Prurez kabelu k 6x270Wp
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Prurez kabelu k 6x270Wp
Zdravim,
tento tyden, pokud bude pocasi prat bych chtel realizovat rozsireni o 6x270Wp. Rad bych zapojil panely 2s+3p tedy MPPT 64V a chtel jsem se zeptat co by jste pouzily za kabel mezi panely a reglem. Mam nakoupeno dostatek CYA10. Jaka je proudova zatizitelnost tohoto kabelu?
Vzdalenost do cca 15m.
Je mi jasne ze by byla lepsi CYA16 ale je nutna? Pokud mi to potvrdite tak ji dokoupim.
Diky
tento tyden, pokud bude pocasi prat bych chtel realizovat rozsireni o 6x270Wp. Rad bych zapojil panely 2s+3p tedy MPPT 64V a chtel jsem se zeptat co by jste pouzily za kabel mezi panely a reglem. Mam nakoupeno dostatek CYA10. Jaka je proudova zatizitelnost tohoto kabelu?
Vzdalenost do cca 15m.
Je mi jasne ze by byla lepsi CYA16 ale je nutna? Pokud mi to potvrdite tak ji dokoupim.
Diky
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 550
- Registrován: stř srp 03, 2011 5:42 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 1160
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
Jestli dobře počítám, tak mi to vychází na 2,5A/mm2...nutná neni, ale ztráty by byly samozřejmě menší. Já mám k 1,2kWp 16tku, také cca 15m dlouhý přívod, ale počítám s dalším budoucím rozšířením..
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
P106 Electric, Samsung SDI 40s3p 148V/180Ah (27kWh) + 9kW fastcharger
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
Pre pripojenie panelov 250 Wp ( 1P ) v dĺžkach 6 - 9 m používam 2,5 mm2, ani pri 8,5 A sa nič nedeje. Zapojil som to ako provizórne riešenie ( čo dom v tej chvíli dal ), ale už to tak nechám. Je to teda 8,5 / 2,5 = 3,4 A / mm2, o poznanie viac, ako u Vás. Že sú aj nejaké normy, to len tuším, nepoznám.....
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
To ze tam bude pri 64V na tech 15m delky ztrata cca 1,2V mi je celkem jasne. Ale neporadi si s tim regulator? Bude ten 1,2V nejak zasadni na vykonu ? Nebude se kabel hrat ?
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
zdravím, na jeden panel 250Wp by to šlo ta 2,5mm2, ztráta na vodičích je ca 10W, já dávám radší do 10m 4mm2, ten mám zdarma ve zbytcích. Ten samý vodič dávám i mezi MPPT a aku do cca 1,2m s auto pojistkou 30A a taky není problém.vlkazajac píše:Pre pripojenie panelov 250 Wp ( 1P ) v dĺžkach 6 - 9 m používam 2,5 mm2, ani pri 8,5 A sa nič nedeje. Zapojil som to ako provizórne riešenie ( čo dom v tej chvíli dal ), ale už to tak nechám. Je to teda 8,5 / 2,5 = 3,4 A / mm2, o poznanie viac, ako u Vás. Že sú aj nejaké normy, to len tuším, nepoznám.....
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
FRSO píše:zdravím, na jeden panel 250Wp by to šlo ta 2,5mm2, ztráta na vodičích je ca 10W, já dávám radší do 10m 4mm2, ten mám zdarma ve zbytcích. Ten samý vodič dávám i mezi MPPT a aku do cca 1,2m s auto pojistkou 30A a taky není problém.vlkazajac píše:Pre pripojenie panelov 250 Wp ( 1P ) v dĺžkach 6 - 9 m používam 2,5 mm2, ani pri 8,5 A sa nič nedeje. Zapojil som to ako provizórne riešenie ( čo dom v tej chvíli dal ), ale už to tak nechám. Je to teda 8,5 / 2,5 = 3,4 A / mm2, o poznanie viac, ako u Vás. Že sú aj nejaké normy, to len tuším, nepoznám.....
kdyz uz to tu zakecavame tak jsem take daval v zacatcich na panel 140Wp cysy 3x1.5mm2 ktereho ma kazdej dost. Ale byl sem tak soudnej ze jsem ty 3 zily aspon stocil na koncich dohromady a pouzil ho takhle jak pro plus tak i minus
Ale ted uz je jina doba
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
standartní dimenzování pro 10mm2 měď v kabelu ve stěně je 50A, samozřejmě je potřeba počítat taky s úbytkem napětí. Spíš bych řešil to, jestli by nebylo lepší zapojit panely 3s2p, protože u tří stringů už je potřeba dát jištění na jednotlivé stringy pro případ poruchy (zkratu) v některém stringu, navíc bude vyšší napětí a menší proud...
Nedávno jsem pomáhal realizoval chatu s 9x230Wp, kde je zapojeno 3s3p, samozřejmě co nejblíž u panelů skříňka s poj. odpojovači a hlavním vypínačem panelů, a pak je cca 30m CYKY 4x16, spojeného po dvou žilách, takže 2x32mm2 s max. proudem 24A a mppt. napětím cca 90V. Kdyby to bylo spojeno jako 2s4p, tak bude napětí 60V a proud 32A, takže víc než dvojnásobné ztráty.
Nedávno jsem pomáhal realizoval chatu s 9x230Wp, kde je zapojeno 3s3p, samozřejmě co nejblíž u panelů skříňka s poj. odpojovači a hlavním vypínačem panelů, a pak je cca 30m CYKY 4x16, spojeného po dvou žilách, takže 2x32mm2 s max. proudem 24A a mppt. napětím cca 90V. Kdyby to bylo spojeno jako 2s4p, tak bude napětí 60V a proud 32A, takže víc než dvojnásobné ztráty.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
zapojeni 2s+3p jsem zvolil hlavne z duvodu pokud by byl na strechu vrzen stin kominu od sousedky. Pri mensim poctu panelu v serii je vetsi sance ze bude vyroba dostatecna. Podminky nemam idealni. To se mi ale vyplatilo prepojit po odzkouseni u panelu ktere mam provizorne ve spodni casti strechy. Tam to stin sousedky komina skutecne vrhne v dobe kdy je slunce nizko.kodl69 píše:standartní dimenzování pro 10mm2 měď v kabelu ve stěně je 50A, samozřejmě je potřeba počítat taky s úbytkem napětí. Spíš bych řešil to, jestli by nebylo lepší zapojit panely 3s2p, protože u tří stringů už je potřeba dát jištění na jednotlivé stringy pro případ poruchy (zkratu) v některém stringu, navíc bude vyšší napětí a menší proud...
Nedávno jsem pomáhal realizoval chatu s 9x230Wp, kde je zapojeno 3s3p, samozřejmě co nejblíž u panelů skříňka s poj. odpojovači a hlavním vypínačem panelů, a pak je cca 30m CYKY 4x16, spojeného po dvou žilách, takže 2x32mm2 s max. proudem 24A a mppt. napětím cca 90V. Kdyby to bylo spojeno jako 2s4p, tak bude napětí 60V a proud 32A, takže víc než dvojnásobné ztráty.
Nicmene tyhle nove panely budou na strese co nejvejs, takze tam by problem bejt snad nemusel. (nemam odsledovano)
Chci to ale udelat tak ze se to tam jednou da a uz se k tomu pokud mozno nebude lezt protoze to nebude lehce pristupne.
Z toho duvodu jsem premejslel i nad tim, ze bych si pripadne privedl pro zapojeni 2s3p 3x kabely dolu k regulatoru kde bych jej mohl pripadne samostatne odpojit po dvojici.
Je fakt, ze zapojenim 3s2p bych usetril jak na ztrate na vedeni tak na kabelazi. U 96V pri 15m to dela cca 0.8V coz je znat ale zase 96V uz prestava bejt sranda
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
Neměl bych z toho strach, podařilo se mi zkratovat pole 3s 5p na plným výkonu a krom zkrácenejch měřicích hrotů a vypálenejch svorek v čínským multimetru na rozsah 20A se nic zvláštníhoi nestalo. Pořádný blesky jsou až někde u 200V...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
kodl69 píše:Neměl bych z toho strach, podařilo se mi zkratovat pole 3s 5p na plným výkonu a krom zkrácenejch měřicích hrotů a vypálenejch svorek v čínským multimetru na rozsah 20A se nic zvláštníhoi nestalo. Pořádný blesky jsou až někde u 200V...
ok, udelam to teda 3s2p. Pouziju tedy par cya10 od dvou stringu zvlast a svedu dolu k reglu nebo propojim nahore v krabici (nebudu k tomu moci jednoduse vlezt) a z ni jednim parem dolu?
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
Pokud to místo spojení není přístupný na servis, stáhl bych to dolů samostatně, na jeden string je CY 10mm2 až moc, stačil by obyč FV kabel co je běžně CY 6mm2. Ale pokud ho máš, tak proč nepoužít.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 322
- Registrován: pon čer 20, 2016 1:56 pm
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
s tim prurezem kablu bych to neprehanel 4mm2 staci pokud je to radove nekolik m delky, fv kabel ma akorat silnejsi izolaci tusim jinak nic zvlastniho to neni, ale cim vic prurez tim lip , dyby byl zajem mam i 70mm2
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
Abych to jeste doupresnil. Mozna jsem to napsal ja spatne, mozna se to tu zakecalo.
Puvodni otazka byla myslena takto:
Panely v zapojeni 2s3p. Z tech vede 6mm2 kabel origo. Tento kabel od panelu do krabicky u panelu kde dojde k pospojeni paralelnich casti. Od teto krabicky pak dotazovanej kabel na prurez.
Nicmene jsem dnes okoukl jiz stavajici string kterej sem zjistil ze mam uplne totozne zapojenej jako se ptam.
Od krabicky vede 10mm2. Vzdalenost je ale cca 8m.
Resit to teda nebudu a pouziju 10mm2. V nejhorsim kabel ac ztezi vymenim.
Puvodni otazka byla myslena takto:
Panely v zapojeni 2s3p. Z tech vede 6mm2 kabel origo. Tento kabel od panelu do krabicky u panelu kde dojde k pospojeni paralelnich casti. Od teto krabicky pak dotazovanej kabel na prurez.
Nicmene jsem dnes okoukl jiz stavajici string kterej sem zjistil ze mam uplne totozne zapojenej jako se ptam.
Od krabicky vede 10mm2. Vzdalenost je ale cca 8m.
Resit to teda nebudu a pouziju 10mm2. V nejhorsim kabel ac ztezi vymenim.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 322
- Registrován: pon čer 20, 2016 1:56 pm
Re: Prurez kabelu k 6x270Wp
10mm2 staci na 8m , vetsi prurez pouze v pripade vetsich vzdalenosti
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 26 Odpovědi
- 7832 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj
-
- 28 Odpovědi
- 3747 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mwt
-
- 9 Odpovědi
- 1067 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou
od Beny » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou
- 3 Odpovědi
- 1434 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jars10
-
-
- 33 Odpovědi
- 2672 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69