Měření přebytků co jdou do bojleru.
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
-
- Příspěvky: 194
- Registrován: pon lis 12, 2018 10:01 am
- Lokalita: Turnov
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: TURNOV
Měření přebytků co jdou do bojleru.
Zdravím.
Chci se zeptat zda už někdo měřil 1f elektroměrem na DIN lištu přebytky které spíná SSR relé.
Postavil jsem "kybosuv" vytezovač, měl zde na fóru návod.
Ale nevím jestli elektroměr bude chodi na ty pulzy při malých přebytcích.
Chci se zeptat zda už někdo měřil 1f elektroměrem na DIN lištu přebytky které spíná SSR relé.
Postavil jsem "kybosuv" vytezovač, měl zde na fóru návod.
Ale nevím jestli elektroměr bude chodi na ty pulzy při malých přebytcích.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Měření přebytků co jdou do bojleru.
Ahoj,
já to měřím. Mám 1f DIN elektroměr, který jsem zapojil na VSTUP fázově řízeného SSR relé. Výstup z SSR vede do bojleru. Měří to krásně, podle toho jak vytěžovač otvírá SSR, tak elektroměr ukazuje proměnný výkon, proud a dokonce i cos(f).
Nemám vytěžovač Kybosův, jen takový svůj softwarový. Nicméně fungovat to bude určitě s čímkoliv.
PS: Za tím elektroměrem je kromě SSR ještě napájení dvou zdrojů pro měřící obvody, takže ikdyž je SSR zavřené, jako třeba teď, tak to ukazuje pár wattů spotřeby a malý proud.
já to měřím. Mám 1f DIN elektroměr, který jsem zapojil na VSTUP fázově řízeného SSR relé. Výstup z SSR vede do bojleru. Měří to krásně, podle toho jak vytěžovač otvírá SSR, tak elektroměr ukazuje proměnný výkon, proud a dokonce i cos(f).
Nemám vytěžovač Kybosův, jen takový svůj softwarový. Nicméně fungovat to bude určitě s čímkoliv.
PS: Za tím elektroměrem je kromě SSR ještě napájení dvou zdrojů pro měřící obvody, takže ikdyž je SSR zavřené, jako třeba teď, tak to ukazuje pár wattů spotřeby a malý proud.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 24 Odpovědi
- 4266 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
-
Úprava bojleru LK100 na využití přebytků FVE
od Ivo12s » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Úprava bojleru LK100 na využití přebytků FVE
- 60 Odpovědi
- 6969 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
-
- 8 Odpovědi
- 1687 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cejnik
-
-
OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevřít?
od Miyuki » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevřít?
- 9 Odpovědi
- 813 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 14 Odpovědi
- 3754 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69