EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Diskuze o regulátorech EP Solar
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od FRSO »

Ohm711 píše:
Je to Tracer 3210A. Baterka je 7S Liion. 22V - 28.7V.
S teplotou problém nemám. Myslím, že přes 40°C jsem neviděl. Chvíli jsem Tracer používal s 12V baterkou a to se při 30A na výstupu začínal slušně hřát a při cca 60°C začal snižovat proud.
Mám na mysli hodně tmavé mraky, při nich napětí padá velmi často a když se po chvíli protrhnou a vysvitne slunce, tak se Tracer sám nechytne.
Několik lidí tu psalo, že šlo do Victrona. Rozhodovat se nyní, tak Tracer nekoupím.
Mě přesně toto dělal i ten EP-3215BN, tak jsem ho vrátil a od té doby beru jen Victrony, ale montoval jsem 2 kusy těch A, konkrétně 2210A a ty fungují 2 sezonu. Nevím, jaké máš nastavené menu nabíjení, ale asi USER, nemáš v tom regulátoru nastavené nízké napětí pro znovunabíjení. I toto umí blokovat-respektive začít znovu nabíjet až při určitém nastaveném poklesu napětí, já jsem tam tuším dával pro 12V systém 13,20V. Já jsem to tak dlouho nesledoval u těch A, že to naskočí až jak říkáš za cca hodinu. To by potom třeba PB akumulátor nebyl korektně nabíjen a začal by sulfatovat, nebo by se vrstvila hustota H2SO4 a to není taky dobré.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Ohm711
Příspěvky: 19
Registrován: úte kvě 02, 2017 4:02 pm

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od Ohm711 »

Nevím jak to správně nastavit na Liion, takže jsem nastavil toto: Overvolt disconnect 29V
Overvolt Reconnect, Equalisation, Boost a Float všechno na 28.7V, Boost reconnect 22.2V
Toto nastavení mám někdy od května a funguje dobře.
Možná Tracer trochu mate dlouhé vedení k panelům. Jde to přes 110m kabelu. Dal jsem sice sedm a půlku, ale stejně pár watů ztrácím.
vla
Příspěvky: 1203
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od vla »

Mám 4210A a chová se korektně, teď chodí hodně mraky a proud do akumulátorů a spotřeby kolísá dle osvětlení v reálném čase. Takže u mě OK.
Nemám rád tenhle stát.
F-ko
Příspěvky: 17
Registrován: úte črc 04, 2017 10:45 am
Bydliště: BK

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od F-ko »

Ahoj, já mám nějaký čas 2210 a je trochu pomalejší, sleduje MPPT bod 1x za hodinu a pokud je větší mrak a pak vyleze slunko které už je nízko tak nepřepne a chová se jako PWM. Je to daň za nižší cenu. Trošku odbočím od tématu na nastavení teplotní kompenzace u 2210. Mám mokré trakční články Pb 24V 750Ah. Teplota v létě byla 25stupnů, kompenzace 3mV, ale teď se ochladilo a baterie maji cca 10-15stupňů. Teplotní čidlo mi po týdnu přestalo fungovat a ukazuje 60stupňů, mám tedy odpojeno a ručně musím nastavit tu teplot. kompenzaci. Má s tím prosím kěkdo zkušenost? Jinak mám 2h absorb a 2float. Díky
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od vlkazajac »

F-ko , sirite dezinformacie. Mppt pracuje suvisle, tak dokonale alebo nedokonale, ako je napisany algoritmus. Raz za hodinu zistuje stav baterie a mozno aj ine podmienky, mppt regulatory to niektore robia viditelne, niektore nemusia. Ze sa napatie panelov priblizi k napatiu baterie neznamena, ze je regulator v rezime pwm.

Ohm711, nevsimol som si, ze by Epever bol urceny na nabijanie Lion. Ale ze to skusate, je OK.
Ja by som dal absorpciu o 0.5 V nizsie na styri hodiny a ekvalizaciu na cielovych 28,7 V az v zavere. Tym budu clanky dlhsie na nizsom "zdravom" napati.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
F-ko
Příspěvky: 17
Registrován: úte črc 04, 2017 10:45 am
Bydliště: BK

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od F-ko »

Dobrá, tak pracuje jako MPPT, ale drží třeba na 28V při 24V baterii, při vypnutí jističe panelů a znovu zapojení se po nalezeni MPPT cca po 30sec ustálí na skoro ideální štítkovou hodnotu panelů. (U mě 55V). Šlo mi spíš o smysl funkčnosti regulátoru, že při zastínění mrakem a znovu osvícení panelů né plným osvitem se regulátor sám nepřepne na ideální MPPT.
240Wp amorf, 2210 EPSolar, 24V 18kWh olovo, měnič sinus 500W + 300W.
Ohm711
Příspěvky: 19
Registrován: úte kvě 02, 2017 4:02 pm

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od Ohm711 »

Napětí panelů je na 58V a teče 1A. Přijde tmavší mrak, proud klesne pod 0.6A a napětí padne na 28V. Po chvilce se mraky roztrhnou a na panely svítí přímé slunce. Napětí zůstává na 28V, a proud je 8A. 224W. Když cvaknu jističem a panely znovu připojím, tak napětí samozřejmě vyleze na 58V a proud 7.5A. 435W. Ve stavu před shozením jističe tedy Epever maximální bod výkonu rozhodně nesleduje.

V Nastavení je možnost libattery, ale položky pro nastavení jsou shodné jako pro olovo. S nabíjením olova nemám žádné zkušenosti, takže jsem to nastavil jak jsem psal. Mám relativně velkou baterku a malé panely, takže moc nehrozí abych baterku držel déle na 100%.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od kodl69 »

Zkoušel jsi chvilku počkat? třeba midnite hledá mppt bod co 2 minuty v default nastavení, v mezičase drží konstatntní napětí. Čtu 110m vedení k panelům? tj 220m drátu? a drát sedmapůlku neznám, průřezy se udávají v mm2 a standartní řada průřezů je 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 90, 120, 150, 180, 240 a 300mm2, tak co je to za vodiče?
Nejdelší vedení od panelů jsem dělal u známýho na chatě, panely 3s 3p, kabel 4x16mm2 měď, spojeno jako 2x32mm2 a 60A tristar s tím nemá žádný problémy.
Sice je to na 24V systém, ale bylo lepší to zapojit takhle, kvůli ztrátám na vedení.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Ohm711
Příspěvky: 19
Registrován: úte kvě 02, 2017 4:02 pm

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od Ohm711 »

Čekal jsem, ale chytne se až při dalším hledání mpp. Tedy do hodiny.
Panely jsou vzdálené cca 55m, kabelu je přes 110m. Je to měď 3x 2.5 paralelně, celkem 7.5
Vedením to asi nebude, protože F-ko píše, že se mu regulátor chová jako mě.
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od kodl69 »

Jestli se ta doba pro hledání mppt bodu nedá nastavit, ani se nedá nastavit jiná varianta mppt (třeba P&O), tak je takovej regulátor zadarmo drahej.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Ohm711
Příspěvky: 19
Registrován: úte kvě 02, 2017 4:02 pm

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od Ohm711 »

Doufám, že mi nic neuniká, ale v PC softwaru nejde kromě napětí baterky nastavit skoro nic.
mobilik
Příspěvky: 2680
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od mobilik »

Bod vyhladavania na eosolare isto nenastavis. Ono je to tak, za malo penazi, malo muziky... Silnejsie regy od tej znacky maju lepsi algoritmus, ale tiez to nieje nic extra co sa tyka aj ostatnych nastaveni okolo napati atd....
Zacinal som s tym regulatorom a uz ho nikdy nechcem. Ked tak potom tie vyssie rady, tue su uz celkom vymakane. ;-)


Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Kamil l
Příspěvky: 202
Registrován: pát srp 04, 2017 9:06 pm

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od Kamil l »

Dobry den reaguji na starou zpravu na fóru,
Tak jsem to dneska proměřil na laboratorním zdroji - při 12V (na baterce 13,6, na panelu drží 15,1V) je nutných 0,8 - 1 A, aby se zapnulo MPPT. Takže nějakých 10 - 14W je PWM, pak se to rozjede. To, že umí Voc 100V je úplně k ničemu - při 70V pracovního napětí se MPPT spustí jedině při plném osvětlění.

Shrnuto - vhodné tak do 30V pracovního napětí, levná náhrada stávajícího PWM s panely např. na 17V. Za ty prachy něco navíc vytluče, jinak je to KRÁM!.


Napadlo mě rěšení mám Amfór 120v 1.9A max. Napadlo mě rěšeni jak to uďelat aby vzdycky spouštěl mppt. Chtělo by to něco co by zvyšovalo A tak co kdby se na svorky regulatoru dal kondenzátor do 120v během dne by byl amfor trvale připojen a nabijel tento kondenzátor. Kdyby šel nějaky mrak automaticky by to táhlo ten kondenzator a pak zase se dobil. A regl by si myslel zě je tam stabilni napetí a prevaděl do mppt. Jen nevím jakou hodnotu. Diky za názor Kamil
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: EPsolar tracer 1210A - nedělá mppt

Nový příspěvek od brumlaj »

Nebude to funkční, nic tím nezkazíš, pokud máš kapacitu klidně to zkus.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek