Paralelni provoz menicu - zapojeni

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvek od willcz »

Protoze me ceka paralelni pripojeni menicu tak jsem prochazel dokumentaci. (ano vim ze navodu se ctou az kdyz vsechno selze).
Narazil jsem na to ze Studer nedava jisteni na AC vystup, ale jen na AC vstup.
Infini to v manual snad ani nema, ale googlenim jsem nasel par prikladu ze jej maji na obou stranach.

No a ted je otazka co je lepsi a jak to udelat?
Uz jen ze servisniho pohledu bych tam ty jistice dal, at se da odpojit jeden z menicu.

Jak to maji udelane ti co uz menice v paralelnim rezimu provozuji?
jahodovák
Příspěvky: 2023
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvek od jahodovák »

Nevím jak jiné měniče ale aexpert má zabudovaný jistič na výstupu,tak proč dávat ješrě jeden...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvek od willcz »

jahodovák píše:Nevím jak jiné měniče ale aexpert má zabudovaný jistič na výstupu,tak proč dávat ješrě jeden...
Napriklad na to abych mohl jeden menic vypnout, vymenit/servisovat a nechat bezet dum bez vypadku?
jahodovák
Příspěvky: 2023
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvek od jahodovák »

Pokud ho potřebuješ,tak ho samozřejmě klidně můžeš dát ale pro funkci to asi smysl nemá,tož tak..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvek od youda »

Ahoj Willcz,

já mám u každého měniče 32A 1f jistič na vstupu a další 32A 1f na výstupu.

Nejde mi ani tak o to jištění, ale o možnost libovolný měnič z tandemu vypnout/zapnout. Případně nechat jeden měnič napájený z DS, ale zároveň bez zátěže na výstupu, zatímco druhý měnič mi pořád funguje normálně a jede na něj barák.

Během laborování jsem to různé přepínání použil mockrát a hodilo se:
ACIN-ACOUT.jpg
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
ikovlabs
Příspěvky: 571
Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvek od ikovlabs »

Prepinac AC - vidim jen 1 a 2 - 0 odpojeno se dela jak?
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvek od youda »

Na prepinani pouzivam vsude radu Hager SFT.
Krajni polohy jsou sepnute a stredni poloha je vzdy "odpojeno". Aretace je ve vsech trech polohach:
https://hlavni-vypinace.heureka.cz/hage ... takt-horem
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralelni provoz menicu - zapojeni

Příspěvek od kodl69 »

mám ten hager taky, na "polopřepnutí" na DS - tím přepínám boilery a klimatizace v meziobdobí, jako je teď.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek