Přetoky
Ahoj Solárníci.
Prosím máte někdo zkušenosti s přetoky proudu když je už baterie nabitá? Mám MPPT 2210 při nabité baterii proud z panelů není využitý, jedná se mi o něco jednoduchého a cca do 20A. Děkuji za rady a vaše názory.
Prosím máte někdo zkušenosti s přetoky proudu když je už baterie nabitá? Mám MPPT 2210 při nabité baterii proud z panelů není využitý, jedná se mi o něco jednoduchého a cca do 20A. Děkuji za rady a vaše názory.
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Přetoky
O jake pretoky jde ? Pokud mas baterie nabite pak neni energii kam davat. Tzn., budto musis energii nejak spotrebovat a nebo se smirit s tim ze pokud neni kam davat tak ze to zustane na strese.F-ko píše:Ahoj Solárníci.
Prosím máte někdo zkušenosti s přetoky proudu když je už baterie nabitá? Mám MPPT 2210 při nabité baterii proud z panelů není využitý, jedná se mi o něco jednoduchého a cca do 20A. Děkuji za rady a vaše názory.
Nemuzes vyrabet energii pokud neni kam ji davat.
Pretok by byl v pripade kdy budes mit napr. mikromenic a vyroba bude vetsi nez spotreba. To ale vzhledem ke zmince o 2210 nemas.
K vyrobe spotreby v pripade nabite baterie slouzi vytezovac. Napr. do topneho telesa boileru apod.. Variant vytezovacu je tu na foru k nalezeni vice.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte črc 04, 2017 10:45 am
- Bydliště: BK
Re: Přetoky
Díky za upřesnění pojmů, aby tu nedošlo k omylu, myslel sem tím vytěžovač. Ještě jednou díky. Jde mi o to aby mi ta energie když už na te střeše je a není jí zatím tolik, nepřišla v niveč když jsou plné baterie. Porozhlédnu se po fofu. Za každou informaci předem díky
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
-
- Příspěvky: 285
- Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Re: Přetoky
No zde ti mohou poradit lidi technicky ale kam tu el.dávat to ti moc nikdo neřekne pač neví jak to u tebe doma vypadá.
Musíš zhodnotit na co bys jí mohl využít tu el když nikdo není přes den doma. Proto se tu většinou ukládá do bojleru bud napřímo nebo přes měnič do topné spirály.
To jestli máš třeba eletrickej bojler nebo ne je na tobě. Pak záleží na výkonu pokud je to nějakejch 20A na 12v asi není vhodné na to dávat 2kw těleso...
Nebo v zimně nějaké topítko a přitopit si.
Nebo další nápady dle stavu domu nebo navýšit kapacitu baterie a připojit další spotřebiče pokud nejede celá domácnost.
Chtělo by to více info o systému.
Musíš zhodnotit na co bys jí mohl využít tu el když nikdo není přes den doma. Proto se tu většinou ukládá do bojleru bud napřímo nebo přes měnič do topné spirály.
To jestli máš třeba eletrickej bojler nebo ne je na tobě. Pak záleží na výkonu pokud je to nějakejch 20A na 12v asi není vhodné na to dávat 2kw těleso...
Nebo v zimně nějaké topítko a přitopit si.
Nebo další nápady dle stavu domu nebo navýšit kapacitu baterie a připojit další spotřebiče pokud nejede celá domácnost.
Chtělo by to více info o systému.
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Přetoky
Botasi. On info o výkonu systému má v podpisu. Každý nějak začíná a snad každej začal i s olovem ať už s vyřazeným nebo novým.Botas píše:No zde ti mohou poradit lidi technicky ale kam tu el.dávat to ti moc nikdo neřekne pač neví jak to u tebe doma vypadá.
Musíš zhodnotit na co bys jí mohl využít tu el když nikdo není přes den doma. Proto se tu většinou ukládá do bojleru bud napřímo nebo přes měnič do topné spirály.
To jestli máš třeba eletrickej bojler nebo ne je na tobě. Pak záleží na výkonu pokud je to nějakejch 20A na 12v asi není vhodné na to dávat 2kw těleso...
Nebo v zimně nějaké topítko a přitopit si.
Nebo další nápady dle stavu domu nebo navýšit kapacitu baterie a připojit další spotřebiče pokud nejede celá domácnost.
Chtělo by to více info o systému.
Jen mi moc nehraje ten výkon panelu k té baterií. 9kWh nabít 240Wp amorfem? V tomhle období kdy už to stojí za prdlajs?
Já mám skoro 4kWp v panelech a v těchto dnech sem rád když vyrobim kolem 6kWh
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 285
- Registrován: pon pro 03, 2012 8:53 pm
Re: Přetoky
Jo tak jasně že každej nějak začíná. Však jsem snad nic špatnýho neřek.
Jo už to vidím 500wat měnič atd..
Ale vesměs pořád to samé málo informací. Nevíme co mu na tom jede.co by eventuálně mohlo jet pak se da poradit přepínání nebo paliče atd..
Takhle mohu jen říct dát tam spínání dle nabití baterek a nějakej třeba 400wat infra topič.
Otázka je jestli to ma pro tazatele přínos. El se sice zbaví ale po hlubší znalosti by se dalo dojít k efektivnějšímu využití.
a pokud je to 9kwh olova tak mám obavu aby přes zimu bylo rádo že se to nějak bude udržovat a při zimním osvitu se pokrylo samovybíjení.
Jo už to vidím 500wat měnič atd..
Ale vesměs pořád to samé málo informací. Nevíme co mu na tom jede.co by eventuálně mohlo jet pak se da poradit přepínání nebo paliče atd..
Takhle mohu jen říct dát tam spínání dle nabití baterek a nějakej třeba 400wat infra topič.
Otázka je jestli to ma pro tazatele přínos. El se sice zbaví ale po hlubší znalosti by se dalo dojít k efektivnějšímu využití.
a pokud je to 9kwh olova tak mám obavu aby přes zimu bylo rádo že se to nějak bude udržovat a při zimním osvitu se pokrylo samovybíjení.
-
- Příspěvky: 1184
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Přetoky
Taky by mě zajímalo, kdo má nabité baterky touto dobou. Nebo tady padlo dokonce v zimě. Tak kolik z nás má v půlce prosince dostatek panelů aby nabil baterky a ještě měl přebytky? Já už od 1.9.2017 nemám dost
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přetoky
dneska ve 14hod natoceno DC 12kwh nabito, voda ohrata, panely se v plnym osvitu flakali
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přetoky
Dnes vyrobeno cca 11kWh
zatím pohoda
zatím pohoda
Naposledy upravil(a) mopadzi dne čtv zář 14, 2017 10:17 pm, celkem upraveno 1 x.
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Přetoky
Taktiez nemam ziadny problem. Este je pocasie uokne v pohode.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Přetoky
Tak to jste na tom dobře. Okolí Plzně dnes celý den tma a deštivo.mopadzi píše:Dnes vyrobeno cca 11kWh
zatím pohoda
Já mám dnes výrobu jen 2.29kWh
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: úte črc 04, 2017 10:45 am
- Bydliště: BK
Re: Přetoky
Díky za váš čas a za zájem. Mám to zatím na garáži, na zkoušku. Jinak mám 30ks těch panelů (štítkově 2400Wp), vzal sem 3ks ať vím jak sou na tom, mám je použitý. Pak výkon vynásobím 10 a mám výkon celé budoucí elektrárny. 9kWh je vážně moc na 240Wp. Ale při mé jedné návštěvě gareže za týden, sou baterie stále nabité. Můžu rozšířit na 6x panel (480Wp) a zapojení na 24V. (MAX 2210) . Super teď před zimou, by bylo přepnutí po nabití baterie na topítko (které se při mraku nebo v noci vypne a nepojede z baterií). Jínak panely mají při max výkonu na MPPT reg cca 55V. Vím že to nebude na nějaký extra topení, ale jak na to. Nebo je lepší přidat na střechu nějaký panel a rovnou do nějakého topítka? Díky za názory
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přetoky
najdi si na fóru vytěžovač Kybos. jednoduché, účinné, a topné těleso na nižší napětí není problém, pokud připojíš 2kW přímotop, tak ten má za studena cca 6 Ohm, na 12V to bude max 20W, na 24V to bude 40W, to fakt není nic moc. V nadeta.cz ti udělají i topný těleso na zakázku.
Na ohřev vody se používá obvykle 7-9 panelů v sérii a střídač, (třeba ala Padre , najdi si na fóru) protože DC napětí nad 24V rádo vytahuje oblouky. Ale v zimě je to stejně marný, když je týden tma jak v noci...
Na ohřev vody se používá obvykle 7-9 panelů v sérii a střídač, (třeba ala Padre , najdi si na fóru) protože DC napětí nad 24V rádo vytahuje oblouky. Ale v zimě je to stejně marný, když je týden tma jak v noci...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 1338 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 47 Odpovědi
- 5901 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lwj
-
- 2 Odpovědi
- 1161 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mart
-
- 0 Odpovědi
- 648 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
- 16 Odpovědi
- 2351 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel