Re: PowerJack 3000W 24V
Hurá! Dík za info. Kupoval jsem to někdy v únoru a tak už toho možná udělali víc a mohli zlevnit. Teď to tedy už řídím Arduinem, ale pořád nedám na blbinku dopustit
UŽ sice NEMÁM OSTROVNÍ ELEKTRÁRNU. Ale od 6. 6. 2023 začínám zase kout pikle.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: PowerJack 3000W 24V
Je to jenom taková rychlovka, i s přepináním sítě za půlden hotový. Šlo mi jen o to aby to vypnulo měnič dřív než se vypne sám na podpětí a zase zapnulo, až je něco v baterkách. Podle toho se přepíná síť.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: PowerJack 3000W 24V
Tak už jsem snad doladil systém přepínání sítě ke spokojenosti manželky a snad i ke spokojenosti PJje. Vlastně i ke spokojonosti mé. Lednička i mrazák dostali na přívod časové relé nastavené na 1 minutu, aby se neprali s protitlakem při přepnutí za chodu.
Spínání měniče zůstalo včetně časové prodlevy asi 0,5s při přepnutí sítě. Použita dvě časová relé v ovládání stykačů. Přibylo proudové relé v okruhu sítě měniče, nastavené asi na 9,6A a 1s spoždění. Mám vyzkoušeno že PJ udrží 2700W asi 3s potom se vypne a je třeba restart.
Tomu chci předejít. Proudové relé se sepne a svými spinacími kontakty dá impuls časovému relé, které sepnutím rozpojí obvod relé pro měnič a systém se přepne na síť. Měnič zůstává v chodu. Po nastaveném čase (20 minut) časové relé odpadne a přepne na měnič. Pokud je zátěž opět vyšší celý cyklus se opakuje. Já můžu opustit domov , manželka může péct , a PJ nemusí používat svoje ochrany. Zatím ve fázi testů, ale vypadá to slibně.
Spínání měniče zůstalo včetně časové prodlevy asi 0,5s při přepnutí sítě. Použita dvě časová relé v ovládání stykačů. Přibylo proudové relé v okruhu sítě měniče, nastavené asi na 9,6A a 1s spoždění. Mám vyzkoušeno že PJ udrží 2700W asi 3s potom se vypne a je třeba restart.
Tomu chci předejít. Proudové relé se sepne a svými spinacími kontakty dá impuls časovému relé, které sepnutím rozpojí obvod relé pro měnič a systém se přepne na síť. Měnič zůstává v chodu. Po nastaveném čase (20 minut) časové relé odpadne a přepne na měnič. Pokud je zátěž opět vyšší celý cyklus se opakuje. Já můžu opustit domov , manželka může péct , a PJ nemusí používat svoje ochrany. Zatím ve fázi testů, ale vypadá to slibně.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: PowerJack 3000W 24V
To by se asi dalo vyřešit zenerkou na nižší napětí, třeba BZY013 a znovu to nastavit.kodl69 píše:Dost dobrý využití 555, akorát ten 7815 není zrovna dokonalej zdroj reference...
V tomhle případě mě to problém nečiní, používám NiCd aku, takže nějaká desetinka V mě nebere, ale pro použití jinde by to snad šlo stabilizovat tou zenerkou, ne?
Díky za odpověď
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2786
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: PowerJack 3000W 24V
V případě potřeby stabilnější reference by stačilo doplnit jednu TL431 jako kaskádní stabilizátor před 555 a nastavit ji na 12V a upravit poměry na děličích vstupního napětí. Používám podobné zapojení (jen na výstupu 555 nemám relé ale výkonový IGBT tranzistor) v paralelním nespojitém regulátoru VE a funguje to spolehlivě v drsných teplotních podmínkách.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 159
- Registrován: úte čer 03, 2014 5:16 pm
Re: PowerJack 3000W 24V
Tak uz mam aj ja PJ 3000W LF. 190€ za 5 dni doma (ebay.de). Prekvapila ma vaha. Je to masa zeleza. Na bateriu pripajam cez autoziarovku 21W (podla rad tohto fora). Spotreba na prazdno 0,9A 24V. Ma pridany externy vypinac na ventilator (ten automaticky sa este nemal moznost roztocit, dufam ze bude fungovat az ho poriadne zatazim). Ten safe mod asi nevyuzijem. Po troch sekundach spotrebic zapne na pol sekundy, potom vypne na tri sekundy a az tak zapne uz na ostro.
Este musim otestovat hornu hranicu prevadzkoveho napetia (dufam ze vydrzi do 30V, zatial nesvietilo slnko)
Este musim otestovat hornu hranicu prevadzkoveho napetia (dufam ze vydrzi do 30V, zatial nesvietilo slnko)
500Wp seriovo balkon JZ a 960Wp paralelne strecha J a JV,
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
epsolar 2210, 24v 19xKPH 150 + 12xSunica 70 cca 3,3 kW/h, menice modif. sinus 1000W cina a PJ 3000W LF
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: PowerJack 3000W 24V
Hmm, pozeram ze zasa sikmaci nieco vylepsili, takze vypinacom trvale chladenie. Nie zly napad no... A nieco dalsie si nahodou neobjavil? Napr. prepinanie sieti ci uz nevyriesili...
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 3350
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: PowerJack 3000W 24V
ome:
pozor na zkouseni te vrchni hranice napeti. Ja mam teda pj8kw 48v od Mateje, ale jestli si dobre pamatuju tak tesne kolem 60V vypla jakasi interni ochrana - na tom by nebylo jeste nic divnyho, ale pri opetovne aktivaci menice uz to nestartovalo pres softstart, ale dosti natvrdo a to tak ze lehce poskocily i privodni draty - predpokladam mag polem.
Nevystrilely teda fety ale toto se me vubec nelibilo.
Dokaze nekdo odhadnout proudy co tam musely byt aby to pohlo s vodicem?
pozor na zkouseni te vrchni hranice napeti. Ja mam teda pj8kw 48v od Mateje, ale jestli si dobre pamatuju tak tesne kolem 60V vypla jakasi interni ochrana - na tom by nebylo jeste nic divnyho, ale pri opetovne aktivaci menice uz to nestartovalo pres softstart, ale dosti natvrdo a to tak ze lehce poskocily i privodni draty - predpokladam mag polem.
Nevystrilely teda fety ale toto se me vubec nelibilo.
Dokaze nekdo odhadnout proudy co tam musely byt aby to pohlo s vodicem?
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: PowerJack 3000W 24V
V klidu, PJ 3000W 24V vypíná při napětí nad 31,5V.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 721
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: PowerJack 3000W 24V
Dobry den,
zvazujem kupu tohoto menica 3000w /24v.
na ebay som narazil na tri varianty peak power: 6000w/9000w/12000w.
je v tom skutocne rozdiel alebo je to len chybny udaj jednotlivych predajcov?
a zaujimalo by ma ci je tento menic schopny utiahnut flexu (uhlovu brusku), tak 900w? nebude s rozbehom problem?
dakujem
zvazujem kupu tohoto menica 3000w /24v.
na ebay som narazil na tri varianty peak power: 6000w/9000w/12000w.
je v tom skutocne rozdiel alebo je to len chybny udaj jednotlivych predajcov?
a zaujimalo by ma ci je tento menic schopny utiahnut flexu (uhlovu brusku), tak 900w? nebude s rozbehom problem?
dakujem
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 3422
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: PowerJack 3000W 24V
Peak power je špička při náběhu a nekoukal bych na to jako reálný data,prostě na tu trojku kilovatu rozjedeš bez problémů.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 26 Odpovědi
- 3047 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Roszitz
-
- 6 Odpovědi
- 1505 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dracekvo
-
- 2 Odpovědi
- 973 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
- 23 Odpovědi
- 2366 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
- 23 Odpovědi
- 3254 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik