Regulátor na napájanie bojlera

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od diablo007 »

Pokud má delanou jinou spirálu kdo ví jestli havarijní někdo použil ale pokud tam youdo termostat máš tak ten ti přece vypne aby se z toho nestála atomovka. Jinak druhej termostat stojí ze400 a bude ti v případě nízké teploty klidně připojovat šťávu z ds
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od youda »

Jasně, mám tam provozní i havarijní. Takže bych to přepojil tak, že na FVE dám havarijní a ČEZ bude mít jen provozní?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od diablo007 »

Ne havarijní když vyskočí nahrazuje se rukou není to klasické termostat přeci nechceš aby když je tam porucha to dokola zkoušelo nahřívat
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od youda »

No jo, pak tedy ale nechápu, jestli ten havarijní můžu vůbec pro moje potřeby nějak využít. ČEZ musím mít přes termostat určitě, to je jasný. FVE ale musím mít přes termostat taky, jelikož ta moje instalace nahřeje bojler za pár hodin. Jasně, nebyl by pro mne problém doprogramovat vypnutí spirály na základě teploty, jelikož to stejně řídím přes SSR a teplotu vody posílám do monitoringu taky....ale raději bych něco mechanicky spolehlivého.

Takže asi jen dokoupit ten druhý termostat a nacpat ho tam?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od diablo007 »

Ty máš jednu spirálu a chceš přepínat dva zdroje nebo máš dvě spirály a každá pojede na jiný zdroj?
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od youda »

Aktuálně to mám tak, že bojler má jednu spirálu a je pořád připojen na FVE. Jen když je celý týden hnusně, tak ho růčo přehodím na ČEZ.

Do budoucna bych chtěl mít dvě spirály, jedna pojede na 230V ČEZ s termostatem třeba na 40°C, druhá pojede na FVE 230V s termostatem na 90°C.

Chtěl bych, aby to bylo co nejspolehlivější, proto tam nechci dávat stykač a řídit přepínání přes monitoring nebo elektroniku, byť by to pro mne byla brnkačka a minimální investice. Raději nějakou tisícovku připlatím, aby to bylo jednoduché a blbuvzdorné :)
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od diablo007 »

No tak pak každá spirála bude muset mít svůj havarijní i provozní termostat. Jen počítej s tím že při 90 stupních bude ten bojler docela slušné zarůstat kamenem pokud nemáš super vodu nebo upravnu
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od diablo007 »

Pojistný na 99 stupňů https://www.elny.cz/drazice-okcv-200-te ... e/d-84144/
Provozní externí hádám že se ti bude lépe pracovat venku než to dost pod nějaký kryt
https://eshop.panfitinka.cz/p/ktc-kapil ... gL_E_D_BwE
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od diablo007 »

Pak se ještě dělají rovnou komplety na 6/4 závit ale bohužel už jen ponořená spirála ve vodě. Tohle už má svůj provozní termostat a i havarijni
https://www.elny.cz/drazice-tj-g-6-4-2- ... t/d-86214/
Naposledy upravil(a) diablo007 dne čtv úno 07, 2019 11:50 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od NOPARasito »

diablo007 píše:
Pojistný na 99 stupňů https://www.elny.cz/drazice-okcv-200-te ... e/d-84144/
Provozní externí hádám že se ti bude lépe pracovat venku než to dost pod nějaký kryt
https://eshop.panfitinka.cz/p/ktc-kapil ... gL_E_D_BwE
Tech 99 st taky navrhoval ychtyl co???
Sice lepsi pozde a prece jak vubec. Na krbovkach jsem mel stavitelnej 92-95 a to je trochu logičtějši.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od diablo007 »

NOPARasito píše:
diablo007 píše:
Pojistný na 99 stupňů https://www.elny.cz/drazice-okcv-200-te ... e/d-84144/
Provozní externí hádám že se ti bude lépe pracovat venku než to dost pod nějaký kryt
https://eshop.panfitinka.cz/p/ktc-kapil ... gL_E_D_BwE
Tech 99 st taky navrhoval ychtyl co???
Sice lepsi pozde a prece jak vubec. Na krbovkach jsem mel stavitelnej 92-95 a to je trochu logičtějši.
Když on je problém že když někdo chce nahřívat na 90stupnu a to s nějakou odchylkou tak mít havarijní jen 3 stupně nad tím je malá rezerva ale havarijních je celkem dost druhů a může si vybírat podle teploty co bude chtít dával sem.jen příklad
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od diablo007 »

Plus voda v bojleru kde je tlak nezačne vrit na 100 stupních ale pozdeji
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3073
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od youda »

Tak už mám plán jak na to:
- pořídím další stavitelný termostat, nastavím na těch 80-90°C a pustím přez něj FVE
- pořídím originální 3f spirálu 4kW, přepojím ji na 1x 1.3kW a 1x 2.6kW
Další havarijní termostat už tam nenacpu, tak tam holt bude jen ten jeden co je od výroby, ale jelikož je čtyřpólový, proženu přes něj jak fázi z FVE tak fázi z DS.

To by šlo ne?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
camel1cz
Příspěvky: 806
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Lokalita: Lounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od camel1cz »

Bojler pod tlakem vodovodního řádu určitě nezačně vařit pod 120 stC.
Ale z bezpečnostního hlediska nesmíme dovolit var za normálního tlaku - nikdy nevíte, kdy zavřou vodu.
Pokud jsme trochu výš a je zrovna nízký tlak, tak není problém vařit při 99 i 98 stC.

Je docela mazec, že to dražice prodávají - nebo mi něco uniklo?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od willcz »

V mem reseni jsem pouzil provozni a havarijni termostat z telesa v aku nadrzi (teleso od regulusu).
Na tyto termostaty v serii jsem pak napojil rele ktere je v privodu 24V pro rele samotnych okruhu.
Ma to sice malou vlastni spotrebu, ale prijde mi to nejvic ciste reseni.
Na PLC navic monitoruju oba termostaty a kdyz jeden vypne tak pro jistotu vypinam I rele samotnych teles (I kdyz v tom okamziku jsou uz bez napeti).
tzn je tam HW I SW blokace. samotnemu SW ovladani bych to nikdy nesveril.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od NOPARasito »

camel1cz píše:
Bojler pod tlakem vodovodního řádu určitě nezačně vařit pod 120 stC.
Ale z bezpečnostního hlediska nesmíme dovolit var za normálního tlaku - nikdy nevíte, kdy zavřou vodu.
Pokud jsme trochu výš a je zrovna nízký tlak, tak není problém vařit při 99 i 98 stC.

Je docela mazec, že to dražice prodávají - nebo mi něco uniklo?
Tusim jsi to napsal dobre, mozna to vyrobcum uniklo, ale jede se tak a nikdo to neresi.
Ps.: Taky vcelku zalezi kde ten havarijni bude v nadrzi instalovanej, ale to uz je uplne nekde jinde :lol: .
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od kodl69 »

Havarijní termostat musí odpojovat VŠECHNY pracovní vodiče. A že by se nenašlo místo na kapiláru, jako dodávají dražice?: https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... stky.html/
tady jich je na výběr hafo, do dražickýho boileru do origo jímky jsem dostal dva provozní i dva havarijní termostaty jak nic, a tady mají i příložný havarijní, tak to už fakt nemůže být problém, najít kousek železa a přes kousek teplovodivé pasty to tam přitlačit. Pozor akorát na to, aby termostat nebyl v nádobě níž, než je topný těleso, teplá voda jde dolů dost neochotně.
Několikakubíkovej bojler s nefunkčníma termostatama a přetlakovým ventilem zboural barák, celekem dost mrtvejch... Nemá cenu si s tím zahrávat. http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=499
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od gupa »

ma po asi dvoulete dobe pri max nastaveni problem s vyrazenim mechanicke pojistky co ma moc blizko u el. spiral, i pres propojeni do serie a tim padem nizsi teplote

musim asi takovou vec casteji cistit, pritom uhlicitany mame v mestkem radu na minimu

diablo007 píše:
Pak se ještě dělají rovnou komplety na 6/4 závit ale bohužel už jen ponořená spirála ve vodě. Tohle už má svůj provozní termostat a i havarijni
https://www.elny.cz/drazice-tj-g-6-4-2- ... t/d-86214/
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
vla
Příspěvky: 1203
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od vla »

.......... najít kousek železa a přes kousek teplovodivé pasty to tam přitlačit........ tak nějak jsem přidělal čidlo vlastního teploměru, rozřízl vnější plášť, odškrábal polyuretanovou izolaci na holý plech, přiložil čidlo zamázl epoxy.metalem, pro jistotu do zatuhnutí přelepil textilní páskou, vypěnil montážní pěnou. Takže čidlo je na plášti ve výši originál teploměru a když originál teploměr co je do 75°C zalézá za roh tak přidaný teploměr ukazuje těsně kolem 60°C. A všechno je to zabaleno do bublinkové pohliníkované folie dvě vrstvy a na tom ještě cca 10 cm minerální vaty. Tak kde je chyba?
Nemám rád tenhle stát.
Uživatelský avatar
olozx6r
Příspěvky: 490
Registrován: pát dub 11, 2014 8:58 pm
Bydliště: České Budějovice

Re: Regulátor na napájanie bojlera

Nový příspěvek od olozx6r »

youda píše:
Chlapi, jak řešíte u bojlerů s dodělanou dvojitou topnou spirálou stav, kdy už je voda příliš horká a je potřeba vypnout, aby se z bojleru nestala atomovka?

Já mám v DZD jen jeden termostat, což mi trochu vadí. Ideální by byly dva - FVE termostat nastavený na co nejvyšší teplotu a ČEZ termostat nastavený na nějakou nízkou nouzovou teplotu, kdyby byla dlouho tma.

Mám OKCE 160L od Dražic a už z výroby je tam příprava na 2 termostaty. Vždycky tedy seženu druhý termostat ze starého bojleru a doplním jej. Pak je ten termostat napojený na FV naplno a ten ze sítě na nízkou teplotu, aby stále byla teplá voda. Kdyžtak můžu večer nafotit.
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek