z které strany, proudovou hodnotu zvol dle proudu který budeš edebírat z akumulátoru, řádově cca 100A pojistku-ta se přepájí, pokud by se akumulátor sám zkratoval.ixo píše:Rozmýšľam o tých poistkách. Máš na mysli umiestniť ich na červeno označené + vodiče? Alebo na čierne sériové prepoje?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 489
- Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
- Bydliště: Bratislava
Re: Propojení 6V baterií?
Mám vyhliadnuté tieto puzdra a poistky:
http://www.tme.eu/sk/Document/258321e10 ... 300360.pdf
http://www.tme.eu/sk/Document/c365e2134 ... AL-60A.pdf
Nemáš prípadne aj lepší tip?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Propojení 6V baterií?
Na jištění nepoužívám ty pouzdra-zbytečné drahé a je větší přechodový odpor pak, mezi oka pomocí šroubů M8 jen dám tu pojistku a přes to nějaký návlek gomové hadičky, atd., já používám třeba levnější pojistky pro panel, atd.-neudrží tolik kolik mají mít, a pak pro měniče a ostatní lepší pojistky podobné těm tvým a není problém, pro menší aplikace do 30A používám poudro a autopojistky ploché viz link:ixo píše:
Mám vyhliadnuté tieto puzdra a poistky:
http://www.tme.eu/sk/Document/258321e10 ... 300360.pdf
http://www.tme.eu/sk/Document/c365e2134 ... AL-60A.pdf
Nemáš prípadne aj lepší tip?
ty levné:
http://www.hadex.cz/k882-autopojistka-p ... ubky-100a/
kvalitnější pro měniče, atd.
http://eshop.neosolar.cz/pojistka-pro-f ... y-100a-32v
auto držák pro pojistku:
http://www.hadex.cz/k896-drzak-na-ploch ... i-fastony/
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 614 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vanilka
-
- 4 Odpovědi
- 772 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
- 48 Odpovědi
- 5396 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC
-
- 6 Odpovědi
- 1942 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 14 Odpovědi
- 1817 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis