Konektory MC4 a vlhkost.
Rád bych se zeptal, zda pozapojované konektory MC4 na panelech nějak dodatečně chráníte proti vlhkosti, anebo jim věříte? Straší mě představa, že nějaký konektor zoxiduje a mně kvůli tomu vyhoří chalupa... Nevím, jestli to radši nestrčit do "husího krku", anebo omotat izolačkou.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
Izolačka tomu nepomůže. Akorát drží vlhkost u gumiček. Pokud izolovat, tak samovulkanizační pásku kvalitně omotat (nezkušený viz návod na youtube, jde o to pořádně utahovat) a pak potřeba přidat na to izolačku jako dodatečnou ochranu proti uv. Vulkanizačku nekupovat emos, rozpadá se. Osobně si myslím že izolovat není třeba, konektor jde přes gumičky jako v autech. Max ošetřit gumičku silikonovou vazelínou, aby nespuchřela. Konektory jsou typicky schované před deštěm i UV, takže to nijak moc netrpí.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
Děkuji za doporučení. Jo, vulkanizačka není špatná, pouvažuju o ní. Pod panelem to je chráněné před sluncem, jenže když se konektory dotýkají střechy - leží na ní, a panely nejdou až ke hřebenu, může po nich téct voda.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
davate konektory pod tasky nebo nechavata nad taskama?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
Mám eternitovou střechu. Takže nad střechou
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: čtv říj 20, 2011 8:04 am
- Bydliště: Trnava
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
Stači konektory prichytit o konštrukciu pod panelom a už sa strechy nedotýkajú a sú relativne v suchu....chatař píše:Děkuji za doporučení. Jo, vulkanizačka není špatná, pouvažuju o ní. Pod panelem to je chráněné před sluncem, jenže když se konektory dotýkají střechy - leží na ní, a panely nejdou až ke hřebenu, může po nich téct voda.
Ja som všetky kable prichytával o konštrukciu-za jedno,aby boli v suchu a za druhe,nech sa vo vetre nešuchaju o strechu-mohli by sa mechanicky poškodiť...
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
To: Brčo. Ano, to zní jako rozumný nápad. Tak nějak se to budu snažit udělat. Ještě nevím, jestli to i omotám samovulkanizační páskou, anebo nechám tak. V případě potřeby by se to blbě rozpojovalo.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
Ono záleží jak máš dělanou střechu,já mám kabely vyvedeny na půdu,do tašky stačí udělat kotoučem drážku a tím nám ke každému spoji přístup a mohu to libovolně propojit nebo předělat bez nutnosti lézt na střechu,předpokládá to ale neobývané podkroví..
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
Předpokládá to neobývané podkroví, a to je ten můj problém. V podkroví mám něco jako letní ložnici pro hosty, když se sejde víc lidí. No, ale mít vytaženy konektory do podkroví je sice pohodlné na přepínání, ale může to být podle mě potenciálně nebezpečné. Jiskření, oblouk a hasiči nebudou stíhat. Uvažuju, že na střechu instaluju na pevno nějaký řebřík k rychlejšímu přístupu k panelům. Mám to štěstí, že mám ve výšce 5 metrů terasu, ze které je přístup na střechu relativně pohodlný.jahodovák píše:Ono záleží jak máš dělanou střechu,já mám kabely vyvedeny na půdu,do tašky stačí udělat kotoučem drážku a tím nám ke každému spoji přístup a mohu to libovolně propojit nebo předělat bez nutnosti lézt na střechu,předpokládá to ale neobývané podkroví..
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
Pokud se to udělá trošku jak má,tak moc velké nebezpečí nehrozí,pokud máš ale dvě řady panelů nad sebou tak se na střeše ke konektorům dostaneš většinou jen u jedné řady a u mě i pokud by bylo patro obyvatelné nebyl by problém,rozvod je jestě výš na patýrku kde je dost místa,ono je od podlahy půdy až nahoru skoro 6 metrů....
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Konektory MC4 a vlhkost.
já už mám řady tři, takže přístup 0. Snad to nějakou chvilku vydrží bez potíží.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 0 Odpovědi
- 794 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
-
Zbylé konektory pro LG - VW NMC 12S 8S 6,85kWh baterie
od mwt » » v Baterie
Zbylé konektory pro LG - VW NMC 12S 8S 6,85kWh baterie
- 10 Odpovědi
- 2196 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mwt
-
-
-
pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
od tomas » » v Elektroporadna
pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
- 85 Odpovědi
- 10029 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
-
-
Jaké konektory na LiFePo sestavy používáte?
od eman » » v LiFe*
Jaké konektory na LiFePo sestavy používáte?
- 5 Odpovědi
- 627 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Keraj
-