Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu z GB
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu z GB
Ahoj,
potřeboval bych poradit s elektrickým zapojením 2 bojlerů a jedné aku nádrže.
Mám:
bojler 1 - 200L OKC ??? trivalentní, dole je topné těleso 2,2kW
bojler 2 - 160L OKCE, monovalentní el. ohřev, tělěso 2,2kW
AN - 6400L, více topných těles.
1-fázový systém
Chci:
přes Greenbono odtápět balast až 5kW s postupnou prioritou bojler 2 -> bojler 1 -> AN.
GB chci zapojit se třemi SSR v kaskádě, hlavně kvůli flickeru. Nevyhnutelně budu muset předělat tělesa v obou bojlerech, plán je 3x 1,33kW = 4kW (větší ne kvůli flickeru). 5kW už se bojím, protože to těleso 2,2kW dělá flicker jako prase.
Mezi bojlerem 1, 2 a AN bych to rád přepínal přepínacími kontakty 3F stykače kvůli úspoře kaskádních výstupů z GB a neideální funkci postupné komutace kaskády. Vypnutím termostatu v bojleru 2 se přepne na bojler 1, vypnutí termostatu bojleru 1 se přepne na AN.
Mám v plánu zabudovat mokré těleso TYP 4206.
Otázka:
Jak zapojit pojištění proti přetopení. V originálech jsou tepelné pojistky, ty asi kvůli vyššímu výkonu nepůjdou použít? Navíc do bojlerů půjdou vždy 3 dráty, od 3 SSR.
Má někdo nějaký nápad? Zapojení bez tepelné pojistky s dostatečně dimenzovanými stykači?
díky
potřeboval bych poradit s elektrickým zapojením 2 bojlerů a jedné aku nádrže.
Mám:
bojler 1 - 200L OKC ??? trivalentní, dole je topné těleso 2,2kW
bojler 2 - 160L OKCE, monovalentní el. ohřev, tělěso 2,2kW
AN - 6400L, více topných těles.
1-fázový systém
Chci:
přes Greenbono odtápět balast až 5kW s postupnou prioritou bojler 2 -> bojler 1 -> AN.
GB chci zapojit se třemi SSR v kaskádě, hlavně kvůli flickeru. Nevyhnutelně budu muset předělat tělesa v obou bojlerech, plán je 3x 1,33kW = 4kW (větší ne kvůli flickeru). 5kW už se bojím, protože to těleso 2,2kW dělá flicker jako prase.
Mezi bojlerem 1, 2 a AN bych to rád přepínal přepínacími kontakty 3F stykače kvůli úspoře kaskádních výstupů z GB a neideální funkci postupné komutace kaskády. Vypnutím termostatu v bojleru 2 se přepne na bojler 1, vypnutí termostatu bojleru 1 se přepne na AN.
Mám v plánu zabudovat mokré těleso TYP 4206.
Otázka:
Jak zapojit pojištění proti přetopení. V originálech jsou tepelné pojistky, ty asi kvůli vyššímu výkonu nepůjdou použít? Navíc do bojlerů půjdou vždy 3 dráty, od 3 SSR.
Má někdo nějaký nápad? Zapojení bez tepelné pojistky s dostatečně dimenzovanými stykači?
díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Kombinace proudových relé? Klesne proud na bojleru 1, sepne se bojler 2, poklesne proud na bojleru 2, sepne se AN. Termostat ji vypne až bude nabito. Mezitím se to občas přepne podle stavů termostatů v bojlerech. Tepelné ztráty.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
úplně nerozumím. Co by řešilo proudové relé? Já v podstatě řeším náhradu za tepelnou pojistku, protože tu asi z origo řešení neumím použít. Termostaty tam jsou, tak můžou přepínat jednotlivé bojlery. Navíc bych tam dal havarijní termostaty. Ty ty spínaly hlavní stykač před GB pro případ selhání GB.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Havarijní pojistka je zapojena seriově s termostatem, takže její funkce zůstane zachována.
Jestliže selže termostat a teplota překročí teplotu havarijní pojistky tak tato přeruší obvod.
Jestliže selže termostat a teplota překročí teplotu havarijní pojistky tak tato přeruší obvod.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 386
- Registrován: pon úno 08, 2016 2:09 pm
- Bydliště: Ondřejov
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Je to tak... u Dražic bojlerech je pojistka v sérii... dále máš přímo na výstupu z bojleru pojistný tlakový ventil (žádné kulové kohouty) pro případ,že by to začalo vařit.volente píše:Havarijní pojistka je zapojena seriově s termostatem, takže její funkce zůstane zachována.
Jestliže selže termostat a teplota překročí teplotu havarijní pojistky tak tato přeruší obvod.
Bezpečnost můžeš dále posílit... pomocí kapilárního termostatu, který po dosažení nastavené teploty vypne přívod EE. ( používám ARTHERMO ARTH093) stand-by spotřeba 0W
3xMultiplus 5000VA<=>48V 550Ah LiFePO4
FVE1 - 3,9kWp (JJZ) => Fronius 5kW => AC-OUT / FVE2 - 15,2kWp (JJV, JZ, SZS) => RS 450/200 => DC Busbar
FVE3 - 9,36kWp (JJZ) => SE10k => AC-OUT / FVE4 - 9,36kWp (SVV) => SE17k => AC-IN
FVE1 - 3,9kWp (JJZ) => Fronius 5kW => AC-OUT / FVE2 - 15,2kWp (JJV, JZ, SZS) => RS 450/200 => DC Busbar
FVE3 - 9,36kWp (JJZ) => SE10k => AC-OUT / FVE4 - 9,36kWp (SVV) => SE17k => AC-IN
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Jako havarijní pojistku používám v boileru bimetalový kontakt https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-lo ... 92433.html, který je vsunut do suché jímky spolu se silikonovým obalem (protože konec není izolovaný od vodičů). Ten je v sérii s kapilárním termostatem https://www.aliexpress.com/item/250V-16 ... 53860.html přes který se napájí cívka stykače, který v případě přebytků přivádí elektřinu na spirálu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Havarijní pojistka podle mě nemůže zůstat zachována sériově , protože z GB budu do bojleru posílat 3x fázi spínanou 3 SSR. Navíc předpokládám, že celkový výkon by na origo pojistku byl moc.
Jasně, pojistný ventil tam je. Docela bych ale nerad, kdyby se mi 200L vypustilo do kotelny.
Jak píše rva, havarijní pojistku použijí pro napájení stykače.
Jasně, pojistný ventil tam je. Docela bych ale nerad, kdyby se mi 200L vypustilo do kotelny.
Jak píše rva, havarijní pojistku použijí pro napájení stykače.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Ty budeš ty bojlery předělávat na třífázová topná tělesa?
Místo 1x240V 2200W bude 3x400V 4000W (3x1330W)?
Potom se dá použít tohle http://www.thermis.cz/produkt/213-termo ... -rady-mmg/
Místo 1x240V 2200W bude 3x400V 4000W (3x1330W)?
Potom se dá použít tohle http://www.thermis.cz/produkt/213-termo ... -rady-mmg/
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Ne, bude to 3*230 z jedné fáze. Ano, tělesa budu předělávat.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Takže to bude topit podle napětí baterek buď 1330W, nebo 2660W, nebo 3990W. Do každé nádoby. Tak zapoj havarijní termostaty do společného vodiče ovládání SSR. Ze všech nádob seriově, pokud se přehřeje jedna, tak nepojede nic, ale je to HAVARIJNÍ termostat. Takže v běžném provozu by k tomu nemělo docházet. GB neznám ale bude výstupy ovládat všechny proti druhému pólu společnému. Tak jsem ještě mrknul na doporučené schéma zapojení a ty termostaty bych zapojil seriově na výstup ZEM vedoucí ke kontaktům všech SSR společně na vstupy A2.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Zdravím ,
pozor , havarijní termostat musí být nezávislý na provozních spínacích prvcích . Nedávno jsem spravoval a zprovoznil elektrokotel jenž byl z pohledu bezpečnosti vymyšlen a vyroben úplně špatně - byl NEbezpečný . Havarijní termostat i pracovní termostat ovládali jedny paralerní stykače ... poddimenzované stykače . Po jejich spečení , což se stalo nejednou , kotel převařil vodu až rupnul bezp. ventil . Nyní je osazen silnějšími stykači a havarijní termostat ovládá vlastní nadřazený necyklující rozpínací prvek .
Elektronům zdar
pozor , havarijní termostat musí být nezávislý na provozních spínacích prvcích . Nedávno jsem spravoval a zprovoznil elektrokotel jenž byl z pohledu bezpečnosti vymyšlen a vyroben úplně špatně - byl NEbezpečný . Havarijní termostat i pracovní termostat ovládali jedny paralerní stykače ... poddimenzované stykače . Po jejich spečení , což se stalo nejednou , kotel převařil vodu až rupnul bezp. ventil . Nyní je osazen silnějšími stykači a havarijní termostat ovládá vlastní nadřazený necyklující rozpínací prvek .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
No jo, to máš pravdu. Tak potom ten třífázový co jsem psal.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Souhlas. Jen je otázka, co je lepší řešení, jestli dva stykače menší (jeden provozní a jeden havarijní), nebo jeden předimenzovaný. Myslím z hlediska ceny, spotřeby a bezpečnosti.abrams píše:Zdravím ,
pozor , havarijní termostat musí být nezávislý na provozních spínacích prvcích . Nedávno jsem spravoval a zprovoznil elektrokotel jenž byl z pohledu bezpečnosti vymyšlen a vyroben úplně špatně - byl NEbezpečný . Havarijní termostat i pracovní termostat ovládali jedny paralerní stykače ... poddimenzované stykače . Po jejich spečení , což se stalo nejednou , kotel převařil vodu až rupnul bezp. ventil . Nyní je osazen silnějšími stykači a havarijní termostat ovládá vlastní nadřazený necyklující rozpínací prvek .
Elektronům zdar
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Zdravím ,
spotřeba cívky stykače havarijního termostatu by byla vysoká , jen proto aby při případné činnosti na chvíli přerušil přívod el. . Proto jsem v součinnosti s havarijním termostatem použil obyč proudový chránič (Fíčko) schazovaný spínacím kontaktem termostatu do okamžiku akce je spotřeba 0,000W a pro akci postačuje krátký 0,8A impulz chybového proudu ke schození Fíčka . Navíc v nastalém vypnutém stavu zůstane dokud nebude provedena kontrola a náprava poruchového stavu nehrozí cyklení .
Důležité je , aby havarijní termostat ovládal vlastní rozpínací prvek , nezávislý na spínacím prvku provozního
termostatu .
Elektronům zdar
spotřeba cívky stykače havarijního termostatu by byla vysoká , jen proto aby při případné činnosti na chvíli přerušil přívod el. . Proto jsem v součinnosti s havarijním termostatem použil obyč proudový chránič (Fíčko) schazovaný spínacím kontaktem termostatu do okamžiku akce je spotřeba 0,000W a pro akci postačuje krátký 0,8A impulz chybového proudu ke schození Fíčka . Navíc v nastalém vypnutém stavu zůstane dokud nebude provedena kontrola a náprava poruchového stavu nehrozí cyklení .
Důležité je , aby havarijní termostat ovládal vlastní rozpínací prvek , nezávislý na spínacím prvku provozního
termostatu .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
to není zrovna korektní využití proudovýho chrániče. Spíš by to chtělo jistič a shazovací cívku, to je určitě lepší řešení, ale správně by měla být podpěťova, a to jsme zase u té trvalé spotřeby...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Zdravím ,
Elektronům zdar
jasně že toto konkrétní použití není uvedeno v manuálu výrobce , avšak jedná se o použití pro případ selhání provozních komponentů , žádné provozní odpojování x-krát za den Přinejlepším nebude nikdy využit . Zkoušky po zapojení a při plném příkonu elektrokotle 24kW proběhly v pořádku - Fičko obvod rozpojilo . Vzhledem k téměř nulové spotřebě (ztráty na kontaktech) x X až XX let provozu = podstatná úspora el .kodl69 píše:to není zrovna korektní využití proudovýho chrániče. Spíš by to chtělo jistič a shazovací cívku, to je určitě lepší řešení, ale správně by měla být podpěťova, a to jsme zase u té trvalé spotřeby...
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Hm, zajímavé.....
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
To není zajímavé, nevím co by na to řekl revizák a spol, ale je to jistě naprosto jednoduché a hlavě funkční a bezspotřebové řešení problémuredcrown píše:Hm, zajímavé.....
-
- Příspěvky: 1139
- Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
- Bydliště: Severní Čechy
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Za zajímavé jsem považoval to, jakým způsobem na to různí lidé nahlížejí a čemu dávají jaké priority.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Elektrické zapojení 2 bojlerů a 1 AN pro provoz balastu
Ano, máte pravdu tak nějak jsem to myslel, ale asi blbě formuloval. Doufám, že se nezlobíte, že jsem Vás citoval, nebylo tím myšleno nic špatného, abramsův nápad mne opravdu zaujal Jen jsem zvědavý co na to revizák Je to přijatelné řešeníredcrown píše:Za zajímavé jsem považoval to, jakým způsobem na to různí lidé nahlížejí a čemu dávají jaké priority.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Paralelni provoz menicu - zapojeni
od willcz » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Paralelni provoz menicu - zapojeni
- 7 Odpovědi
- 1641 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
- 18 Odpovědi
- 2030 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rikolami
-
- 4 Odpovědi
- 1775 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mati
-
- 3 Odpovědi
- 1621 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od yogee
-
-
Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii
od Keraj » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Zapojení bojleru na měniče s oddělenou baterii
- 5 Odpovědi
- 751 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-