GTI invertor s omezovačem přetoků

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od RCZf »

Tak po vyrobeni necelych 2MWh mi jeden modrasek zdechnul. Tvari se normalne ale nechce dat vic jak 20 W. Tak jsem zvedav co na to i4wifi . Na to ze jel rok tak za me dobry vysledek. Mel nekdo podobny problem ?
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od RCZf »

Jo a v dodavce posledniho kousku byl prilozen letak na monitoring k tomuto menici. Pripojuje se to k menici pres ten seriovy port a do site wifinou. Nikde jsem k tomu ale vic nenasel. Ani cenu ..
Igy
Příspěvky: 99
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od Igy »

RCZf píše:
Jo a v dodavce posledniho kousku byl prilozen letak na monitoring k tomuto menici. Pripojuje se to k menici pres ten seriovy port a do site wifinou. Nikde jsem k tomu ale vic nenasel. Ani cenu ..
Mam to kupene. Stalo ma to 59USD a je to v podstate datalogger ktory odosiela priebezne udaje na cinsky server. Mozes si pozriet http://www.shinemonitor.com je tam aj demo ukazka (vpravo hore prepnes jazyk). Inak okrem zberu dat cez to nic ine nespravis.
dataloger1.JPG
daily.JPG
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
solárník
Příspěvky: 1588
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od solárník »

jiri59 píše:
Řešil jsem to samé, jak zvýšit odběr když svítí. Využil jsem tepelné setrvačnosti mrazáku. Do zásuvky mrazáku jsem dal mechanické spínací hodiny, které mrazák vypnou 3 hodiny před dobou, kdy výroba z FV je pro mrazák již dostatečná. Teplota v mrazáku o něco stoupne, neměřil jsem to, ale pak kompresor běží v kuse asi 6 hodin. Jinak kompresor běžel s periodou cca 55 minut se střídou 20 min běží : 35 min stojí.
U mrazáku se ujisti, aby teplota nikdy nepřelezla na méně než -18°C. Jinak nelze zaručit neomezenou skladovatelnost masa - bude se pomalu kazit. To je základní poučka o časově neomezeném skladování masa. Takže ano - klidně akumulovat pomocí mrazáku, ale nikdy nenechat ohřát nad -18°C.
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od matobabetak »

neskusal niekdo pouzit tento menic na posilnenie zalohy z centraly ? mam inventorovu 3kw kipor, ide z toho cisti sinus
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od diablo007 »

To sem v návodu nedohledam jaký je maximální výkon jaký je schopný přenést přes sebe. Pokud píšeš posílit máš na mysli k těm 3kw přidat další třeba 2kw? Tento výkon by neměl vůbec přijít do domovních rozvodu na 230v aspoň pri klasicke instalaci cyky 3cx2.5
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od jahodovák »

To je divné mám doma obyčejný sporák s příkonem 7,5 kw max
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od diablo007 »

A máš ji snad zapojeny do zásuvky 230v? Silně pochybuju sporák je na 380v a to se bavíme úplně o něčem jinem
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od jahodovák »

Ano a ne přez zimu na 3 krát 400 a přez léto na 220 a svůj měnič
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od matobabetak »

myslel som to tak ze ked vypadne DS nahodim centralu, ta dodava do domu elektrinu a ci moze tento menic dalej fungovat ako na DS ? alebo sa tie menice nebudu mat radi :?:
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od diablo007 »

centrala ma plnou sinusovku? tohle by s emelo nafazovat a to fakt nevim jestli na centralu da centrala nebyva kdovi jak suprovej sinus
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3422
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od marko250 »

Ten Kipor je v digitálu dobrý,mělo by to jet.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
malyparanoik
Příspěvky: 4
Registrován: ned pro 02, 2018 8:26 am

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od malyparanoik »

Zdravím vespolek:-)
S dovolením bych se rád přilepil s otázkou na ty, kdo už "modráska" doma mají v provozu. Zajímalo by mě totiž jestli při provozu nevydává nějaké "pazvuky" které by mohly vadit zvířatům - psům. Nejsnažší umístění u mě doma je v předsíni, kde má ale pelech čtyřnohý přítel člověka. Nerad bych mu tam přichystal nějakou ultrazvukovou show.
Díky
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od ota »

Ten můj modrásek je v chodbě kde přebývá hafan a nijak mu to nevadí.
Pokud by ho to rušilo, už by modrásek byl rozkousaný jako vše co se mu nelíbilo.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od matobabetak »

pripojka DS v dome, miesto pre baterky,menic a panely az v dielny....vzdialenost 23m :O ako najdalej mate senzor od menica ?
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od ota »

Resilo se to tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0&start=80

Musíš prostudovat celé vlákno.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
jiri59
Příspěvky: 62
Registrován: ned úno 26, 2017 10:29 pm
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1200
Kapacita baterie [kWh]: malá

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od jiri59 »

to: malyparanoik
Můj modrásek při malém výkonu (20-80 W) trochu bzučí, pak se ustálí. Zase při velkém výkonu, kdy se ohřeje nad 55°C zapnou ventilátory, což je docela hukot. Měl jsem ho chvíli v bytě v komoře, ale pro tuto hlučnost šel do sklepa.
ostrov = panel 5S 250 Wp + EASUN 3500 +(4 x NiCd NKO118 nabízím za odvoz) + 2,8kWh Lion z 18650
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od matobabetak »

ota píše:
Resilo se to tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0&start=80

Musíš prostudovat celé vlákno.
moja chyba,prehliadol som tie videa, mam aj koaxialy aj ine tienene kable tak budem experimentovat. len ma.trochu desi ked vidim ako maju v usa rozvody hala-bala, kable na dreve alebo lipol v drevenej konstrukcii :O
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
Igy
Příspěvky: 99
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od Igy »

Už nejaký čas fungujem s GTIckom oficilane pripojený ako "výrobca" do distribučky, takže limiter som mal vypnutý. Napadlo mi vyskúšať, či po jeho zapnutí budú nejaké pretoky/dodávky do siete kedze mam online metering na oficialnom elektromere. Limitér som zapol na 1,5 dňa a počas celej doby nebola evidovaná žiadna dodávka do siete. Resp. ak bola, tak bola tak malá, že ju nie je mozne odcitat v cislach.
Viď foto, 2. marec bol limiter zapnuty a vypol som ho 3.3 tesne pred obedom.
EE GTI.JPG
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
skiam
Příspěvky: 14
Registrován: stř zář 07, 2016 10:11 am

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Nový příspěvek od skiam »

Igy, Ten online metering na oficialnom elektromere si dostal od distribucky?

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek