Zapojeni Schottyho diody.
Zdravím. Chtěl bych se zeptat jak máte zapojene diody na panelech? Mam umístěny stringy různým směrem. Koupil jsem Ixys 16A 100V. Zkosel jsem přílet ovát dratek,ale ulomil jsem si Anodu.
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
-
- Příspěvky: 698
- Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Tak se netrap a zahoď ji. Ona je i ve funkčním stavu k ničemu. Je třeba mít diodu na co nejvíc prouduJanma píše:........ ulomil jsem si Anodu.
Poslední moje verze k použití diod je MBR60100 v provedení TO247.
-
- Příspěvky: 312
- Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
- Bydliště: Znojmo
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Asi by to šlo,ale koupil jsem jich 10. Mohla by stačit , z panelu mi jde 9 A max. Nemáš nějaké foto zapojení?
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Mám panely rovněž do různých směrů a žádnými diodami je neodděluji. I při zastínění je napětí skoro stejné, tak nemá cenu to řešit. Jediný problém by nastal, kdyby se některý panel (jeho část) zkratoval, pak by jím mohl téct zkratový proud z ostatních panelů a třeba i způsobit požár. Za tím účelem se snažím mít trojice stringů připojené přes ochranný prvek (u mne DC jistič), který by nadproudu zabránil. Za vyšší cenu bych mohl jistit každý string, ale vadný panel snad bezpožárně snese proud ze dvou stringů.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Ahoj Janma,
diodu, které se při letování drátku ulomí anoda, bych si k panelům snad ani nedával. Taková vachrlatá konstrukce se určitě porouchá, když to budeš nejmíň potřebovat. Něco se vyzkratuje a výsledek bude ještě horší než bez diody.
Já mám nakoupené tyto, které jsou rovnou v provedení MC4 konektoru, takže je lze snadno zapojit, vypojit a mechanicky by měly i něco vydržet. Na ebay toho mají tuny stačí hledat "MC4 diode". V ČR jsem našel například tady: https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... .dioda.15a
Diody se zapojují jednoduše, na konec každého stringu, například takto: Pokud bys chtěl přesto použít ty stávající co už máš nakoupené, tak ti napoví schéma níže. Zelenou barvu zde mají bypass diody, které jsou už od výroby v junction boxu na každém panelu. Červenou barvu mají blocking diody, to jsou ty které chceš přidat. PS: V junction boxu ve skutečnosti není jedna dioda, ale typicky 3 i více, to záleží na počtu sběrnic (BB) v daném panelu. Blocking dioda ti na každý sériový string stačí jedna.
diodu, které se při letování drátku ulomí anoda, bych si k panelům snad ani nedával. Taková vachrlatá konstrukce se určitě porouchá, když to budeš nejmíň potřebovat. Něco se vyzkratuje a výsledek bude ještě horší než bez diody.
Já mám nakoupené tyto, které jsou rovnou v provedení MC4 konektoru, takže je lze snadno zapojit, vypojit a mechanicky by měly i něco vydržet. Na ebay toho mají tuny stačí hledat "MC4 diode". V ČR jsem našel například tady: https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... .dioda.15a
Diody se zapojují jednoduše, na konec každého stringu, například takto: Pokud bys chtěl přesto použít ty stávající co už máš nakoupené, tak ti napoví schéma níže. Zelenou barvu zde mají bypass diody, které jsou už od výroby v junction boxu na každém panelu. Červenou barvu mají blocking diody, to jsou ty které chceš přidat. PS: V junction boxu ve skutečnosti není jedna dioda, ale typicky 3 i více, to záleží na počtu sběrnic (BB) v daném panelu. Blocking dioda ti na každý sériový string stačí jedna.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 312
- Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
- Bydliště: Znojmo
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Super, velice jednoduché řešení ty "MC4-diode".
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
-
- Příspěvky: 1522
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Ahoj youdo, tušíš, jaký mají tyhle diody úbytek napětí v otevřeném směru? 0.7 voltu jako křemíkový PN přechod, nebo jsou lepší?youda píše:Já mám nakoupené tyto, které jsou rovnou v provedení MC4 konektoru, takže je lze snadno zapojit, vypojit a mechanicky by měly i něco vydržet.Na ebay toho mají tuny stačí hledat "MC4 diode". V
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Diody jsou prakticky k ničemu, je potřeba tam dát odpovídající pojistky, nic jinýho. Mám to stejně jako RVA, mám i měření stringů jednotlivě, a nikdy netekl proud "do stringu" , ani v případě kompletního zakrytí ně+kterýho stringu vrstvou sněhu. Tahle 16A dioda má při 8A úbytek napětí cca 0.5V, tj 4W na každej string. Zbytečně. Teorie diody je jasná, křemíková dioda začne vést proud při napětí cca 0.6V na přechod, pro 60čl. panel je to tím pádem 36V. Ale výkon to dává někde ke 30V, takže 6V je rezerva... Navíc napětí panelu už při minimálním osvitu, je ke 40V. Takže ty diody tam k ničemu nejsou. A v případě zkratu na některým panelu jsou potřeba pojistky, podle datasheetu výrobce panelu.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Já zkoušel "zatížit"amorf Schott ASI 103 napětím asi o 10V vyšším jak Umppt a ač ležel aktivní plochou na zemi a produkoval cca 2V tak "odebíral" asi 30mA.. Velmi podobně dopadly i Avancisy 125 a 110WP a taky GWL sunny poly 150Wp. A to si myslím, že za běžných okolností, při paralelním spojení stringů ani nastat nemůže.... Takže jsem přesvědčen, že ty diody jsem tam dával na houby
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Mozem potvrdit, spojene dve polia (3S kazde) JV a JZ paralelne pri merani pri roznom osvetleni nikdy netiekol prud do druheho pola, naopak aj pri zatieneni prispieval zatieneny string malym prudom do celkoveho vykonu. Kazde pole ma vlastne istenie.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: Zapojeni Schottyho diody.
Zapojení oddělovacích diod je relikt který se zde papouškuje ale má smysl u pouze dlouhých stringů ongridových instalací 1000V kde brání rozladění MPPT bodu.
U "ostrovů" kde neřešíme ztráty několika % výkonu se jedná jen o další kurvítko, přídavnou ztrátu a výdaj navíc.
U "ostrovů" kde neřešíme ztráty několika % výkonu se jedná jen o další kurvítko, přídavnou ztrátu a výdaj navíc.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 9 Odpovědi
- 967 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marsal64
-
- 25 Odpovědi
- 7294 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 3 Odpovědi
- 666 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
- 105 Odpovědi
- 8282 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od solárník
-
- 0 Odpovědi
- 272 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ADHT