Kombinace panelu pro zacatecnika.
Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Kombinace panelu pro zacatecnika.
Dobry den chtěl bych poradit s instalaci solarniho panelu a celkoveho systemu. Jestli to regulator utáhne. A jak zapojit panely k regulatoru a jake hodnoty bude davat . Nyni nenabiji baterku do 100% ale jen secte regulator proudy a ukaze plně nabito. Jedna se o regulator epsolar 2215RN jeho parametry jsou 150VDc 12V > 260W zasila fotografie panelu nyni bezi na panelu amfornim a chtel bych to skombinovat s poly. Zda ma cenu kupovat ten poly.Jeho parametry- polykrystalicky je Jmenovitý výkon (Wp) 150
Napětí v bodě max. výkonu (V) 18,76
Proud v bodě max. výkonu (A) 8,01
Napětí na prázdno (V) 22,2
Zkratový proud (A) 8,41
Účinnost solárního panelu (%) 15,20
Max. zatížení tlakem (Pa) 5400 a dalsi na fotografii.
Děkuji všem za odpověd potreboval bych zkušenou odpověd podotykam rok stara baterie 230ah 1000A Bosch
Napětí v bodě max. výkonu (V) 18,76
Proud v bodě max. výkonu (A) 8,01
Napětí na prázdno (V) 22,2
Zkratový proud (A) 8,41
Účinnost solárního panelu (%) 15,20
Max. zatížení tlakem (Pa) 5400 a dalsi na fotografii.
Děkuji všem za odpověd potreboval bych zkušenou odpověd podotykam rok stara baterie 230ah 1000A Bosch
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Panely můžeš kombinovat dvěma způsoby -
1. do série a to v případě, že proud v bodě max. výkonu mají podobný - to ty tvé nemají
2. paralelně v případě, že jejich napětí v bodě max. výkonu je podobné - to u tebe taky neplatí.
Tvůj regulátor je na 20A na výstupu, to je těch max. 260W v panelech. Existují regulátory, kterým nevadí, když mají na vstupu více, ty oblíbené zatíží panely tak, aby si z nich brali tolik, kolik snesou (patří sem třeba Axpert). Pak může být výhodné takový regulátor přepanelovat, protože bude dávat plný výkon i při šikmém osvícení (za cenu ztráty při kolmém osvícení).
Olověné baterie jsou pro solár levnější nouzovka, protože nesnesou být déle vybité, nesmí se nabíjet velkým proudem a nesmí se ani moc vybíjet. Stav nabití se snad nejlépe určí z hustoty elektrolytu - jsou na to takové nasávací hustoměry s balonkem, dříve to měl každý automobilista.
1. do série a to v případě, že proud v bodě max. výkonu mají podobný - to ty tvé nemají
2. paralelně v případě, že jejich napětí v bodě max. výkonu je podobné - to u tebe taky neplatí.
Tvůj regulátor je na 20A na výstupu, to je těch max. 260W v panelech. Existují regulátory, kterým nevadí, když mají na vstupu více, ty oblíbené zatíží panely tak, aby si z nich brali tolik, kolik snesou (patří sem třeba Axpert). Pak může být výhodné takový regulátor přepanelovat, protože bude dávat plný výkon i při šikmém osvícení (za cenu ztráty při kolmém osvícení).
Olověné baterie jsou pro solár levnější nouzovka, protože nesnesou být déle vybité, nesmí se nabíjet velkým proudem a nesmí se ani moc vybíjet. Stav nabití se snad nejlépe určí z hustoty elektrolytu - jsou na to takové nasávací hustoměry s balonkem, dříve to měl každý automobilista.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
To je vyčerpávajicí odpověď .!. Jn by me zajimalo jestli by bylo mozne to nejak napojit ted a nic uz nedokupovat protoze s koupi toho poly panelu uz me nezbyli penize....
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
V budoucnu by se neco prikoupilo ale ted kdyz ten panel privezu aby to fungovalo. Nejakej planek zapojeni by byl duper jinak ta baterie je trakčni a bezudrzbova..stala7000
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Když připojíš ten poly, tak bude dávat třeba 150W při proudu 8.01 A a napětí 18.78 V. Když paralelně k němu připojíš ten amorf, tak proud vzroste asi o 1.56A a bude 8.01+1.56=9.6 A a napětí max. výkonu bude zhruba stejné 18.78 V. A pak budou oba panely dohromady dávat celkem 9.6 x 18.78 = 180 W. Tady vidíš, jak je nevýhodné spojovat panely, které k sobě nepasují.
Paralelní zapojení je, že vezme + od každého panelu a připojíš je na + svorku regulátoru. A to samé provedeš s -.
Paralelní zapojení je, že vezme + od každého panelu a připojíš je na + svorku regulátoru. A to samé provedeš s -.
Naposledy upravil(a) rva dne sob srp 05, 2017 11:56 am, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
A co zapojit + + a - - na regulator nesecte se to dohromadx?
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Ted to ctu uz vim a co do serie...? Panely by to zvladly. Ale jaky by byl vysledek
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
proudy se sečtou, napětí bude stejné (to je vlastnost paralelního zapojení). Výkony se bohužel nesečtou. U seriového dopadneš ještě hůře. Proud by byl 1.3 A a napětí 100 + (odhadem) 20=120 V. A tedy výkon 1.3 x 120 = 156 W.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Takze paralerne zapojit a vymacknout z roho ty ampery.. a jak bude dlouho nabijet? 230ah bazerii ..
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Nahore na fitce ukazuje 14.4v 1.1a a baterie je na 100% podle displaye kdyz se panel natvrdo odpoji a zustane reg. a baterka ukazuje zalostnych 50%
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Doba nabíjejí závisí od toho, jakým proudem se dobíjí a kolik se do baterie ještě vejde. Teda třeba proud 15 A přidá za 2 hodiny do baterie 15 x 2 = 30 Ah.
Nevím, kde baterie ukazuje, že je nabitá na 50%. Jestli to ukazuje regulátor po odpojení panelu, tak regulátor vůbec neví, jak je baterie nabitá a odhaduje to z napětí baterie. Jinak ručně hustoměrem, třeba https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Hu ... %C3%A1toru
Nevím, kde baterie ukazuje, že je nabitá na 50%. Jestli to ukazuje regulátor po odpojení panelu, tak regulátor vůbec neví, jak je baterie nabitá a odhaduje to z napětí baterie. Jinak ručně hustoměrem, třeba https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Hu ... %C3%A1toru
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
jaké je napětí na baterii po tom odpojení panelů když regulátor ukazuje 50%?
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Posilam fotky vecer kdy panel daval 5.1V kapacita baterky na 30% viz fotkybrumlaj píše:jaké je napětí na baterii po tom odpojení panelů když regulátor ukazuje 50%?
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
A tady přes den ten stejny den jinak na panel sviti ... od 8hdo 20h bez zadneho zastinění.Kamil l píše:Posilam fotky vecer kdy panel daval 5.1V kapacita baterky na 30% viz fotkybrumlaj píše:jaké je napětí na baterii po tom odpojení panelů když regulátor ukazuje 50%?
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Co nechapuproc regulator pri proudu cca 1A pres den zacne blikat zelene ze je baterka na 10% a pak az se odpoji rucne panel spadne v % baterka a po pripojeni zacne nabijet regulator baterii a cca do hodky zacne blikat zelene ze je na 100% to neni mozny aby bylo tak rychle nabito podotykam ze nabijeni bez zadnyho odberu... bylo mereneo.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Nikdo neví, jakou kapacitu baterie má. Na štítku je kapacita, kterou snad baterie měla, když byla nová. Dle zacházení ta kapacita může být pořád stejná, nebo třeba jenom 20% - špatným zacházením se může zničit rychle. Sulfatace zničí takřka nevratně kapacitu baterie https://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfatace.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Nemuze byt znicena jelikoz co je dva roky stara nebylo behem dvou let na ni zapnuto nic krom cerpadla 800w a sekacky 1200w a to jen parkrat v roce nikdy do prazdna.. zarazi me ten regulator proc tak rychle hlasi ze je nabito do sta procen , myslim si ze by to vyresilo vice amperove fv panely..
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Podla mna nebude ta bateria v poriadku. Regulator pise nabitie baterie len podla napatia. A ak rychlo na volove stupa napatie tak to moze mat len dva dovody. 1. Bud je nabita a vtedy ide napatie hore.
2. Alebo ma zalostne malu kapacitu a vtedy tiez leti napatie hore.
Bohuzial myslim si ze je to ta druha moznost.
Inak tie EPsolary nemaju sajnu o nabikani baterie...
Tiez som s nim zacinal ale su omnoho lepsie regulatory.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
2. Alebo ma zalostne malu kapacitu a vtedy tiez leti napatie hore.
Bohuzial myslim si ze je to ta druha moznost.
Inak tie EPsolary nemaju sajnu o nabikani baterie...
Tiez som s nim zacinal ale su omnoho lepsie regulatory.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 202
- Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
Nebude to tim slabounkym panelem ktery dava 1.2a plně?
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.
No ono to jenom stačí, 1200W sekačka znamená že z baterky je odebíráno přes 100A. A pokud nebyla hned zase dobita do plna a někde si 14dní odpočívala tak je to jasné. Kolikrát byla za ty dva roky dobíjena?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1316 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
-
Návrh stringů a kombinace panelů v nich
od jmachi88 » » v Plánované elektrárny
Návrh stringů a kombinace panelů v nich
- 9 Odpovědi
- 1056 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od berry
-
-
- 14 Odpovědi
- 2185 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sitra
-
- 100 Odpovědi
- 9831 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat
-
- 7 Odpovědi
- 2124 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel