Pitva přepěťové ochrany

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Pitva přepěťové ochrany

Příspěvek od rva »

Někdo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 109#p94109 tu vznesl pochybnost o kvalitě přepěťové ochrany, kterou nám dodávají naši soudruzi z Číny. Proto nabízím kraťoučkou rozborku jednoho čínského kousku s moduly značenými jako LYD2-C40, kam se lze vratně dostat, aniž by byl tento cenný kousek znehodnocen.
Přepěťový chránič LYD2-C40
Přepěťový chránič LYD2-C40
Kousek je dodáván v průhledném obalu se silikagelem jako ochranou proti vlhkosti. Kontakty jsou mohutné a s použitím přiměřené síly lze modul vyjmout z patice. Boční strana je nacvakávací a při troše opatrnosti ji lze demontovat.
A tady jsem vlastně skončil. Měděná licna dostatečného průřezu je přibodována a následně vše mizí v nějakém plastu.
Kdo má rád rozsypaný čaj, výrobce http://www.liaoyuanelectric.com/english/ nabízí i protokol, kde jsou kromě čaje i čísla http://www.liaoyuanelectric.com/downloa ... 9.pdf&tq=7
Pro porovnání dávám i "český" výrobek, který jsem chtěl zkusit rozebrat pro porovnání, ale ten je nerozebiratelný - ale už na první pohled vypadá komplikovaněji.
Pokud někdo ví, jak tu plastickou hmotu, kterou to čínští autoři zalili, nějak jednoduše odstranit, tak ten kousek klidně dopitvám dál.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Pitva přepěťové ochrany

Příspěvek od willcz »

Pokud by byl zajem, tak to muzu zkusit strcit do rentgenu. Jestli dorazis na sraz, tak bych vzal a zkusil prosvitit co je uvnitr.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Pitva přepěťové ochrany

Příspěvek od redcrown »

Za 2 USD by se to mohlo vzít destruktivně, ne?
PS test report z CN neznamená asi vůbec nic, slovy nic:).
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Pitva přepěťové ochrany

Příspěvek od camel1cz »

Spíš by byla zajímavá nějaká forma zkoušky, pokud má někdo možnost.
Vzhledem k ceně jsem ochotný koupit vzorky a případně se podílet na dalších nákladech.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Pitva přepěťové ochrany

Příspěvek od rottenkiwi »

DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pitva přepěťové ochrany

Příspěvek od rva »

Koukám, že na youtube je snad vše - obdobný typ je rozebrán na https://www.youtube.com/watch?v=FQXecTM8yuo
Dle autora vnitřnosti OK - Metal Oxid Varistor, mechanicky špatné rozpojení po odpájení tepelné pojistky.
Myslím, že na AC by to snad i tak fungovalo, ale na DC oblouk nezhasne - teda zhasne až něco v cestě uhoří. Kdo ví, jaké jsou ty na DC, jestli tam je široká mezera?.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek