HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
dzodzo
Příspěvky: 16
Registrován: pát pro 08, 2017 12:52 pm

HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od dzodzo »

Zdravim, mam rozfungovanu hybridnu fve od e-on, chyba este revizna sprava a vymena elektromeru, ale system uz funguje. Konfiguracia je nasledovna:

- 9x Axitec AC-300M 2,7kWp
- menic GoodWe GW3000D-NS
- nabijac GW3600S-BP
- 2x baterie Pylontech 2,4kWh = 4,8kWh
- regulacia prebytkov Wattrouter Mx
- elektricky bojler Drazice OKCE 125l/2,2kW

Primarne ide vsetko do spotreby, co je nad, tak nabija baterku a dalsie prebytky tecu do bojleru. Nabijac je zapnuty v backup mode a z baterie zalohuje zasuvku na plynovy kotol na topeni a zasuvku na lednicku v kuchyni. Elektraren nemoze bezat v ostrovnom rezime, neviem ci je to kvoli pouzitym komponentom alebo je to nejaka podmienka pre ziskanie dotace NZU.

Moj dotaz smeruje na menic, ma niekto z uzivatelov tu na fore tento menic? Alebo asi vseobecne GoodWe s funkciou wifi. Pred 2 dnami zacala blikat kontrolka wifi (4x rychlo po sebe) co signalizuje "Wifi server problem". Internet funguje, repeater v rozvadeci tiez, co som sa dival v konfiguracii tak ma plny signal. Vyzera to teda akurat ze sa nevie nakontaktovat na vzdialeny server, kam sa zasielaju statistiky. Na internete som k tomuto nasiel iba jedno vlakno, ze sa im to po par dnoch samo spravilo:

https://forums.whirlpool.net.au/archive/2688805

Mate niekto podobnu skusenost? Buduci tyzden sa na to ma prist pozriet technik co elektraren zapajal, ale keby to bolo iba docasne, tak asi nemusi. Dakujem.
Zajoch
Příspěvky: 56
Registrován: stř čer 29, 2016 12:04 am
Lokalita: podhůří Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od Zajoch »

Goodwe poslední dobou dost rozšiřuje působnost v Evropě a s tím buduje i nové servery pro shromažďování a výpočet dát. Většinou se to do pár dní dá samo zase dokupy a data se zpětně načtou. Popř můžeš otestovat co udělá restart měniče. (starší firmware to občas dělal)
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od marko250 »

Na kolko ta zostava vysla?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
dzodzo
Příspěvky: 16
Registrován: pát pro 08, 2017 12:52 pm

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od dzodzo »

@Zajoch: co sa mysli tym restartom menica? lebo ten sa samocinne vypina/zapina ked produkcia klesne pod nejaku hodnotu cca 60W

@marko250: konecna cenova nabidka bola na 369439,- Kc, z toho dotacia je 75000,- t.j. zhruba tych 300000, cena bola navysena lepsimi panelmi + boli potrebne nejake stavebne upravy, musel sa vymiestnit elektromer von
Zajoch
Příspěvky: 56
Registrován: stř čer 29, 2016 12:04 am
Lokalita: podhůří Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od Zajoch »

@dzodzo vyloženě ho vypnout. Odpojit od jakéhokoliv zdroje energie.
Ta cena je docela hustá v poměru k instalovanému výkonu a k tomu vyloženě malému úložišti.. :/
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od volente »

Zase někdo nečetl podmínky fóra že? Připomenu.
Na tomto fóru budu diskutovat pouze o ostrovních nebo poloostrovních systémech, popřípadě o tématech souvisejících s ostrovními systémy nebo obecně o soběstačností a osobní nezávislosti na státu, nebo státní infrastruktuře. Toto akceptuji a pro svou FVE nehodlám využívat podporu/dotace, zelený bonus, ani nehodlám energii prodávat do sítě.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od FRSO »

Docela drahý koníček ta HFVE, smysl využití v tom osobně moc nevidím, toť můj názor na to. Navíc to nepatří na toto fórum.
Souhlasím s volente.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
dzodzo
Příspěvky: 16
Registrován: pát pro 08, 2017 12:52 pm

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od dzodzo »

bohuzial vela takychto diskusnych serverov s touto tematikou nie je a ja som iba uzivatel, tak sam by som si taky system postavit nedokazal
co sa tyka penazi, urcite je to drahsie nez samovyroba, lebo sa na tom nabaluje cely retazec dodavatelov, ale pre mna maju peniaze iba relativnu hodnotu, robim to kvoli lepsej buducnosti svojich deti
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od kodl69 »

??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od volente »

Není řeč o tom že sám si to postavíš, ale DOTACE je to co tu nechceme slyšet. Máš dotace? Tak jsi uvázaný na řetězu jak pes u boudy. Za pár stříbrných jsi se systému prodal.
Naposledy upravil(a) volente dne pon zář 24, 2018 9:57 pm, celkem upraveno 1 x.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od NOPARasito »

Ahoj, 3 kila za takovej system????? Kdo ti poradil jit do toho??
Tusim tebe o 150.000 nas vsechny o 70.000 oje...li na danich.
Tomu rikam Parasitismus.
Ps.: nemuzes se na me zlobit => to musi ze me ven, tohle normalni clovek nepochopi ;-((((
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od volente »

"Elektraren nemoze bezat v ostrovnom rezime"
Ani ten kousek samostatnosti ti nenechají.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Martin P
Příspěvky: 630
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od Martin P »

Dobrý den.
Když jsem se před rokem a něco začal zajímat o FVE, tak jsem si nechal zpracovat nabídku na FVE o výkonu cca 3,8kWp. Nabídnuta cena byla cca 400kKc. Baterie mi tam chtěli dát gelovky (asi mají rádi "stálé" zákazníky). Dotaci by mi taky vyřídili, ale když jsem se o problematiku začal zajímat více, tak jsem zjistil že je to pěkná zlodejina a pozlacená oprátka na krk.
Ono při nemožnosti 10 let měnit konfiguraci FVE by to znamenalo pěknou hromadu spotřebovaných gelovek a dotace by se jim tak vrátila zpět. A třífázový symetrický měnič by též jistě přispěl něco do pokladnicky ČEZu.
U Vás mám obavu z toho, že se malá baterie poměrně brzo utahá velikým cyklovanim a před lhůtou si půjdete koupit novou.
Sám jsem poté studoval toto fórum a rozhodl jsem se jít cestou postupně budovaného systému složeného z modulů. Z modulů proto, že výkon budu zvyšovat paralelním řazením dalších modulů bez nutnosti výměny již nainstalovaného zařízení. Týkat se to bude panelů a baterií, měnič bude jeden silnější již od počátku.
Napsal jsem sem svůj názor na věc. Sám jsem na začátku stál před rozhodnutím jak na to a cestu dotaci jsem zavrhl. Považuji je za zlatou oprátku a předražený luxus.
Edit: podmínka neomezeného ostrovního provozu je u mne tzv. blokační. FVE bez této možnosti považuji za neupotrebitelnou hračku. Přeci jenom ji dělám proto, aby mi dala energetickou svobodu a samostatnost.
Přeji hezký večer.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Uživatelský avatar
vata
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od vata »

Ta cena je vážně nechutně předražená, o tom žádná, a dotační omezení bůhví jaká. Kdyby na to šel přes slušnou firmu, mohl mít bez dotací a omezení větší FVE za míň. Na druhou stranu, není dobré dzodzo takhle ostrakizovat, že propadnul systému, máme to holt takové, jak jsme si naházeli a dodavatele takové, které podporujeme.
Čistě technicky ale nerozumím tomu, že měnič nefunguje v ostrovním režimu. Když to má baterky, tak snad funguje, pokud vážně ne, nějak nechápu princip...
Jinak, to se dá snadno vyzkoušet - prostě vyhodit jistič DS před měničem :)
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2417
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od volente »

Že by on-grid s baterií pro ten dobrý pocit a super cenu? Možná na vykrytí oblačnosti?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od rottenkiwi »

SOm si dal do kalkulačky koncové ceny komponentov s DPH,
vyšlo mi spolu 7684 € + nejaké káble, istenie, revízia, uchytenie ...

A prečo by to nešlo v ostrovnom režime, keď sú tam dva meniče ?
Zálohuje kotol a chladničku a nebeží v ostrovnom ? To je ako možné,
ako ju potom zálohuje, keď ju nezálohuje ?
Ten druhý má predsa baterku, tak načo tam je tá baterka ? Na parádu ?
Keď vypadne el., ešte bude treba 300 € na centrálu + kanister benzínu ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od marko250 »

Je to hybrid a potřebuje DS.A nekamenujte dzodzo za poskytnutí infa,vždyť to zajímá každého z nás co se dotačně nabízí a né každý si FVE umí zajistit.A taky se krásně ukazuje jak zlodějské jsou dotace a každý si to po přečtení tady uvědomí.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od mypower.cz »

EON: 300 000 + 70 000 z penez nedobrovolne odebranych danovemu poplatnikovi = 370 000 CZK
+ uvazek dodavateli + nemoznost fungovat bez DS


- 9x Axitec AC-300M 2,7kWp
- menic GoodWe GW3000D-NS
- nabijac GW3600S-BP
- 2x baterie Pylontech 2,4kWh = 4,8kWh
- regulacia prebytkov Wattrouter Mx
- elektricky bojler Drazice OKCE 125l/2,2kW

Martin Kolařík, Ostrovní elektrárny: Cena včetně DPH: 169 500 + bojler 5 490 = 174 990 CZK

http://shop.mypower.cz/ostrovni-elektra ... -6kwh-3129

12x FV solární panel 280 Wp = 3,36 kWp
1x montážní konstrukce pro 4 sady po 3 panelech pro taškovou střechu
4x akumulátor Narada REX-C 12V 200Ah (9,6kWh nominálně / 4,8kWh každodenní kapacita)
1x kombinovaný měnič Axpert VM nebo VM II 48V / 2400W
solární kabel, kabely k bateriím, MC4 konektory, spojky a další elektromateriál
+ drazicky bojler

:sm1:

3.36 kWp / 2.7 kWp = 1.24
370000 CZK / 174990 CZK = 2.11
370000 CZK / 2700 Wp = 137
174990 CZK / 3360 Wp = 52
137 / 52 = 2.6

EON: 2.11 x drazsi s 1.24 x mensim vykonem.
EON: 2.6 x horsi cena za 1 Wp

EON: 137 CZK / 1 Wp
OEL: 52 CZK / 1 Wp

*fall*
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od NOPARasito »

Muj nastrel byl 150.000 navrch + 70.000 ze statni kasy.
Tomu rikam dobrej kauf. Jak rika kolega: "vem to dvakrat" kdyz je to za tak dobrou cenu.
střídač_N
Příspěvky: 698
Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm

Re: HFVE Tesany, 1f, 2,7kWp

Příspěvek od střídač_N »

I když je ta cena E.On příšerná, je rozdíl zdali je v sestavě 4,8kWh lithia nebo 9,6kWh olova.

Dále od hradu dále, neb vás potká neštěstí nenadálé.

Pro naše potřeby by to by:
Dále od olova dále, neb vás potká neštěstí nenadálé.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek