Dobrý den,

koupil jsem si tento modul SDS micro light E
Připojil napájení a zastrčil kabel k počítači.
Na počítači nastavil IP adresu dle návodu 192.168.1.251

Ale pokud dám do prohlížeče IP adresu 192.168.1.250 nic se mi nezobrazí.
Zkoušel jsem i HW reset (zkratoval jsem RSTD svorky a zapnul na 10 sec napájení)
Stejně na dané IP adrese nic není.
Můžete mi prosím poradit co s tím nebo to mám hned poslat na reklamaci?
Dekuji moc Pepa
gupa
Příspěvky: 2619
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: SDS micro light E

Nový příspěvek od gupa »

Aj maska a brána je dobře? Jestli to má nějaký reset tlačítko, tak to ještě zkusit vyresetovat. Nevím, vypadá to dle návodu jednoduše. Ještě mne napadá, jestli to nechce jen jednu z variant křížený nebo rovný zapojení kabelu s koncovkou rj45.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SDS micro light E

Nový příspěvek od kodl69 »

Pokud je to propojený přímo k PC, tak to chce kříženej kabel, a nebo jednodušej zapojit to přes nějakej switch, ten má většinou autodetekci MDI/MDX a není problém.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Peroslav
Příspěvky: 50
Registrován: čtv kvě 12, 2016 9:38 am

Re: SDS micro light E

Nový příspěvek od Peroslav »

AHoj, resetovaci tlacitko tam je a reset jsem provedl. Pripojil jsem to i pres svic a take to nejede. A ing kovarik na muj reklamacni email uz pres den neodpovida...Ach jo. co s tim? Dekuji za kazdou radu.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: SDS micro light E

Nový příspěvek od kodl69 »

ještě bych zkusil jinej pc, a základní ověření života síťového zařízení, spusť si CMD a na příkazovou řádku napiš
ping 192.168.1.250
Máš v pc správně nastaveou masku podsítě na 255.255.255.0 ? to ostatní by při tomhle pokusu neměl být problém. kdyžtak pošli screenshoty obrazovky - jestli nevíš jak, napíšu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Peroslav
Příspěvky: 50
Registrován: čtv kvě 12, 2016 9:38 am

Re: SDS micro light E

Nový příspěvek od Peroslav »

Ahoj jsem ajtak. Na ping to neodpovida.JAk pisi IP PC, MASKA je dle navodu.
gupa
Příspěvky: 2619
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: SDS micro light E

Nový příspěvek od gupa »

No nakonec mne napadá jestli to nemá natom propojovacím kabelu (konektoru) nějaký suchý spoj a zkusit tedy jiný. Nebo to zkusit propojit s jiným strojem pro vyloučení vady. Také to může být rušením, takže zkusit ten RJ45 kabel co nejkratší. Pokud je firewall propustný, OS nastaven na sdílení, tak by měl ping snad odpovědět. Co to je za OS? Ještě mne napadá jestli není nutné nastavit práva v OS k tomu propojení. Jestli není upravený seznam protokolů, fungující ovladač, atp..., jestli tomu nevadí obsazený port 80, Pro síťový provoz používám někdy wireshark, možná by to mohl ukázat více než ping
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: SDS micro light E

Nový příspěvek od vata »

Příležitostně se u některých kousků SDS potíž s konektivitou podle mých zkušeností vyskytuje, buď se to dá vyřešit HW resetem (provést reset podle návodu, pak SDS vypnout, propojku vyndat a zapnout), nebo jde o mechanický problém konektoru na některých modelech SDS - obzvláště kovový RJ konektor nejde zasunout až do zacvaknutí a je někdy nutné spojení zajistit seříznutou sirkou. Po prvotních problémech se ale prozatím každé SDS, které mi prošlo pod rukama, nakonec chytlo, a v běžném provozu pracuje bez potíží.
Pokud bude přece jen potřeba reklamovat, doporučuju obracet se přímo na výrobce (Laznet). Jsou tam rychlí a ochotní.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
Peroslav
Příspěvky: 50
Registrován: čtv kvě 12, 2016 9:38 am

Re: SDS micro light E

Nový příspěvek od Peroslav »

Tak nakonec to bylo tím, že dané SDS micro light E mělo defaultní IP adresu 192.168.0.253
Takže i po HW resetu to mělo 192.168.0.253

Je divné že ve všech mauálech je napsáno 192.168.1.250

Ale i tak díky všem za pomoc.