EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Diskuze o regulátorech EP Solar
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm
EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Zdravím,
mám problém. Mám tento regulátor a panely 4x55W amorf. Regulátor se chová jako PWM - po zapojení panelů spadne napětí panelů na 28V a konec. Pokud odpojím a připojím panely, zhruba minutu se drží na 60V, výkon samozřejmě dvojnásobný. Kde může být problém? Nebo je to prostě šmejd a mám koupit něco lepšího?
Panely jsou zapojeny paralelně, Voc 80V, při zátěži píše výrobce 67V.
Na obrázku je vidět obrovský nárust výkonu po restartu.
Díky.
mám problém. Mám tento regulátor a panely 4x55W amorf. Regulátor se chová jako PWM - po zapojení panelů spadne napětí panelů na 28V a konec. Pokud odpojím a připojím panely, zhruba minutu se drží na 60V, výkon samozřejmě dvojnásobný. Kde může být problém? Nebo je to prostě šmejd a mám koupit něco lepšího?
Panely jsou zapojeny paralelně, Voc 80V, při zátěži píše výrobce 67V.
Na obrázku je vidět obrovský nárust výkonu po restartu.
Díky.
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
To bude mít MPPT pravděpodobně špatný soft, jedna verze softu to dělala i RN mě tak jsem to vrátil a kupuji už jen Victron Blue., tyto MPPT ty A a RN neumí správně nabíjet zaplavené aku, protože se nedá nastavit interval pro vyrovnávací napětí na dny, ale dělal by to pořád-každý den. Kdežto na Victronu se dá nastavit ABS, FLOAT i EQA dle libosti dnů a napětí, včetně teplotní kompenzace, navíc se dá vyčíst z regulátoru vše za posledních 30 dnůsoooc píše:Zdravím,
mám problém. Mám tento regulátor a panely 4x55W amorf. Regulátor se chová jako PWM - po zapojení panelů spadne napětí panelů na 28V a konec. Pokud odpojím a připojím panely, zhruba minutu se drží na 60V, výkon samozřejmě dvojnásobný. Kde může být problém? Nebo je to prostě šmejd a mám koupit něco lepšího?
Panely jsou zapojeny paralelně, Voc 80V, při zátěži píše výrobce 67V.
Na obrázku je vidět obrovský nárust výkonu po restartu.
Díky.
to je tento?:
http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... v-24v-2921
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Epsolar je zla volba nak slabe prudy 0,5A je skoro nič,to softver dajak nedokaže posudiť.To same sa dialo aj u mna jak slnko stupalo,alebo zapadalo.Tiež zatlačilo napätie k napätiu baterie,aj keď pri 70v to davalo cez amper do baterie.Počas slnka to bolo v pohode.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Takže který regulátor doporučíte? Jde o důležitou aplikaci BlueSolar MPPT od Victronu?
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Já doporučuji na 100%, jak silný MPPT potřebuješ, dnes jsem objednával další 15A a 30A Victron Blue.Jaké aku máš ??soooc píše:Takže který regulátor doporučíte? Jde o důležitou aplikaci BlueSolar MPPT od Victronu?
Je to spolehlivý MPPT, vydrží i když se odpojí akumulátor od MPPT, toto nevydrží moc značek !, již se mě to stalo 2x na jedné aplikaci, že se přerušilo pojistkové pouzdro a za 5 dnů nebyl problém, systém 12V, panely byly 44V 400Wp.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Lifepo 2x12V 22Ah. Predpokladam nutne rozsireni.
-
- Příspěvky: 2620
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Je to absurdní to co tu čtu, jak ti obchodníci dělají blbce z lidí. Jeden obchodník nabízí Victron ai EPsolar coby kvalitu, zákazník vybere levnější variantu ale s funkcí MPPT kterou obchodník udává jako vlastnost výrobku, přitom tu někdo oté vlastnosti pochybuje a hned se musí zajít koupit k tomu samému obchodníkovi výrobek dražší? Není rozumné to reklamovat nebo vrátit pokud je to možné?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
soooc píše:Lifepo 2x12V 22Ah. Predpokladam nutne rozsireni.
Tak na 24V a do 400WP by ti stačil 100/15, ale ty máš amorfy, tak nevím, jak vysoko to napětí vyletí v zimě !!
Ten původní vyreklamuj a pak si doplať za nový kdyžtak a je to.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Reklamaci plánuju, mám ty kontrolery 4, 1 nedělá MPPT vůbec a je obecně divný, 2 teďka teda jedou, ale účinnost dost na nic a 1 je do rezervy
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Tak jsem to dneska proměřil na laboratorním zdroji - při 12V (na baterce 13,6, na panelu drží 15,1V) je nutných 0,8 - 1 A, aby se zapnulo MPPT. Takže nějakých 10 - 14W je PWM, pak se to rozjede. To, že umí Voc 100V je úplně k ničemu - při 70V pracovního napětí se MPPT spustí jedině při plném osvětlění.
Shrnuto - vhodné tak do 30V pracovního napětí, levná náhrada stávajícího PWM s panely např. na 17V. Za ty prachy něco navíc vytluče, jinak je to KRÁM!.
Shrnuto - vhodné tak do 30V pracovního napětí, levná náhrada stávajícího PWM s panely např. na 17V. Za ty prachy něco navíc vytluče, jinak je to KRÁM!.
-
- Příspěvky: 94
- Registrován: sob srp 20, 2011 10:31 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Tak jsem EP Solar nahradil Victronem 100/15 a výsledek se samozřejmě dostavil.
Victron dělá MPPT již od chvíle, kdy je na panelu aspoň 60mA, výtěžnost mojeho systému stoupla o 600% v období, kdy EP Solar neměl svojich 12W na rozběh. S mojí orientací panelů (severozápad) jsem nikdy nedosáhl nabití dříve než těsně před západem slunce, dneska už jede float od 11 hodin
Díky za rady, jdu se zbavit těch číňanů
Victron dělá MPPT již od chvíle, kdy je na panelu aspoň 60mA, výtěžnost mojeho systému stoupla o 600% v období, kdy EP Solar neměl svojich 12W na rozběh. S mojí orientací panelů (severozápad) jsem nikdy nedosáhl nabití dříve než těsně před západem slunce, dneska už jede float od 11 hodin
Díky za rady, jdu se zbavit těch číňanů
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: čtv srp 21, 2014 2:26 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Zdravím.Jaký používáte přesně Victron? Momentálně mi ostrov funguje bez regulátoru, ale jakmile napětí na bateriích stoupne na 61 voltů tak měnič přestane fungovat z důvodu velkého napětí na bateriích, a tak zvažuji pořízení nějakého MPPT regulátoru a přemýšlím o iTRACER IT6415ND (60A-150Voc), ale po přečtení vašich zkušeností jsem nalomený jít do Victronu.Používám NiCd baterie 48 V. Děkuji za každý názor.
6750 Wp, NiCd 48V/710Ah, MPPT regulátor (Epsolar 10415AN), měnič DC/AC čistý sinus 4kW (KS4000P) + malá VAWT - třílopatkový průtažný rotor a pomaloběžný generátor 450 W
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Asi jde o tenhle regulátor https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... rgy-100-15. Sám také půjdu do Victrona, ale trochu silnější typ (150/85). Výběr regulátoru zálěží na velikosti a napětí pole. Na tomto odkazu je ke stažení excel, pomocí kterého jde spočítat, zda je konkrétní typ regulátoru vhodný pro nasazení v konkrétní instalaci http://www.victronenergy.cz/upload/soft ... c-2_1.xlsx. Parametry jiného panelu než od Victronu se nechají zadat na listu Modules.
-
- Příspěvky: 2620
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Mám 150/85 a nastaveno na 36V pro 24V systém s 20čl. Vstup 60čl poly okolo 60V MPT FV v sérii 2 panelu. Funguje takto bez problémů a bez nějakých hlubokých znalostí nastavení nabíjení. Při nastavení regulátoru na 24V pro 24V NiCd baterii tato konfigurace nefunguje ikdyž rozsah je numericky dostupný, prostě to nejde a nefunguje. Při nastavení na 36V systémových funguje vše OK. Došel jsem k závěru že každá MPPT logika posuzuje a zapíná funkce podle změřeného momentálního odporu baterie který měří za pomoci právě dodané energie z FV panelů. No a tento odpor jde přes nějakou součástku která ho měří. Pokud by měla jinou hodnotu pro případ nabíjení NiCd, při nastavení 24V systémových pro 24V NiCd by nebyl problém. Takže pokud někdo má s 48V NiCd nabíjení Victronem zkušenosti, dejte vědět, mne to samotného zajímá.zuchon píše:Používám NiCd baterie 48 V. Děkuji za každý názor.
Možná to samé i u toho EPsolaru že nefunguje, chce nastavit vyšší systémové napětí pro skutečné menší, pokud jsou nastavitelné limity v hodnotách samozřejmě, ... jde asi o tu samou věc co píšu výše, co tím EP solarem nabíjíte NiCd, olovo nebo nějaké li?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: čtv srp 21, 2014 2:26 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
S regulátorama nemám žádné zkušenosti tak se snažím dopátrat něco co mi bude na systému bezproblémově šlapat. Nabíjím NiCd baterie, systémové napětí 48 V, panely poly zapojené dva v sérii takže jmenovité napětí cca 62 V, momentálně žádný regulátor nepoužívám.
6750 Wp, NiCd 48V/710Ah, MPPT regulátor (Epsolar 10415AN), měnič DC/AC čistý sinus 4kW (KS4000P) + malá VAWT - třílopatkový průtažný rotor a pomaloběžný generátor 450 W
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: úte kvě 02, 2017 4:02 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Nějakou dobu používám 30A verzi Traceru se dvěma panely v sérii (60čl, 230W) a z jeho MPPT jsem docela zklamaný. První věc, která mě trochu překvapila a o které jsem před koupí nenašel znímku, je že Tracer každou hodinu přestane na chvíli nabíjet. Panely jsou nezatížené a napětí vyleze na max. Pak Tracer začne panely zatěžovat a postupně stáhne napětí panelů skoro na napětí baterie. Tím si asi projede křivku výkonu a pak se ustálí max výkonu a normálně nabíjí baterku. Toto se opakuje každou hodinu.
Pokud svítí slunce a občas jsou nějaké mraky, tak Tracer funguje parádně a hezky drží správné napětí na panelech. Když je ale zataženo a proud z panelů klesne pod cca 0.6A (v mém případě cca 30W), tak se Tracer na sledovaní napětí a konverzi vykašle a napětí na panelech nechá spadnout na napětí baterie (samozřejmě o trochu větší) a chová se jako PWM regulátor. Když celý den prší a je hodně zataženo, tak na tom tolik nesejde, protože z panelů stejně nejde skoro nic. Problém nastává když svítí slunce a přijde hodně tmavý mrak. Tracer nechá napětí na panelech spadnout a když po chvíli slunce znovu vyjde, tak se sám nevzpamatuje a napětí zůstává dole a já přicházím o 50% výstupu z panelů. Vím o 2 způsobech jak Tracer vrátit na správné napětí. Buď počkat a do hodiny si Tracer znovu projede křivku a pokud nebude zrovna zataženo, tak se ustálí na správném napětí a bude dělat MPPT. Druhá možnost je odpojit panely a po jejich znovu připojení se Tracer hned chytne a dělá co má. Tedy do dalšího mraku. Zírat celý den na výstup z panelů a při každém tmavším mraku odpojovat panely je ale nesmysl.
Za sebe tedy Tracer nedoporučuji. Victron pravděpodobně bude fungovat mnohem lépe. Ale zase stojí skoro dvojnásobek. Vědět jak špatně Tracer funguje, tak jsem koupil Victrona.
Pokud svítí slunce a občas jsou nějaké mraky, tak Tracer funguje parádně a hezky drží správné napětí na panelech. Když je ale zataženo a proud z panelů klesne pod cca 0.6A (v mém případě cca 30W), tak se Tracer na sledovaní napětí a konverzi vykašle a napětí na panelech nechá spadnout na napětí baterie (samozřejmě o trochu větší) a chová se jako PWM regulátor. Když celý den prší a je hodně zataženo, tak na tom tolik nesejde, protože z panelů stejně nejde skoro nic. Problém nastává když svítí slunce a přijde hodně tmavý mrak. Tracer nechá napětí na panelech spadnout a když po chvíli slunce znovu vyjde, tak se sám nevzpamatuje a napětí zůstává dole a já přicházím o 50% výstupu z panelů. Vím o 2 způsobech jak Tracer vrátit na správné napětí. Buď počkat a do hodiny si Tracer znovu projede křivku a pokud nebude zrovna zataženo, tak se ustálí na správném napětí a bude dělat MPPT. Druhá možnost je odpojit panely a po jejich znovu připojení se Tracer hned chytne a dělá co má. Tedy do dalšího mraku. Zírat celý den na výstup z panelů a při každém tmavším mraku odpojovat panely je ale nesmysl.
Za sebe tedy Tracer nedoporučuji. Victron pravděpodobně bude fungovat mnohem lépe. Ale zase stojí skoro dvojnásobek. Vědět jak špatně Tracer funguje, tak jsem koupil Victrona.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Mám 3x Tracer 40 A a 1x SRNE 30 A, všetko paralelne.
Panely na 1. 2P, 2. 2P, 3. 2S, 4. 2P a sledujem tie regly už cca 3 roky.
Ten SRNE je defaltne nastavený tak, že robí ABS. len 1 hod., potom sa na to vykašle.
Má aj najvyššiu teplotu nad ambientnú cca. 41 *C / 24 *C ambient pri 2 x 260 Wp IN.
2. tracer, čo má 2S na IN, má teplotu cca. 38 *C / 24 ambient, pri 2 x 260 Wp IN.
3. a 4. Tracer majú cca. 34 *C / 24 ambient pri 2 x 260 Wp IN, každý.
Ale nikdy som si nevšimol, že by pri bežnom fungovaní po prechode mraku
za pár sec. nenašli MPP.
Stávalo sa to, len keď som vychladil panely z 55 na cca. 35 *C, tak ostal Tracer
na 47 V pri 2S, a musel som ho cez SSR relé resetnúť = vyp/zap.
Panely na 1. 2P, 2. 2P, 3. 2S, 4. 2P a sledujem tie regly už cca 3 roky.
Ten SRNE je defaltne nastavený tak, že robí ABS. len 1 hod., potom sa na to vykašle.
Má aj najvyššiu teplotu nad ambientnú cca. 41 *C / 24 *C ambient pri 2 x 260 Wp IN.
2. tracer, čo má 2S na IN, má teplotu cca. 38 *C / 24 ambient, pri 2 x 260 Wp IN.
3. a 4. Tracer majú cca. 34 *C / 24 ambient pri 2 x 260 Wp IN, každý.
Ale nikdy som si nevšimol, že by pri bežnom fungovaní po prechode mraku
za pár sec. nenašli MPP.
Stávalo sa to, len keď som vychladil panely z 55 na cca. 35 *C, tak ostal Tracer
na 47 V pri 2S, a musel som ho cez SSR relé resetnúť = vyp/zap.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Ohm711, Epsolary majú rozlišné algoritmy, vypadá to tak. Udajte prosím presný typ regulátora a rozsah napätia batérie, pri ktorom to pozorujete.
Podľa toho, čo píšete, máte asi EPEVER 3010A. Tieto regulátory pri slabom osvite padajú s napätím panelov hlboko dolu.
S tými doporučeniami opatrne, chce to riadne všetko preveriť. EPEVER "skenuje" raz za hodinu, Victron každých 10 minút. Vo výsledku stratí pri skenovaní Victron asi dvojnásobok toho, čo EPEVER. Pri vyšších výkonoch dáva EPEVER o niečo málo viac výkonu, nie je to podstatné.
Podľa toho, čo píšete, máte asi EPEVER 3010A. Tieto regulátory pri slabom osvite padajú s napätím panelov hlboko dolu.
S tými doporučeniami opatrne, chce to riadne všetko preveriť. EPEVER "skenuje" raz za hodinu, Victron každých 10 minút. Vo výsledku stratí pri skenovaní Victron asi dvojnásobok toho, čo EPEVER. Pri vyšších výkonoch dáva EPEVER o niečo málo viac výkonu, nie je to podstatné.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 19
- Registrován: úte kvě 02, 2017 4:02 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Je to Tracer 3210A. Baterka je 7S Liion. 22V - 28.7V.
S teplotou problém nemám. Myslím, že přes 40°C jsem neviděl. Chvíli jsem Tracer používal s 12V baterkou a to se při 30A na výstupu začínal slušně hřát a při cca 60°C začal snižovat proud.
Mám na mysli hodně tmavé mraky, při nich napětí padá velmi často a když se po chvíli protrhnou a vysvitne slunce, tak se Tracer sám nechytne.
Několik lidí tu psalo, že šlo do Victrona. Rozhodovat se nyní, tak Tracer nekoupím.
S teplotou problém nemám. Myslím, že přes 40°C jsem neviděl. Chvíli jsem Tracer používal s 12V baterkou a to se při 30A na výstupu začínal slušně hřát a při cca 60°C začal snižovat proud.
Mám na mysli hodně tmavé mraky, při nich napětí padá velmi často a když se po chvíli protrhnou a vysvitne slunce, tak se Tracer sám nechytne.
Několik lidí tu psalo, že šlo do Victrona. Rozhodovat se nyní, tak Tracer nekoupím.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt
Je to tak, Epever - Tracer sa " chytá " dosť neochotne až niekde pri - povedzme - 25 % osvite. Stále to ale neznamená, že je horší alebo lepší. To môžete povedať až pri porovnávacom meraní s nejakým iným regulátorom, keď meriate výkon, nielen prúd z regulátora.
Victron stojí ( EUR / A pri 24 V ) určite viac, ako dvojnásobok, bohužiaľ.
Victron stojí ( EUR / A pri 24 V ) určite viac, ako dvojnásobok, bohužiaľ.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.
od servis-sk » » v EP Solar
Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.
- 2 Odpovědi
- 1107 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od servis-sk
-
-
- 0 Odpovědi
- 1225 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
-
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
- 28 Odpovědi
- 4993 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
-
DC -DC měnič zapojený na epsolar MPPT
od Baryk » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
DC -DC měnič zapojený na epsolar MPPT
- 10 Odpovědi
- 2951 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od LIX
-
-
-
Amorfní panely 93Voc + Mppt Epsolar 100V
od chytra111 » » v EP Solar
Amorfní panely 93Voc + Mppt Epsolar 100V
- 3 Odpovědi
- 1241 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-