Arduino + Voltronics
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Arduino.
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Arduino + Voltronics
Chlapi,
máte někdo rozchozený monitoring invertorů Axpert, Infini či jiných od Voltronicsu pomocí Arduina?
Jak jste na to šli? SNMP, Modbus nebo RS232?
máte někdo rozchozený monitoring invertorů Axpert, Infini či jiných od Voltronicsu pomocí Arduina?
Jak jste na to šli? SNMP, Modbus nebo RS232?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: úte úno 21, 2017 11:29 pm
Re: Arduino + Voltronics
Arduino nie.
Ja som pouzil RPi Zero W + RS232 (funguje mi aj USB ale obcas sa zasekne a treba reboot)
Software pouzivam vlastny Python + MQTT na vlastny server.
Ja som pouzil RPi Zero W + RS232 (funguje mi aj USB ale obcas sa zasekne a treba reboot)
Software pouzivam vlastny Python + MQTT na vlastny server.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Arduino + Voltronics
Ahoj Dequeue,
moc díky za feedback! Bohužel, Raspberry bych se já osobně potřeboval vyhnout. Vím, že je to násobně flexibilnější platforma než Arduino, ale jeho stabilita v provozu 24x7 je prý horší. Navíc, Arduino už na pár věcí používám, tak bych chtěl držet linii.
Mimochodem, používáš na rozklíčování té sériové komunikace z Axperta nějakou knihovnu, nebo sis prostě jen vyparsoval těch pár údajů, které tě zajímaly?
moc díky za feedback! Bohužel, Raspberry bych se já osobně potřeboval vyhnout. Vím, že je to násobně flexibilnější platforma než Arduino, ale jeho stabilita v provozu 24x7 je prý horší. Navíc, Arduino už na pár věcí používám, tak bych chtěl držet linii.
Mimochodem, používáš na rozklíčování té sériové komunikace z Axperta nějakou knihovnu, nebo sis prostě jen vyparsoval těch pár údajů, které tě zajímaly?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 44
- Registrován: úte úno 21, 2017 11:29 pm
Re: Arduino + Voltronics
Ahoj,
kniznicu nepouzivam (o ziadnej neviem), len si parsujem to co ma zaujima.
Prvotne som isiel do RPi, lebo som chcel pouzit USB, to sa neosvedcilo ale inak to bol vyborna volba.
kniznicu nepouzivam (o ziadnej neviem), len si parsujem to co ma zaujima.
Prvotne som isiel do RPi, lebo som chcel pouzit USB, to sa neosvedcilo ale inak to bol vyborna volba.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
-
- Příspěvky: 68
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Arduino + Voltronics
Ahoj.
Já jsem vše našel tady: http://www.homoandroidus.com/viator/pagina_02.html
Je tam komukace arduino axpert přes 232. Šlape to bez problémů.
H.
Já jsem vše našel tady: http://www.homoandroidus.com/viator/pagina_02.html
Je tam komukace arduino axpert přes 232. Šlape to bez problémů.
H.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Arduino + Voltronics
Honza_H,
tak to vypadá výborně! Dobré je to upozornění na nutnost zvětšit sériový buffer:
tak to vypadá výborně! Dobré je to upozornění na nutnost zvětšit sériový buffer:
Bohužel, povedlo se mi stáhnout jen PDF schéma k základnímu zapojení. Všechny ZIPy se zdrojáky hlásí, že soubor neexistuje Prosím, měl bys sketch k té sériové komunikaci?An IMPORTANT thing is to modify the serial buffer, contained in the SoftwareSerial library (HardwareSerial if we use a mega arduino). You will have to go into the arduino dir and look for the SoftwareSerial.h file in the libraries. You will have to replace the line:
#define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size
with:
#define _SS_MAX_RX_BUFF 128 // RX buffer size
This is because the characters coming in from 4048 are sometimes more than 64. Typical example is the QPIGS, which in response shoots about 100 bytes and if there was no change the data would be truncated to about half.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Arduino + Voltronics
V zápalu nadšení jsem vyhledal dva PDF manuály k sériové komunikaci. Jeden měl být pro Axpert, druhý pro InfiniSolar (kdyžtak na požádání PDF zašlu). V detailech protokolu se Axpert a Infini mírně liší, nicméně celková forma je identická. Měnič prostě očekává příkazy jako QPIGS, QMOD, QID, QVFW, QVFW2 ... A data vrací ve formátu (BBB.B FF.F ...
Vyzkoušel jsem tedy pár výše uvedených příkazů po RS232 poslat na InfiniSolar Plus 5K, ale ten se semnou nechtěl vůbec bavit. Až monitor komunikace Infini + SolarPower ukázal, že ti dva se spolu baví novou verzí protokolu!
Příkazy už nezačínají znaky QP ale ^P002 až ^P016.
Příkazu QPIGS nově odpovídá ^P003GS
QPIRI se nám změnilo na ^P005PIRI
Každý příkaz je třeba potvrdit 0x0d, tedy terminálovým znakem <Carriage_Return>
Nový je také formát odpovědí. Data se nově vracejí jako ^Dxxx aaaa,bbb,cccc ..., kde xxx je trojmístné číslo, ihned následované odpovědí v ASCII kódu, kdy jednotlivé hodnoty jsou odděleny čárkou. Například:
Challenge: ^P005PIRI
Reponse: ^D0472300,500,0217,2300,0217,0100,0480,2,01,0,1,0
Obsahem response jsou štítkové hodnoty zařízení:
- Grid rating 230V
- Frekvence 50Hz
- Max proud 21.7A
- Výstupní napětí 230V
- Výstupní proud 21.7A
- Proud MPPT vstupu 10A
- AKU 48V
- Počet MPPT trackerů 2
- .
- .
- .
Nechal jsem tedy SolarPower chvilku běžet a ten během pár minut naposílal tyto příkazy:
^P002T
^P003DM
^P003FT
^P003GS
^P003ID
^P003MD
^P003PS
^P003SV
^P003WS
^P004CFS
^P004FET
^P004GOF
^P004LST
^P004MAR
^P004MOD
^P004PLE
^P004VFW
^P005AAPF
^P005ACCT
^P005BATS
^P005FLAG
^P005FPPF
^P005GPMP
^P005HECS
^P005OPMP
^P005PIRI
^P005VFW2
^P006FPADJ
^P006GLTHV
^P006MPPTV
^P016EH2018050718210
Vyzkoušel jsem tedy pár výše uvedených příkazů po RS232 poslat na InfiniSolar Plus 5K, ale ten se semnou nechtěl vůbec bavit. Až monitor komunikace Infini + SolarPower ukázal, že ti dva se spolu baví novou verzí protokolu!
Příkazy už nezačínají znaky QP ale ^P002 až ^P016.
Příkazu QPIGS nově odpovídá ^P003GS
QPIRI se nám změnilo na ^P005PIRI
Každý příkaz je třeba potvrdit 0x0d, tedy terminálovým znakem <Carriage_Return>
Nový je také formát odpovědí. Data se nově vracejí jako ^Dxxx aaaa,bbb,cccc ..., kde xxx je trojmístné číslo, ihned následované odpovědí v ASCII kódu, kdy jednotlivé hodnoty jsou odděleny čárkou. Například:
Challenge: ^P005PIRI
Reponse: ^D0472300,500,0217,2300,0217,0100,0480,2,01,0,1,0
Obsahem response jsou štítkové hodnoty zařízení:
- Grid rating 230V
- Frekvence 50Hz
- Max proud 21.7A
- Výstupní napětí 230V
- Výstupní proud 21.7A
- Proud MPPT vstupu 10A
- AKU 48V
- Počet MPPT trackerů 2
- .
- .
- .
Nechal jsem tedy SolarPower chvilku běžet a ten během pár minut naposílal tyto příkazy:
^P002T
^P003DM
^P003FT
^P003GS
^P003ID
^P003MD
^P003PS
^P003SV
^P003WS
^P004CFS
^P004FET
^P004GOF
^P004LST
^P004MAR
^P004MOD
^P004PLE
^P004VFW
^P005AAPF
^P005ACCT
^P005BATS
^P005FLAG
^P005FPPF
^P005GPMP
^P005HECS
^P005OPMP
^P005PIRI
^P005VFW2
^P006FPADJ
^P006GLTHV
^P006MPPTV
^P016EH2018050718210
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Arduino + Voltronics
A ještě info k fyzickému zapojení. Port RS232 na měniči je ve formě DB9 female:
2---2
3---3
5---5
shield---shield Takže na ebay objednávám k arduinu převodník TTL na RS232 v provedení "samec", tak aby šel použít s obyčejnou prodlužkou. PS: Nemáte někdo vyčítání toho nového protokolu už hotové, ať nemusím znovu objevovat Ameriku?
Kabel pro zapojení do PC je obyčejná produžka DB9 samec-samice. Piny jsou zapojeny napřímo a to pouze tyto:2---2
3---3
5---5
shield---shield Takže na ebay objednávám k arduinu převodník TTL na RS232 v provedení "samec", tak aby šel použít s obyčejnou prodlužkou. PS: Nemáte někdo vyčítání toho nového protokolu už hotové, ať nemusím znovu objevovat Ameriku?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 68
- Registrován: ned říj 23, 2016 11:14 am
Re: Arduino + Voltronics
Ahoj.
Snad se ti podaří toto rozchodit. Je to prvotní kód, který jsem stáhnul z viatoru. Já už mám ve svém programu jen chaos . Tohle chodilo na prvmí dobrou.
Honza H.
Snad se ti podaří toto rozchodit. Je to prvotní kód, který jsem stáhnul z viatoru. Já už mám ve svém programu jen chaos . Tohle chodilo na prvmí dobrou.
Honza H.
- Přílohy
-
- viator_light_01.ino
- (7.49 KiB) Staženo 437 x
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Arduino + Voltronics
Informační update pro nadšence:
Sketch viator_light_01.ino samozřejmě nejde přímo použít pro InifiniSolar, jelikož ten už mluví novým, výše popsanýn protokolem. Nicméně jsem z něj pochopil několik funkčních principů, takže ještě jednou díky Honzovi za pomoc!
InfiniSolar chci připojit přes Z-Wave protokol, abych data dostal s co nejmenším počtem převodníků až do Z-Wave gatewaye, kde je budu finálně zpracovávat. (Už dnes tím zapínám a sleduji všechny termostaty, čerpadla, zavlažování, čističku, bojler, pračku, garáž...no prostě skoro všecko. Až se to jednou podělá, tak budu mít doma jen tmu, zimu a potopu.)
Nejdu tedy programátorsky pohodlnější cestou SNMP-LAN-Linux-LAN-Gateway, ale kratší, trnitější, RS232-Arduino-Gateway. Místo klasického Arduina používám Z-UNO, což je miniaturní destička s čipem SigmaDesigns ZM5101, který umí rovnou bezdrátový protokol Z-WAVE. Bohužel není to programátorsky úplně nejpříjemnější, jelikož k němu například není knihovna SoftwareSerial.h a kvůli nekompatibilitě AVR vs 8051 ani spousta dalších knihoven. Nezná to proměnné typu String, ale jenom Long, Int, Byte, Word a Char. A zrovna při práci s RS232 tedy absence Stringů a souvisejících funkcí docela naštve
Místo SoftwareSerial.h jsem tedy použil vestavěný HW UART, místo Stringů kopec Charů a i ten problém s malým bufferem na UART (64 Byte) se nakonec dal vyřešit
Do měniče posílám příkaz ^P003GS<CR> a čekám na odpověď, která pro tento příkaz vždy začíná 5-ti znaky ^D086 a končí <CR>. Díky tomu poznám, že řetězec skutečně obsahuje ty informace, na které jsem se měniče ptal a nikoliv odpověď na jiný příkaz nebo garbage.
Jakmile z řetězce vyčtu hodnoty MPPT, výkonu a zatížení, nacpu je do proměnných a posílám příkaz ^P003PS<CR>. Tím požádám o druhou sadu hodnot, kde jsou údaje o nabíjení AKU. Druhou odpověď poznám podle response ^D061.
Oba příkazy znovu opakuji pouze tehdy, pokud si Z-Wave gateway řekne o aktualizaci údajů. Intervaly komunikace přes Z-Wave i RS232 jsou tedy sladěné a lze je díky tomu měnit on-the-fly, přímo ve webovém rozhraní gatewaye. Mohl bych se měniče ptát každou sekundu, ale to patří mezi dvě věci, které nemám rád:
1) moc převodníků mezi systémy
2) zbytečně častý polling
Challenge: ^P003GS
Response: ^D0865500,1500,0000,0000,0000,000,+00000,2318,,,4995,0000,,,2316,,,4995,,,,028,028,000,0
Challenge: ^P003PS
Response: ^D06100000,00000,,,,,,0392,,,00392,0415,,,00415,008,1,0,0,0,0,1
Další krok bude prověřit detailní význam všech údajů v obou typech response. To nejdůležitější info už jsem asi rozklíčoval, ale pořád tam zbývají nějaké údaje k prozkoumání.
Youda
Sketch viator_light_01.ino samozřejmě nejde přímo použít pro InifiniSolar, jelikož ten už mluví novým, výše popsanýn protokolem. Nicméně jsem z něj pochopil několik funkčních principů, takže ještě jednou díky Honzovi za pomoc!
InfiniSolar chci připojit přes Z-Wave protokol, abych data dostal s co nejmenším počtem převodníků až do Z-Wave gatewaye, kde je budu finálně zpracovávat. (Už dnes tím zapínám a sleduji všechny termostaty, čerpadla, zavlažování, čističku, bojler, pračku, garáž...no prostě skoro všecko. Až se to jednou podělá, tak budu mít doma jen tmu, zimu a potopu.)
Nejdu tedy programátorsky pohodlnější cestou SNMP-LAN-Linux-LAN-Gateway, ale kratší, trnitější, RS232-Arduino-Gateway. Místo klasického Arduina používám Z-UNO, což je miniaturní destička s čipem SigmaDesigns ZM5101, který umí rovnou bezdrátový protokol Z-WAVE. Bohužel není to programátorsky úplně nejpříjemnější, jelikož k němu například není knihovna SoftwareSerial.h a kvůli nekompatibilitě AVR vs 8051 ani spousta dalších knihoven. Nezná to proměnné typu String, ale jenom Long, Int, Byte, Word a Char. A zrovna při práci s RS232 tedy absence Stringů a souvisejících funkcí docela naštve
Místo SoftwareSerial.h jsem tedy použil vestavěný HW UART, místo Stringů kopec Charů a i ten problém s malým bufferem na UART (64 Byte) se nakonec dal vyřešit
Do měniče posílám příkaz ^P003GS<CR> a čekám na odpověď, která pro tento příkaz vždy začíná 5-ti znaky ^D086 a končí <CR>. Díky tomu poznám, že řetězec skutečně obsahuje ty informace, na které jsem se měniče ptal a nikoliv odpověď na jiný příkaz nebo garbage.
Jakmile z řetězce vyčtu hodnoty MPPT, výkonu a zatížení, nacpu je do proměnných a posílám příkaz ^P003PS<CR>. Tím požádám o druhou sadu hodnot, kde jsou údaje o nabíjení AKU. Druhou odpověď poznám podle response ^D061.
Oba příkazy znovu opakuji pouze tehdy, pokud si Z-Wave gateway řekne o aktualizaci údajů. Intervaly komunikace přes Z-Wave i RS232 jsou tedy sladěné a lze je díky tomu měnit on-the-fly, přímo ve webovém rozhraní gatewaye. Mohl bych se měniče ptát každou sekundu, ale to patří mezi dvě věci, které nemám rád:
1) moc převodníků mezi systémy
2) zbytečně častý polling
Challenge: ^P003GS
Response: ^D0865500,1500,0000,0000,0000,000,+00000,2318,,,4995,0000,,,2316,,,4995,,,,028,028,000,0
Challenge: ^P003PS
Response: ^D06100000,00000,,,,,,0392,,,00392,0415,,,00415,008,1,0,0,0,0,1
Další krok bude prověřit detailní význam všech údajů v obou typech response. To nejdůležitější info už jsem asi rozklíčoval, ale pořád tam zbývají nějaké údaje k prozkoumání.
Youda
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 22
- Registrován: úte kvě 09, 2017 10:50 am
- Bydliště: FnO
Re: Arduino + Voltronics
Zdar!
Mám doma něco podobného - používám Domoticz, RFLink GW, MySensor GW a hromadu MySensors...
Jeden takový MySensor jsem taky různě ohýbal, aby mi posílal z EASun (Voltronics) do Domoticzu...
Hledal jsem hledal a nakonec jsem použil podle mne dokonale napsaný kod odtud:
https://github.com/MHassanNadeem/WatchPower
Dá se číst vše a posílat cokoli... I s CRC...
Hodně úspěchů!
Mám doma něco podobného - používám Domoticz, RFLink GW, MySensor GW a hromadu MySensors...
Jeden takový MySensor jsem taky různě ohýbal, aby mi posílal z EASun (Voltronics) do Domoticzu...
Hledal jsem hledal a nakonec jsem použil podle mne dokonale napsaný kod odtud:
https://github.com/MHassanNadeem/WatchPower
Dá se číst vše a posílat cokoli... I s CRC...
Hodně úspěchů!
12x SOLYNDRA 200; ISolar SMV II 5k-48; Arduino PLC; 18650 - 14S120P
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Arduino + Voltronics
eSumo tak to je mazec. Ta knihovna SolarPower.h je fakt pěkná. Nechápu, že jsem na tohle sám nenarazil.
Bohužel, jak koukám dovnitř, i tady je komunikace starší verzí protokolu, takže je to vhodné pro klony Axpertu a možná první verze Infini. Nové verze "Plus" a "Super" už mluví jinak
Prozkoumám to, možná by do toho šlo nové příkazy naportovat.
Díky!!!
Bohužel, jak koukám dovnitř, i tady je komunikace starší verzí protokolu, takže je to vhodné pro klony Axpertu a možná první verze Infini. Nové verze "Plus" a "Super" už mluví jinak
Prozkoumám to, možná by do toho šlo nové příkazy naportovat.
Díky!!!
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Arduino + Voltronics
Máte prosím někdo zkušenost s touto knihovnou na Arduinu? Nedaří se mi ji rozchodit na Mega2560, kompilace projde v pohodě, ale v knihovně někde zamrzne inicializace sériového portu a nerozjdede se ani setup().eSumo píše:Zdar!
Mám doma něco podobného - používám Domoticz, RFLink GW, MySensor GW a hromadu MySensors...
Jeden takový MySensor jsem taky různě ohýbal, aby mi posílal z EASun (Voltronics) do Domoticzu...
Hledal jsem hledal a nakonec jsem použil podle mne dokonale napsaný kod odtud:
https://github.com/MHassanNadeem/WatchPower
Dá se číst vše a posílat cokoli... I s CRC...
Hodně úspěchů!
Zkoušel jsem i nejzákladnější example a nic, prostě zamrzne ještě dřív než se rozběhne program.
Nebo pokud máte někdo tip na nějakou jinou ekvivalentní knihovnu co funguje, prosím o pomoc.
Díky
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 3428
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Arduino + Voltronics
Toto je APP Easun+Voltronic netuší někdo proč mi to nepočítá Wh???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Arduino + Voltronics
Ahoj, pozdravuji. Nemáš prosímtě tento protokol v nějaké dokumentaci?youda píše:V zápalu nadšení jsem vyhledal dva PDF manuály k sériové komunikaci. Jeden měl být pro Axpert, druhý pro InfiniSolar (kdyžtak na požádání PDF zašlu). V detailech protokolu se Axpert a Infini mírně liší, nicméně celková forma je identická. Měnič prostě očekává příkazy jako QPIGS, QMOD, QID, QVFW, QVFW2 ... A data vrací ve formátu (BBB.B FF.F ...
Vyzkoušel jsem tedy pár výše uvedených příkazů po RS232 poslat na InfiniSolar Plus 5K, ale ten se semnou nechtěl vůbec bavit. Až monitor komunikace Infini + SolarPower ukázal, že ti dva se spolu baví novou verzí protokolu!
Příkazy už nezačínají znaky QP ale ^P002 až ^P016.
Příkazu QPIGS nově odpovídá ^P003GS
QPIRI se nám změnilo na ^P005PIRI
Každý příkaz je třeba potvrdit 0x0d, tedy terminálovým znakem <Carriage_Return>
Nový je také formát odpovědí. Data se nově vracejí jako ^Dxxx aaaa,bbb,cccc ..., kde xxx je trojmístné číslo, ihned následované odpovědí v ASCII kódu, kdy jednotlivé hodnoty jsou odděleny čárkou. Například:
Challenge: ^P005PIRI
Reponse: ^D0472300,500,0217,2300,0217,0100,0480,2,01,0,1,0
Obsahem response jsou štítkové hodnoty zařízení:
- Grid rating 230V
- Frekvence 50Hz
- Max proud 21.7A
- Výstupní napětí 230V
- Výstupní proud 21.7A
- Proud MPPT vstupu 10A
- AKU 48V
- Počet MPPT trackerů 2
- .
- .
- .
Nechal jsem tedy SolarPower chvilku běžet a ten během pár minut naposílal tyto příkazy:
^P002T
^P003DM
^P003FT
^P003GS
^P003ID
^P003MD
^P003PS
^P003SV
^P003WS
^P004CFS
^P004FET
^P004GOF
^P004LST
^P004MAR
^P004MOD
^P004PLE
^P004VFW
^P005AAPF
^P005ACCT
^P005BATS
^P005FLAG
^P005FPPF
^P005GPMP
^P005HECS
^P005OPMP
^P005PIRI
^P005VFW2
^P006FPADJ
^P006GLTHV
^P006MPPTV
^P016EH2018050718210
Díky
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 1715 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jan.westhuserlt
-
- 62 Odpovědi
- 9380 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JiTr
-
- 6 Odpovědi
- 1203 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 1 Odpovědi
- 1199 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rob.brno
-
- 9 Odpovědi
- 3990 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69