Ostrov - elektrikářský dotaz: uzemnění, proudové chrániče
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Ostrov - elektrikářský dotaz: uzemnění, proudové chrániče
Ahoj,
nejprve off topic: velký dík provozovateli a všem přispěvatelům tohoto fóra! Je tady spoustu krásného fandovství kombinovaného s opravdovou odborností a zkušenostmi, vše nabízeno nezištně takovým začátečníkům, jako jsem já. Vlastně díky tomuto fóru se nyní odvažuji do "svého" projektu pracovně zvaného "poustevna" (= zateplená garáž s kamrlíkem 20 km od bydliště):
- ostrov bez připojení do DS
- Axpert VM II 24V 3000W PF1
- 10x FV panely "Znojmo"
- 8x 100 Ah LiFePo (https://www.aliexpress.com/item/3-2V-10 ... 4c4dVnTIpo , nějak jsem před časem vystihl cenu po 65 USD, nyní je to už o něco více)
- pokus o jištění větrem (https://www.aliexpress.com/item/New-Ver ... 4c4dsHmP9z)
- různá Z-wave čidla a Home Assistent
Nejde mi nyní o tuto konfiguraci, její realističnost a podobně, ale o jednoduché elektrikářské dotazy:
1. Stavbička bude mít uzemnění. Co ale kromě kostry Axperta mám vlastně uzemnit resp. propojit s PE?
- N na vstupu Axperta (tam půjde přívod pro záložní generátor, případně prodlužovačka od souseda...) ?
- N na výstupu Axperta 230V?
- záporný pól FV panelů?
- rám FV panelů?
- záporný pól baterií?
- nic z výše uvedeného?
2. Související dotaz: jak udělat ochranu v jednotlivých větvích rozvodu 230V na výstupu z Axperta? Jen uzemnit PE (nepropojovat s N?) a na N+L jednotlivých větví dát proudové chrániče? Celé to plánuji jako jednofázové.
Velmi moc děkuji předem.
nejprve off topic: velký dík provozovateli a všem přispěvatelům tohoto fóra! Je tady spoustu krásného fandovství kombinovaného s opravdovou odborností a zkušenostmi, vše nabízeno nezištně takovým začátečníkům, jako jsem já. Vlastně díky tomuto fóru se nyní odvažuji do "svého" projektu pracovně zvaného "poustevna" (= zateplená garáž s kamrlíkem 20 km od bydliště):
- ostrov bez připojení do DS
- Axpert VM II 24V 3000W PF1
- 10x FV panely "Znojmo"
- 8x 100 Ah LiFePo (https://www.aliexpress.com/item/3-2V-10 ... 4c4dVnTIpo , nějak jsem před časem vystihl cenu po 65 USD, nyní je to už o něco více)
- pokus o jištění větrem (https://www.aliexpress.com/item/New-Ver ... 4c4dsHmP9z)
- různá Z-wave čidla a Home Assistent
Nejde mi nyní o tuto konfiguraci, její realističnost a podobně, ale o jednoduché elektrikářské dotazy:
1. Stavbička bude mít uzemnění. Co ale kromě kostry Axperta mám vlastně uzemnit resp. propojit s PE?
- N na vstupu Axperta (tam půjde přívod pro záložní generátor, případně prodlužovačka od souseda...) ?
- N na výstupu Axperta 230V?
- záporný pól FV panelů?
- rám FV panelů?
- záporný pól baterií?
- nic z výše uvedeného?
2. Související dotaz: jak udělat ochranu v jednotlivých větvích rozvodu 230V na výstupu z Axperta? Jen uzemnit PE (nepropojovat s N?) a na N+L jednotlivých větví dát proudové chrániče? Celé to plánuji jako jednofázové.
Velmi moc děkuji předem.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Ostrov - elektrikářský dotaz: uzemnění, proudové chránič
Za podmínek tebou popsaných bych nezemnil nic. Máš tam spomenutou centrálu, ta se nezemní a proudový chránič to take nepotřebuje. Předpokládám že garáž není 4poschoďová.
Pozor, můj názor je pouze můj a nemusí být správny
Pozor, můj názor je pouze můj a nemusí být správny
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
Re: Ostrov - elektrikářský dotaz: uzemnění, proudové chránič
Jak to bude propojený? Bude nejakej rozvadec? Nebo prodluzovak od souseda s rozdvojkama, centrala na prodluzovak? Pokud je nejaka vnitrni elektroinstalace, tak bych asi proudovy chranic dal na vystup z axperta a vse vstupni ( centrala, prodluzovak) bych dal na vstup axperta. asi zalezi, co a jak v te garazi ma být. Nemam zem na baterkach, ani na panelech.
takze tva 2. Vystup z axperta L a N na chranic 1f a z toho pres jistice do okruhů.
takze tva 2. Vystup z axperta L a N na chranic 1f a z toho pres jistice do okruhů.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Ostrov - elektrikářský dotaz: uzemnění, proudové chránič
Díky! Rozvaděč plánuji, ale od centrály (nebo souseda) plánuji jen přímo do zálohy Axperta, žádné další propojení. Rozvaděč bude sloužit hlavně pro rozdělení výstupů z Axperta do cca 7 samostatně jištěných okruhů + nějaké měřiče spotřeby a Z-wave spínače.
Takže - snad jsem pochopil správně - pracovní varianta: v těch výstupních okruzích 230V prostě rozvést uzemněné PE, L a N chránit proudovými chrániči a se zemí nepropojovat nic.
Takže - snad jsem pochopil správně - pracovní varianta: v těch výstupních okruzích 230V prostě rozvést uzemněné PE, L a N chránit proudovými chrániči a se zemí nepropojovat nic.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrov - elektrikářský dotaz: uzemnění, proudové chránič
Je potřeba se na to podívat komplexně. Na stavbě je hromosvod? jsou panely v dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, nebo jsou s ním spojeny?
V dnešní době se jednoznačně preferuje systém uvedení na shodný potenciál. tj jedna uzemňovací soustava a co nejblíž u země připojit všechno kovový k této. Co jde připojit přímo, připojit dostatečným průřezem vodiče (CY16mm2), co nejde přímo, tak připojit přes přepěťovky.
Takhle to řeší všichni mobilní operátoři, BTS která je plná elektroniky obvykle po přímým zásahu bleskem nemá problém.
Další věc je, jakou hodláš provozovat napěťovou soustavu, pokud to nemá být uzemněný, tak si říct, jestli bude použita ochrana oddělením obvodů, a v podstatě IT síť - potom nesmí být rozvod víc než 200m a další obvody musí být od tohoto izolováno na 4kV (vyhoví akspert i centrála?) - tj nejjednodušší řešení na malý instalace. pro svůj klid bych tam dal stejně hlídač izolačního stavu, kterej stojí tolik, co deset chráničů. Stejně musíš mít k uzemnění připojený kolíky zásuvek, PE svítidel... navíc by měly být přep. ochrany nezi L1-PE i L2-PE (N neexistuje)
Když N spojíš s PE , stačí přep. ochrana jenom mezi L a PE, N je propojený. Zbytek řeší chránič.
Podobný je to i u vývodu z panelů a propojení AKU. Co je to za akspert? VMII/VMII? tam musí vývody z panelů zůstat plovoucí, takže dvojitá přepěťovka..
V dnešní době se jednoznačně preferuje systém uvedení na shodný potenciál. tj jedna uzemňovací soustava a co nejblíž u země připojit všechno kovový k této. Co jde připojit přímo, připojit dostatečným průřezem vodiče (CY16mm2), co nejde přímo, tak připojit přes přepěťovky.
Takhle to řeší všichni mobilní operátoři, BTS která je plná elektroniky obvykle po přímým zásahu bleskem nemá problém.
Další věc je, jakou hodláš provozovat napěťovou soustavu, pokud to nemá být uzemněný, tak si říct, jestli bude použita ochrana oddělením obvodů, a v podstatě IT síť - potom nesmí být rozvod víc než 200m a další obvody musí být od tohoto izolováno na 4kV (vyhoví akspert i centrála?) - tj nejjednodušší řešení na malý instalace. pro svůj klid bych tam dal stejně hlídač izolačního stavu, kterej stojí tolik, co deset chráničů. Stejně musíš mít k uzemnění připojený kolíky zásuvek, PE svítidel... navíc by měly být přep. ochrany nezi L1-PE i L2-PE (N neexistuje)
Když N spojíš s PE , stačí přep. ochrana jenom mezi L a PE, N je propojený. Zbytek řeší chránič.
Podobný je to i u vývodu z panelů a propojení AKU. Co je to za akspert? VMII/VMII? tam musí vývody z panelů zůstat plovoucí, takže dvojitá přepěťovka..
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrov - elektrikářský dotaz: uzemnění, proudové chránič
Chránič bez propojení N s PE a tím s uzemněním nefunguje. viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Proudov%C ... A1ni%C4%8D - bez toho nemůže vzniknout ten rozdílový proud.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: Ostrov - elektrikářský dotaz: uzemnění, proudové chránič
Hromosvod neplánuji, o tom, zda uzemnit rámy panelů se tu vedla diskuze, jen jsem si z ní nepřevzal bohužel pro sebe žádný závěr...
Přívody od panelů do Axperta VM II tedy nebudu uzemňovat, určitě plánuji přepěťovky mezi nimi a zemí.
Dále - pro výstup Axperta 230V spojím tedy N se zemí a o zbytek se postarají proudové chrániče (EDIT: + jističe, samozřejmě a dále Tebou navrhovaná přepěťovka)?
Rozvody - čerpadlo do vrtu, otevírání garáž. vrat, el. přitápění, počítač a elektronika.
Přívody od panelů do Axperta VM II tedy nebudu uzemňovat, určitě plánuji přepěťovky mezi nimi a zemí.
Dále - pro výstup Axperta 230V spojím tedy N se zemí a o zbytek se postarají proudové chrániče (EDIT: + jističe, samozřejmě a dále Tebou navrhovaná přepěťovka)?
Rozvody - čerpadlo do vrtu, otevírání garáž. vrat, el. přitápění, počítač a elektronika.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Elektro vybavení - jističe, elektroměry, proudové chrániče
od bokser01 » » v Prodám
Elektro vybavení - jističe, elektroměry, proudové chrániče
- 3 Odpovědi
- 578 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 4 Odpovědi
- 693 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hipak
-
-
Prúdove chraniče video vysvetlenie
od Migel » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Prúdove chraniče video vysvetlenie
- 27 Odpovědi
- 2256 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
-
- 0 Odpovědi
- 435 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lukinon
-
- 47 Odpovědi
- 2332 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Paulob