Podlahové topení na FVE

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
mopadzi
Příspěvky: 1058
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Podlahové topení na FVE

Nový příspěvek od mopadzi »

poradte mi prosím nějaké relé kterým budu přepínat tepelné čerpadlo od měniče na DS
využiju detekce SOC ve studeru a při poklesu pod nastavenou uroven se čerpadlo připne na DS
počítam tak 25A bude stačit a pokud možno tak nějaké s minimální klidovou spotřebou
díky.
PS: musím si nechat rezervu na zimní výpadky DS
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Podlahové topení na FVE

Nový příspěvek od youda »

Mopadzi,
na přepínání síťí by jsi správně měl použít dva sdružené stykače s mechanickým blokováním. To proto, aby se nemohly potkat fáze z obou přepínaných zdrojů. Hlavně jde o ošetření chybových stavů, kdy se třeba spečou kontakty nebo jeden kontakt sepne dřív, než druhý kontakt stačí odepnout.

Pokud chceš, aby to po sepnutí už nic dalšího nežralo, tak ideálně použít "stykače se západkou": https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 388#p37050
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
mopadzi
Příspěvky: 1058
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Podlahové topení na FVE

Nový příspěvek od mopadzi »

kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek