Lepší stykač?

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od kodl69 »

Ty bakelitový stykače K16, K25 nebyly žádná hitparáda, někdy bzučely jak roj včel, protože špatně dosedlo jádro, a to vedení kontaktů taky nic moc - i se slepeným jedním kontaktem pomocnej kontakt odpadl a signalizoval vypnuto a chlap, co měnil motor měl silnej zážitek. Řekl bych, že podobnou úroveň má dnes ta nejlevnější čína, ale jak píšeš, jiný problémy...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od youda »

Tak záhada je vyřešena: Vypnul jsem jističe zátěže, ale stykače nechal sepnuté. Počkal jsem dvě hodiny a poté zkontroloval teplotu. Stykač sepnutý bez zátěže hřeje pouze 21°C. Se zátěží to hřálo 40°C.

Vyměním to tedy za vyšší řadu (40A). Ideálně asi ten tichý Hager, jak psal Tomas. Mimochodem, v tom katalogu Hagera je vidět, že některé modely mají pekelnou spotřebu cívky, zatímco jiné žerou minimum. Například:
ESC440 = 60W
ESC440S = 5W

Evidentně je třeba nešlápnout při výběru vedle.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od kodl69 »

Pozor na to, spotřeba při přítahu, to je ta chvilka, než se přitáhne jedna část jádra ke druhé, to trvá pár ms a pro sazbu to cvakne párkrát denně, takže o nic nejde, i kdyby to byl 1kW 8-) celkový ztrátový výkon zase nic neřekne o vlastní spotřebě cívky. Srovnej si ty údaje s katalogem OEZ, tady mi přijde, že se něco pokouší zatajit.
Naopak ten 440s je v sepnutým stavu při jmen. proudu horší než 440. Ostatně při sečtení ztrátovejch vákonů OEZ RSI32-40 se dostaneš na to stejný, a už jsme u toho, sice snížíš ztráty na kontaktech, ale zase jednou taková ztráta cívky... Potom je důležitý, jestli je stykač často sepnutej a nic přes něj neteče - u mě ukázkově stykač od el. ohřevu boileru -za celý léto třeba 6 hodin protéká proud, ale sepnutej byl 4000 hodin zbytečně. Z tohoto důvodu mám všude stykače s mech. ovládáním - nejenom, že je zapnu bez ohledu na sazbu, když je třeba, ale i vypnu, a potom tam není ani ta spotřeba cívky, i blbýho 2.6W*4000 hodin je cca 10kWh což už je za 20Kč za rok i v NT, navíc že se v létě ten boiler nedohřál jeden den na jmenovitou teplotu nikoho neohrozilo :D .
To je stykač pro el. kotel, nebo co má za funkci? Pokud přes něj je trvale připojenej spotřebič s příkonem 10 a více kW, tak netřeba řešit, na roztavení to nevypadá.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od youda »

Aha, takže pokud je přítah skutečně pouze ten krátkej okamžik, pak je nepodstatné jestli je to 5 nebo 60W. Mě šlo skutečně o tu trvalou spotřebu cívky... abych nedal stykač, co má nízkej přechodovej odpor na kontaktech a on pak netopil díky cívce :D
Je to od podlahovýho topení, sepnuto 22h denně.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od kodl69 »

Takže taky po víc než půl roku zbytečně... ty jednotlivý okruhy spínají přímo termostaty?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od youda »

Ano, každej okruh je řízen vlastním termostatem. Teoreticky by šlo stykač úplně vypustit a každý termostat vypínat pomocí pilotního vodiče, který by bral signál z HDO (mají na to vstup). Jenomže to elektrikáře nenapadlo a tak k termostatům vedou jen N+L a nic víc.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od kodl69 »

Tak dej aspoň ten s mech. ovládáním, můžeš ho mít víc než půl roku řízeně vypnutej.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od youda »

Ano, ruční ovládání je super. Ten aktuální "teplouš" od Legrandu ho má taky a používám jej celkem často.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od rva »

Budu muset zkontrolovat, co to ruční ovládání dělá. Aspoň já mám pocit, že jenom mechanicky zablokuje kontakty v jedné, nebo druhé poloze. Raději změřím, jestli u těch čínských současně odpojí i cívku, protože jinak by přes cívku stejně něco šlo.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od rva »

Tak jediný stykač s ručním ovládáním, který mám volný k testu "TOCT1-25M" https://www.aliexpress.com/item/TOCT1-2 ... 35174.html, se chová z mého pohledu z poloviny rozumně.
1. Když ho ručně přepnu do polohy OFF, tak rozpojí i cívku.
2. Když ho ručně přepnu do polohy ON, tak cívka zůstává bohužel zapojená a tedy může zbytečně odebírat energii.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od kodl69 »

ono je to daný logikou funkce, pokud po ručním zapnutí připojíš napětí na cívku a pak je odpojíš, stykač se vypne. Tj pokud chceš nutně ohřát boilr na VT, zapneš, ale další den už to jede podle tarifu. Teda aspoň takhle se chovají moje, koupený u eniky, kdysi před 15-ti lety, když to byla novinka.
P.S: v popisu je to u té čínské verze taky, takže to tak musí být.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od rva »

Máš pravdu, vyzkoušel jsem a chová se to tak (což je docela chytré). Ten návod je totiž na Čínu výjimečně tak podrobný, že jsem ho celý nedočet.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Lepší stykač?

Příspěvek od rva »

A teď ještě koukám, že tam má kolíček, kterým se to dá zablokovat stále v sepnuté pozici. To už je na jeden stykač celkem geniální.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek