Regulátor + On grid měnič

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Regulátor + On grid měnič

Příspěvek od peater »

Dobrý den, zeptám se zkušenějších. Je možná automatizace přepínání mezi dobíjením baterie a on grid měničem?
Podle schématu mám relé ovládané časovým spínačem. No ale je to bez ohledu na to, je li baterie nabitá či nikoliv.
Má představa je taká, nabít baterii a přepnout na on grid. Dík za nápady
Přílohy
Nákres.jpg
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
rob.brno
Příspěvky: 976
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: Regulátor + On grid měnič

Příspěvek od rob.brno »

To přepínání s relé už funguje? Pak stačí jen měřit napětí aku třeba arduinem a podle toho sepnout relé. Pokud to ještě nefunuje napadá mě jěště varianta z ongrid měniče nabíjet přes nabíječku rovnou baterie. Bude to účinnější než přes pwm regl, ale nebude soběstačnost při výpadku DS.
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: Regulátor + On grid měnič

Příspěvek od peater »

Ano, to přepínání už funguje. Přes arduino není špatný nápad, ale co hlídání nabíjecího proudu. Např. nastavím 28,8v ale proud do aku poteče cca 12A z panelů. Myslím že ještě nebudou nabité. Dá se nějak ještě monitorovat proud?
Narazil jsem na tento hybridní měnič: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... 2400w-plus
Ale ta cena....
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
rob.brno
Příspěvky: 976
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: Regulátor + On grid měnič

Příspěvek od rob.brno »

Jakým relé a jaký výkon z panelů takhle přepínáš?
Proud se dá měřit taky jednoduše na Arduinu pomocí hallovy sondy ACS 758(0-50A nebo 0-100A nebo -100 až 100A, ...). Výstupem z čidla je napětí v rozmezí 0-5V.
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: Regulátor + On grid měnič

Příspěvek od peater »

Jedná se o relé 24v 70A, výkon panelů je asi 350w. Postupně budu přidávat asi na 1000w.
Valí se mě tady raspberry pi, existují na to nějaké moduly?
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
rob.brno
Příspěvky: 976
Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am

Re: Regulátor + On grid měnič

Příspěvek od rob.brno »

peater píše:Valí se mě tady raspberry pi, existují na to nějaké moduly?
S ras PI neporadím(bylo by to sice jako jít s kanonem na vrabce, ale než aby se flákalo :-), ale jestli umí měřit napětí na svých vstupech tak asi ano.
Není třeba na toto žádných modulů, napětí se upraví pomocí odporového děliče a ACS se dá zapájet na univerzální plošnák. Samo ACS je na ebay kolem 100kč, jako modul už kolem 300kč.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek