Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Marty
Příspěvky: 18
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm

Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od Marty »

Dobrý den, pročítám zdejší fórum a nenacházím odpověď. Tak se zeptám přímo. V jedné místnosti sklepů bych chtěl vybudovat zázemí pro budoucí FVE. Ale jelikož sklep je cca 10m od domu na který bych chtěl umístit FV panely (cca45m2). Jaký kabel použít na propojení panelů a MPPT? Když cca 7m půjde kabel po fasádě (v liště) do země a cca 16m v zemi? Co jsem vyděl tak u fotovoltaických kabelu se píše jen na vnitřní použití a nevím jestli je správné použít třeba CYKY 4x10?

Díky
FCC
Příspěvky: 212
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Lukov u Zlína

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od FCC »

Záleží na celkovém výkonu pole . Pod průřez 16 mm2 bych nešel.
Jak to jednou položíš do země, tak se to pak blbě předělává ikdyž to dáš do chráničky.

Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od thomas.007 »

V PM jsem poslal výpočet ztráty výkonu v excelu ;-)
Chce to najít kompromis mezi cenou a výkonem, který bude ztracen v podobě tepla.
Makra tam nejsou, dělal jsem dřív rozvod 12V, tak jsem hledal kompromis mezi cenou a ztrátou výkonu. CYKY 4x lze s výhodou použít, dva dráty + a dva minus, kdyby jeden odešel (zlomil se), tak i za cenu větších ztrát to lze provozovat dále.
FCC
Příspěvky: 212
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Lukov u Zlína

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od FCC »

Pro dimenzování kabelů je použitelný SW Conext Designer od Schnaideru. Na oficiálních stránkách už není protože je určený je pro partnery,ale jde pořád stáhnout na odkazu http://cdn.solar.schneider-electric.com ... indows.zip . v SW jsou komponenty jen od Schnaideru, nicméně napětí, proud a výkon jsou veličiny univerzální. SW je komplexní, při výpočetech bere v úvahu orientace panelů , teploty atd... Doporučuji na vyzkoušení .

PS: nic se nemusí registrovat. Jen nainstalovat.


P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Marty
Příspěvky: 18
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od Marty »

Díky za odpověď a thomas.007 za výpočet.
Výkon pole je zatím neznámá. Nevím jake paneli bydou příští rok k mání. Ale vycházím ze spotřeby domu 6000kWh. Tak že bych na tuto jihozápadní střechu chtěl dát co nejvíc. A pak v dalších letech dát na druhou střechu jihovýchod cca 25m2 tak abych se dostal cca 9kWp výkonu.

Nemám problém tam natáhnout CYKY 4x16 když to propojim 2x32 tak to přenese až až. Počítám s napětí z panelu kolem 100V. Ale můžu tam dát CYKY? Nebude problém s revizí kvůli barvám vodičů?
Když to tam jednou zahrabu tak to už ven tahat nebudu.
CYKY 4x16 budu stejně kupovat na propojeni střídač a domovní rozvaděče. Cca 60m. 118kc/m
FCC
Příspěvky: 212
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Lukov u Zlína

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od FCC »

Pokud se pohybuješ ve výkonech co jsi napsal určitě 2x32mm. Ideální je použít SW co jsem poslal. Budeš to tam černé na bílém i s ohřevem kabelů atd.

P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
josse
Příspěvky: 1184
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od josse »

Spotřeba domu je pro výpočet kabelů ze střechy irelevantní! Spočítejte si maximální možný výkon střechy. A jen upozornění, regulátory nabíjení se nad 3kW moc nevyrábějí, takže klidně dělejte svody z panelů po 3kW, to je 30A na 100V...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
FCC
Příspěvky: 212
Registrován: čtv říj 16, 2014 8:43 pm
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Lukov u Zlína

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od FCC »

Pokud kolega uvažuje o 9kWp je otázkou jestli nepoužít vysokonapětové regulátory. Osobně z to má respekt a hasiči FV pole kde je 600V nemají rádi ,ale ze strany kabeláže je to racionální řešení.

P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od volente »

Jako vždy doporučím apku do mobilu "ElectroDroid". Na tyhle výpočty, a mnoho jiného, opravdu skvělá věcička. Jen pro kontrolu?
vzdálenost 23m, napětí 100V, proud 30A, vodič 32mm2 měď. Ztráta 0,76%, úbytek napětí 764mV, výkonová ztráta 23W.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Marty
Příspěvky: 18
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od Marty »

Až se dostanu k PC mrknu na SW od FCC. Za něž mu děkuji.
Z této jedné střechy víc jak 5kWp nedostanu. Ale co to barevné označení? Nevadí revizákovi když spojim modrý s černým a šedý s hnědým a pustím do toho DC napětí?

Není tu mezi vámi revizní technik na FVE?
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od mobilik »

Kabel vo vodici sa da aj preznacit bud izolacnou farebnou paskou, alebo buzirkou a vadit by mu to uz nemalo. ;-)
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od thomas.007 »

dle platných norem je možné bužírkou barevně preznačit jakýkoliv vodič, kromě žlutozeleného. Pokud uvidí revizní technik přeznačený žlutozelený, tak je to pak na jeho triko. Jinak úplně bych nezatracoval hliníkový kabel, samozřejmě v patřičné dimenzi (50mm2 a více), kdy bude ztráta stejná nebo nižší za nižší cenu. Má to ale i negativa, chce třeba ale řešit opravdu kvalitní svorkování, popř. i cupalové podložky.
zbek
Příspěvky: 445
Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od zbek »

Potřeboval bych natahnout kabel ze solarnich panelu z garaže do domu vzduchem cca 6m davate to do nějaký chraničky nebo jenom natahnete ocelove lanko a k němu to přichytnete ?

Děkuji zbek
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od diablo007 »

Neuvedl jsi jaký kabel jestli cyky tak není uv stabilní a tím pádem musí do chráničky
Uživatelský avatar
marsal64
Příspěvky: 1203
Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
Lokalita: Velké Popovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Velké Popovice

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od marsal64 »

Ta chránička by pak ale měla také být UV stabilní (černá), ne ta běžná červená do země.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od volente »

diablo007 píše:Neuvedl jsi jaký kabel jestli cyky tak není uv stabilní a tím pádem musí do chráničky
A to ti řekl kdo? Tady píšou něco jiného.
Kabel CYKY-J 3x1,5 je určen pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu.
Kabel je odolný proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od diablo007 »

Ne všechny budou je to primárně interiérový kabel pokud někdo dělá i UV stabilní je to možné ale nebude to vždy
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od volente »

Jakmile zadáš CYKY tak u všech píšou to stejný. Je to podle normy.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od diablo007 »

Pro mne novinka nebývalo to tak
j0hn
Příspěvky: 156
Registrován: čtv dub 11, 2019 4:56 pm

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvek od j0hn »

Obecně všechny kabely s černým pláštěm jsou UV odolné od přirození. Je to díky "sazím" kterými se materiál barví na černo.
Marty píše, že bude na fasádě potáhne kabel v liště. Pokud nebude odstíněná od sluníčka a nebude černá, pak se začne poměrně brzo rozpadat. Leda by byla UV odolná.

Stejně jako thomas007 bych také doporučil pro delší trasy zvážit použití kabelů 1-AYKY místo měděných. Na stejnou vodivost je potřeba použít o krok nebo dva větší dimenzi, ale i tak je cena nižší. Co teď v rychlosti koukám do K&V elektro, tak CYKY 4x10 ca 100 Kč/m, 1-AYKY 4x16 ca 40 Kč/m při takřka stejné vodivosti. Cu 10 - max 1,88 Ohm/km, Al 16 - max 1,91 Ohm/km. Ta cena je logická. Měď je ca třikrát dražší a na stejný průřez potřebuju třikrát větší hmotnost než na hliník. Takže v kovech vyjde stejná dimenze v mědi desetkrát dráž než v hliníku.

A ještě drobnost. Je rozdíl mezi kabely CYKY a 1-CYKY. Kabely CYKY jsou do 450/750 V a jsou podle normy ČSN 34 7411, 1-CYKY jsou do 0,6/1 kV a jsou podle technických podmínek daného výrobce.
Stejně tak je volentem výše zmíněná odolnost proti šíření plamene vlastnost PVC, které je díky obsahu chloru oheň retardující.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek