Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od mgx »

Ahoj,

zháňam DC istič alebo poistku na 48V DC/200A medzi regler a baterku, ideálne do DIN lišty (ak by bola s odpínačom bolo by to super), viete použiť niečo vhodné?

Pozeral som ističe, moje obľúbené OEZ DC končia pri 125A.
Nožovky som našiel ETI vo veľkosti NH1, viete ešte o niečom inom? (idealne do DIN listy).

http://www.etigroup.eu/gpv-fuse

Autopoistky MEGA 200A asi nemá význam pozerať...
-Istí sa len Plus pól (+)?

dakujem

Mgx
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od mobilik »

Co sa tyka poistiek, tak eti vyraba aj 200A NH00 poistku pre specialne systemy. Je do 80Vdc, co sa asi najviac blizi nasim systemom. Ja som ju po zlave kupoval za 37€ a priamo ju pre mna vyrobili v Slovinsku, nakolko toto sa nedrzi skladom....
Je to drahe ale podla mna istenie by malo byt poriadne, hlavne pri bateriach. ;-)

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od mgx »

Dakujem, tu NH00 poistku mas v nejakom odpajaci, pripadne DIN liste? Vies poslat foto ako to vyzera? Lebo ak nie, tak NH01 s drziakom je normalne skladom. Jedine sa mi nepaci, ze si budem musiet kupit este aj nejaky vyberac poistiek :).
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od kodl69 »

na pojistky 200A nic na lištu neexistuje, to už by nezvládla ani ta silnější lišta, ani jističe, opv22 je do 160A, jističe do 125A, všechno ostatní se montuje na plochu. Já mám pojistky 160A PN000 s držáky, mám tady jeden pojistkový odpínač na 3x PN000. Mezi regulátor a baterku doporučuju klasickou nožovku, protože pokud by to někdo vypnul omylem, je po regulátoru. Původně jsem chtěl dát nožovky PN1 ale je to tak velký, že 160A musí stačit , tj 8kW trvale, a pokud dáš pojistky Am, tak vydrží 5x větší proud 10s než něco provede, takže možná přehodnotit jištění
Než nasadím "žehličku" na pojistku a vytáhnu ji, mám několik vteřin na rozmyšlení co vlastně dělám a jestli je to správně (že mám odpojený panely od regulátoru). "žehlička" je levnější než pojistka 200A a je pro všechny velikosti pojistek stejná.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od tomas »

Pokud to opravdu musí být na DIN lištu tak:
http://www.schrack.cz/eshop/jistice-vyk ... 90215.html
+
http://www.schrack.cz/eshop/jistice-vyk ... 20131.html

Jen je to na větší DIN lištu 75mm a cenově dost drahé a 3 póly, zapojit se ale může jen jeden pól (Termomagnetická spoušť - nezávislá na napájecím napětí), 2 budou do rezervy :-)
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od mgx »

Dakujem, cena za SCHRACK 250e je uplne mimo realitu :).

Takze doporucujete poistovy odpinac 160A. Moj menic ma 4000VA trvalo (studer XTM-4000-48), bude tych 160A na poistke stacit?

napr. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf

a k tomu PN000 poistka 160A

napr. P51R06 gR

http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od mobilik »

A nieje tem istic len na AC? Moze sa pouzit aj na DC?

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od rva »

Skutečně dává regulátor až 200A? Já používám od číňanů dvoupólové jističe 63A mezi regulátor a baterii a před každým měničem 125A jednopólový jistič na plus. A pro odpojení baterie z řídícího systému/ manuálně je na výstupu z baterie 200A bistabilní relé.https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... eaker+125a
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od mobilik »

Pls mas odlaz aj na bistabilne rele 200A? Dakujem. :-)

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od mopadzi »

mgx píše:Dakujem, cena za SCHRACK 250e je uplne mimo realitu :).

Takze doporucujete poistovy odpinac 160A. Moj menic ma 4000VA trvalo (studer XTM-4000-48), bude tych 160A na poistke stacit?

napr. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _CZ_SK.pdf

a k tomu PN000 poistka 160A

napr. P51R06 gR

http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/ ... _cz_sk.pdf
´


na tento měnič stačí pojistka 125A
mám to tak
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
honzaL
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Bydliště: Hradec Kráové

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od honzaL »

Nevím jaký regulátor používáte, když musíte jistit proud 200A. Já mám klasický regulátor do 60A a jistím DC jističem před regulátorem nominálně 63A od Bonegy. Proud je zpravidla do 45A. Zároveň za cca 100Kč je k dispozici vyrážecí spoušť na 24V, 48V nebo i 230V. V systému mám proti zkratu akumulátoru zařazenu ještě tavnou pojistku 150A a jedu na to bez problému několik let. Dříve jsem místo jističe používal klasické vypínače na 125A(to ale nešlo propojit s vyrážecí cívkou). Mám je teď mezi regulátorem a akumulátorem dávat tam jištění nepovažuji za potřebné.
Za daleko důležitější ale považuji ochranu proti přepětí. Mám tam ochranu na 500V od Schraku. (menší jem tenkrát nesehnal.) Dnes bych tam dal ochranu od HAKELu, dělají i na 200V.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od tomas »

mobilik píše:A nieje tem istic len na AC? Moze sa pouzit aj na DC?

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
Do 60Vdc určitě, možná i víc je to v katalogu, případně póly propojit do série. Tuším že ten 4 pólový zvládne až 1000Vdc při zapojení všech pólů do série. Potom je to 250Vdc na pól.
Jinak ty stejné jističe MC jak má Schrack se prodávají i pod více značkami např ETI, liší se jen potiskem.
A např. ty nejvýkonnější jističe do 6300A a více:
http://www.oez.cz/produkty/vzduchove-jistice-arion
http://www.schrack.cz/eshop/jistice-vyk ... edeni.html
http://www1.siemens.cz/ad/current/index ... &ctxp=home
se liší u všech pouze samolepkami. Všechny díly a příslušenství je také stejné. To mne potom dostávají někteří zákazníci kteří chtějí tento jistič pouze od např. OEZ a nenechají se přesvědčit že ta samolepka OEZ je bude stát např. o 30 tisíc víc než když použiji úplně stejný jistič jen bude mít samolepku Schrack.
Takže když tu dávám odkaz na Schrack tak většinou to stejné najdete i pod jinými značkami a i levněji. Schrack má maloprodej dost drahý, ale přes zaregistrovanou firmu je to jiná. Na druhou stranu od jiných značek nekoupíte přímo nic, většina prodává pouze přes dealery a Eshop nemá asi nikdo.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Poistka/Istič Regler-Baterka 48V/200A

Příspěvek od tomas »

honzaL píše: Za daleko důležitější ale považuji ochranu proti přepětí. Mám tam ochranu na 500V od Schraku. (menší jem tenkrát nesehnal.) Dnes bych tam dal ochranu od HAKELu, dělají i na 200V.
Já dával přepěťovky i na 130Vac (cca 183Vdc) od Citelu, standardně je dodávají do Ameriky, ale když jim napíšete tak je dodají i do ČR. Přepěťovka na 500Vdc nemá u regulátoru která zvládne maximálně 150Vdc žádný význam.
Jo a některé regulátory je asi lepší provozovat bez přepěťovky, např. u Midnite když mu otevře přepěťovka na straně od panelů tak mu popukají všechny FETy, protože přes tento regulátor dokáže téct energie z akumulátoru i v opačném směru:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p44239
Takže si můžeme tak akorát vybrat ze dvou variant jestli má regulátor zničit přepětí nebo zpětný proud. Blbý je že varistory kterých je i v Midnite plno, stárnutím snižují své průrazné napětí.