Propojení dvou regulátorů

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Propojení dvou regulátorů

Nový příspěvek od hurvayz »

Ahojte,
rychlý dotaz: můžou být mínusy ze dvou polí spojené do jednoho kabelu? čily mám dvě pole daleko od domu, tak jsem použil třížilový drát a mínusy v reglech jsem propojil pro jistotu propojkou. Mám tušení, že všechny mínusy i (baterkové a z polí) jsou propojené ale radši se ptám. Díky ;)
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2786
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Propojení dvou regulátorů

Nový příspěvek od kybos »

Záleží na tom, k čemu ty dvě pole připojuješ. Některé typy regulátorů mají společné plus a jiné společné mínus póly. Tristar, který používám, má společný mínus. Ale měl jsem v ruce regulátor PWM, který měl společný (průchozí) plus.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
hurvayz
Příspěvky: 951
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Propojení dvou regulátorů

Nový příspěvek od hurvayz »

jo sou to dva tristary. Díky
Mě zmátlo že jsem na propojce mezi nima, te minusové naměřil proud ted ráno 2,5A. i když jsou minusy spojené na baterce. Tak jsem znejistil.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek