Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Zdravím.
Konečně dnes trochu sluníčka baterie plná tak vesele
svítíme.
Koupil jsem si nový klešťák.
A tak si tak měřím spotřeby a při provozu na baterii je připojena i síť, která čeká až napětí baterie klesne na nastavené napětí.
Svítí jen ikona připojení.
Žádný odběr.
A spotřeba z DS. 0.45A
Proč????
Je to normální. To můžu jet rovnou na DS a na Fve. se vykašlat.
Konečně dnes trochu sluníčka baterie plná tak vesele
svítíme.
Koupil jsem si nový klešťák.
A tak si tak měřím spotřeby a při provozu na baterii je připojena i síť, která čeká až napětí baterie klesne na nastavené napětí.
Svítí jen ikona připojení.
Žádný odběr.
A spotřeba z DS. 0.45A
Proč????
Je to normální. To můžu jet rovnou na DS a na Fve. se vykašlat.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
A nebylo to náhodou 0,045 A ?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 194
- Registrován: pon lis 12, 2018 10:01 am
- Lokalita: Turnov
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: TURNOV
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Teď jsem rozpojil obvod a změřil multimetrem.
0.43A.
A sedí to i kvůli tomu prsknutí při připojení.
0.43A.
A sedí to i kvůli tomu prsknutí při připojení.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
To je divné. Já mám před Axperty nějaký čínský měřák spotřeby (hodiny) a ten ani neblikne, takže spotřeba nepatrná. A i domovní hodiny přes léto, kdy vše běží na FV, ukazují některé dny nulovou spotřebu.
Na něco se ta elektřina musí spotřebovat. Tak to bych zkusil za provozu vypnout vstup z DS a jestli se změní odběr z baterie.
Na něco se ta elektřina musí spotřebovat. Tak to bych zkusil za provozu vypnout vstup z DS a jestli se změní odběr z baterie.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Vypnout ten režim nejde?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 2771
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Pro zjištění příkonu ve střídavých obvodech je nutno znát kromě napětí a proudu také jejich vzájemný fázový posuv. Může se stát že zejména při chodu naprázdno bude významná část příkonu jalová a ta se pro domácnosti zatím neúčtuje.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Na displeji by mělo být něco takového. Od symbolu DS (to je to kolečko) by neměla vést žádná čárka.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 194
- Registrován: pon lis 12, 2018 10:01 am
- Lokalita: Turnov
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: TURNOV
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Ano přesně takto to je.
A teď po čase kdy jsem zkusil DS. Párkrát zapnout a vypnout, klesla spotřeba na 0.33A.
Na odběru z baterie nemá připojená DS. žádný vliv.
Odběr proudu konstantní.
Opravdu to vypadá na tu "jalovinu"
Až ráno přijdu z práce, rodina bude ještě spát zkusím povypínat spotřebiče co jen to půjde a uvidíme co nám ukáže elektroměr.
A teď po čase kdy jsem zkusil DS. Párkrát zapnout a vypnout, klesla spotřeba na 0.33A.
Na odběru z baterie nemá připojená DS. žádný vliv.
Odběr proudu konstantní.
Opravdu to vypadá na tu "jalovinu"
Až ráno přijdu z práce, rodina bude ještě spát zkusím povypínat spotřebiče co jen to půjde a uvidíme co nám ukáže elektroměr.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Počítání spotřeby podle proudu je trochu zavádějící.
Ja mám na 2kusech v paralelu =>PIP4048MST(Axpert) v režimu zálohy 0,1A viz. foto Ps.: Prackov: vypnout a zapnout je dobré na opravu chyby u CNC, ale nejsem si jistej jestli u Axperta
Pokud se ti poškodí u CNC něco mechanického, nikdy nepomůže ani u CNC vyp./zap.
Ja mám na 2kusech v paralelu =>PIP4048MST(Axpert) v režimu zálohy 0,1A viz. foto Ps.: Prackov: vypnout a zapnout je dobré na opravu chyby u CNC, ale nejsem si jistej jestli u Axperta
Pokud se ti poškodí u CNC něco mechanického, nikdy nepomůže ani u CNC vyp./zap.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Před Axpertem mám ty hodiny z marketu a za ním čínský měřák ,který poměrně přesně souhlasí s tím co ukazuje Axpert.Na porobné pozorování nemám čas ,ale po cca týdnu je za Axpertem spotřebováno 40kWh a před ním je 48kWh.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 2771
- Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
- Lokalita: Šternberk
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Bydliště: v údolí mezi kopci
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
83% je průměrná účinnost.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
A kde mas vyrobu z panelu?????Menic ma vlastni spotrebu, u me ty 2 sezerou cca 1-1,5kWh za den, a pokud v zime nepokryje FV a. Baterie tak je to jasna vec.fugas píše:Před Axpertem mám ty hodiny z marketu a za ním čínský měřák ,který poměrně přesně souhlasí s tím co ukazuje Axpert.Na porobné pozorování nemám čas ,ale po cca týdnu je za Axpertem spotřebováno 40kWh a před ním je 48kWh.
Pres noc to jde na bypass???
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Hmmm,tu je dajaky zadrhel. Buď v merani,nastaveni axperta,alebo zapojeni. Ale stale mame malo informacii. Poradim cele to nafotiť,hlavne zapojenie do axperta,meranie a dispay. Plus bodne popis,že ktory kabel je čo.
Ja som zatial v tom,že faza je napojena na nulak a teda to preteka priamo bez prerušenia.
Drobna podotazočka,zapol sa vôbec dakedy ventilator a ake prudy,napätia a priamo watty z panelou ukazuje display axperta.
Ja som zatial v tom,že faza je napojena na nulak a teda to preteka priamo bez prerušenia.
Drobna podotazočka,zapol sa vôbec dakedy ventilator a ake prudy,napätia a priamo watty z panelou ukazuje display axperta.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Koukám teď na svůj měnič Soluowill P3K-2450 (klon Axpert KS) a dle elektroměru je spotřeba 238W a podle Watchpoweru je na výstupu spotřeba 180W, ale 270VA. Ze spotřeby dle elektroměru je 11W udržování baterie.
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Prečital som si to 5x a vôbec nechapem čo je opisane. 238W spotreba čoho z kade a čo je ten watchpower. A udržovanie baterie 11W je z kade. To ide zo siete,panelou,alebo baterie???? Skus to rozviesť do podrobna. DS-FV-BATxmasin píše:Koukám teď na svůj měnič Soluowill P3K-2450 (klon Axpert KS) a dle elektroměru je spotřeba 238W a podle Watchpoweru je na výstupu spotřeba 180W, ale 270VA. Ze spotřeby dle elektroměru je 11W udržování baterie.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
Obrázek asi bude lepší:
Rozdíl mezi tím, co naměří elektroměr z DS a součtem výkonu do spotřebičů a baterie je vlastní spotřeba měniče.
Rozdíl mezi tím, co naměří elektroměr z DS a součtem výkonu do spotřebičů a baterie je vlastní spotřeba měniče.
-
- Příspěvky: 1204
- Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
- Bydliště: Okolie Popradu SR
Re: Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
No tak to je po tom v poriadku,keď je to zapnute ako UPS bez solarnych panelou.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 33 Odpovědi
- 3221 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 16 Odpovědi
- 2969 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Superbaloo
-
- 20 Odpovědi
- 993 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
-
Je možné vzplanutí článku Samsung SDI 60 ???
od SAKO » » v LiFe*
Je možné vzplanutí článku Samsung SDI 60 ???
- 101 Odpovědi
- 3928 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lui
-
-
- 15 Odpovědi
- 2505 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC