InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
dave
Příspěvky: 67
Registrován: stř úno 22, 2017 4:29 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od dave »

Ok spotrebu by sme mali...

Niekto nejaky tip k tomu menicu a modbus? :D
imrich
Příspěvky: 2
Registrován: sob kvě 06, 2017 1:14 am

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od imrich »

Ak mas zaujem, mozem ti poslat rozpis adries modbus pre infinisolar.
dave
Příspěvky: 67
Registrován: stř úno 22, 2017 4:29 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od dave »

ahoj, dik uz som sa k tomu dostal
dave
Příspěvky: 67
Registrován: stř úno 22, 2017 4:29 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od dave »

udaje o modbus najdete tu:

http://gbc-montaze.cz/produkty/stridace ... finisolar/

Vzdálený přístup SNMP karta, SNMP WEB BOX
HW připojení: Ethernet
SW/verze: Solar Power Pro/1.08beta6, SNMP Web kit
Solar Power Pro 1.08beta6 ke stažení zde.
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od peater »

Ahoj, nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady. Chci si pořídit tento měnič Infinisolar Super 4kW. Panely mám 185W,
Voc 44,5V, Isc 5,58A. Je jich 20ks zapojím vždy 10 do série a pak paralelně. Jenže na JV stranu mám 14ks a na JZ stranu 6ks. Otázka zní pokud zapojí těch 10ks na JV straně a pak ty 4ks JV + 6ks JZ nastane nějaký problém?
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od rva »

Vadí to. Panely v jednom stringu musí být stejně osvětlené.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
dave
Příspěvky: 67
Registrován: stř úno 22, 2017 4:29 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od dave »

Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od peater »

dave píše:co skusit toto zapojenie?
https://www.youtube.com/watch?v=KR03IWw9eaA

Zajímavé pokud to bude fungovat. Něco jsem sesmolil..... mrkněte na to :oops:
Přílohy
Panely.jpg
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od kodl69 »

sice tu malůvku nechápu, ale princip jo. Kdybych chtěl zničit nějaký panely, tak to takhle zapojím. U každýho panelu je napsaná max. pojistka stringu - pokud se některej panel zkratuje, tak ním začne protékat proud ostatních stringů naopak a přepálí se pojistka. Při tomhle zapojení je to ještě výrazně horší, takže by musela být pojistka u každýho panelu. Navíc v každým panelu jsou diody, který překlenou potenciální zastíněný pruh článků, pokud se na něm "otočí" napětí. (u klasickejch 60čl. je těch diod 6) takže při zastínění 1čl se stane to, že panel dává místo 30V jenom 25V, jinak nic. Když máš stringy s 10-ti panely, tak 5V nic neznamená.
Doporučuju zapojit normálně tři stringy s odpovídajícíma pojistkama dle datasheetu panelů a dát si měření jednotlivých stringů. Po pár týdnech zjistíš, že není co řešit.
Pokud bys chtěl maximálně využít potenciál, tak to chce krátký stringy a na kazdej string samostatnej MPPT regulátor. Ale k čemu to bude dobrý a o kolik se zvýší množství energie je ve hvězdách, ale moc to nebude. Nakonec zjistíš, že v zimě ti ani těch 20 panelů nedá tolik, co je vlastní spotřeba toho hejna regulátorů, a v létě maximalizují výkon jenom solární baroni.
Můj tip je, koupit měnič se dvěma MPPT vstupy, a každej string zapojit na samostatnej vstup, myslím že můžou být i různý počty panelů v každým stringu pro tyhle měniče. A nebo západní stranu přiojit na aku přes nějakej jinej MPPT regulátor. Tak jak si to představuješ to jistě dobře fungovat nebude.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od peater »

Diky za objasnění. Tyto vysoko napěťové měniče jsou tak akorát dobré na velké plochy, kam se vleze hodně panelů na jednu stranu. Asi to udělám klasicky 2 - 3 do série a pak paralelně. Měnič bych použil tento: http://www.ebay.com/itm/132025904863?_t ... EBIDX%3AIT
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od rva »

To bude nějaká modernizovaná verze Axpertů. Asi tady budeš mít premiéru. Co některé věci u čínské elektroniky dělají člověk obvykle zjistí, až to vyzkouší. Takový timer, o kterém se zmiňují, může být zajímavý pro automatické dobíjení z DS v zimě v době nízkého tarifu. Kdysi jsem tuto funkci pro Axperty právě u tohoto prodejce poptával.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od peater »

Ano přesně tak, hlavně to udajně přisosává z DS když nestíhají panely a baterka. Teď jsem zrovna odeslal poptávku do voltronic.com.tw jaká by u nich byla cena.
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od tomas »

Tak se podívej na hybridní měniče GoodWe ES. Mají dva MPPT pro nižší napětí a po 6 a 12 panelů na různé strany ho budu zapojovat.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
dave
Příspěvky: 67
Registrován: stř úno 22, 2017 4:29 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od dave »

toto je myslim to iste:
https://www.aliexpress.com/item/Hybrid- ... 59692.html

posielaju z DE
drag0p
Příspěvky: 2
Registrován: stř bře 04, 2015 11:24 am

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od drag0p »

my mame poistky 3x 35 A, momentalne vyuzivam iba Fazu1 a na nej je cely dom, mame infinisolar 4kw plus a utiahne 40A , tj 40*230 = 9kW. Problem mam ale napr v tom ze v rezime offgrid III sa pri velkej zatazi ktory Fv + bateria nedokaze generovat prepne do bypassu tj bezi uz len na distribucnu siet a nechce sa z neho vratit spat ani ked klesne spotreba na 100 W .. Preto som teraz v rezime offgrid I kde to funguje rozumnejsie... a nerobi to problemy.
Infinisolar 4Kw plus , 12 panelov 290W suntech, 4x250Ah 48V baterie
dave
Příspěvky: 67
Registrován: stř úno 22, 2017 4:29 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od dave »

ma 35A zmysel - tie poplatky mesacne...?

skladal si si to sam alebo nejaka firma a nevedia to vyriesit?

neviem rozdiel medzi offgrid I a III - ked tak popis co to ma robit ;)

dik
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od mobilik »

Kedze infiny roby ta ista firma ako axperty, neviem ci to nebude nieco podobne. Axpert sapo pretazeni prepne sam spat na fve az po 10 minutach aj ked nieje ziadny odber... Ak mi vypadne riesim to zhodenim istica na chvilu. On hned skoci na fve vtedy. ;-)

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
drag0p
Příspěvky: 2
Registrován: stř bře 04, 2015 11:24 am

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od drag0p »

3x35A u ZSE zatial nema nejake velke poplatky, asi sa to ale zmeni. kedze mame cely 2 posch. dom na jednu fazu (okrem indukcnej dosky a svetiel) 1x25 je na hrane. uvidim ci sa bude dat niekedy u zse 1x35A zatial to asi nejde.

Robila to firma, ale ma skusenosti hlavne s Axpert, tiez hovorili ze tam sa to po 10 min prepne, ale moj infinisolar 4kw+ to ani po pol hodine sa nechcelo prepnut...

offgrid I vs offgrid III je rozdiel v tom ze offgrid I si prisosava z distribucky chybajucu energiu a zaroven pouziva FV, a offgrid III sa pri prekroceni vykonu FV + baterii prepne na distribucku a nepouziva FV. (no a nejak sa nechce potom uz prepnut naspat -> ani za 30 min , co je dost nanic)
Infinisolar 4Kw plus , 12 panelov 290W suntech, 4x250Ah 48V baterie
dave
Příspěvky: 67
Registrován: stř úno 22, 2017 4:29 pm

Re: InfiniSolar Super 4kw + Modbus / SNMP Card / Loxone

Příspěvek od dave »

nemusis mat 1x35a ale znizis na z 3x35 na 3x15 napr ;)

tak zavolaj firme a reklamuj pripadne novy FW este skusit

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek