Youdova ostrovní laboratoř

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od diablo007 »

Nemůže se stát že se ti z čerpadla něco dostává do vody a proto to tak rozhodí to hlidanii hladiny ficko by to mělo poznat ale nikdy neříkej nikdy
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od youda »

Jj, minulej rok mi jedno cerpadlo zacalo probijet a fibaro vyskakovalo na pretizeni. Tak jsem tam na podzim dal nove cerpadlo a take ficko, abych si toho probijeni vsimnul driv, nez se stane neco horsiho.

Urcite je ale mozny, ze nejakej pikoamper tam projde. Nebo je to tim soubehem, kdy na volnym dratu se neindukuje nic ale na dratu kterej uzavre okruh pres kapalinu uz neco naskoci.

Mozna by to resil ten stinenej uzemenej kabel k cidlum.

Ale taky je zvlastni ze kdyz HRH sepne cerpadlo samo, tak se nikdy nezasekne.

Jo mimochodem, nedavno se mi stalo ze jsem ten manualni rezim aktivoval nechtic z mobilu a nekolik hodin to jelo naprazdno. Jsem si rikal, ze to urcite muselo odrovnat ucpavku. Ale nakonec dobry, mozna je uvnitr cerpadla teplotni ochrana?

Kazdopadne jsem pak do Fibara dopsal script, ze kdyz to cerpadlo bezi dele nez 10minut tak to nejdriv posle notifikaci na mobil a pak se to vypne.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kodl69
Příspěvky: 7648
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od kodl69 »

A to je to, co já nemusím řešit, když čerpadlo hlídá hladinovej spínač, jistě jej nezapomenu zapnutý. Pořád nechápu, k čemu je to ruční zapínání dobrý.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od youda »

Hele, nekaž mi radost, že se v tom můžu rochnit :D
Manuální řízení je přeci na to, kdyby selhala automatika ;)
..... akorát, že většinou selže lidskej faktor, v posledním případě selhal jmenovitě mistr Youda.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Kostěj
Příspěvky: 668
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od Kostěj »

youda píše:Zajímavé je, že to dělá opravdu jen když je v nádrži tolik vody, aby byl potopen kontakt Common a Low zároveň.
To začíná dávat smysl. Do kontaktů v jímce se pouští střídavých 5V galvanicky oddělený od všeho (jestli dobře chápu dostupnou dokumentaci). Pokud je Common a Low "uzeměný" přez vodu a High je "ve vzduchu", snadno se do něj naindukuje napětí, postačující k sepnutí. Dát do jiné lišty než silovka, stíněný kabel, stíněná lišta silovky (ocelová chránička a uzemnit), snížit citlivost. Vnitřní schéma hlídače hladiny by nebylo?
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od willcz »

a co tak tim kontaktem fibara propojovat primo "sondu" toho hladinoveho spinace? tzn simulovat mu ze je hodne vody.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od youda »

Kolegové,
tak jste měli samozřejmě pravdu! Hned se k tomu dostanu...

Jaké je vnitřní schéma hlídače hladiny to nevím, ale určitě tam bude nějaký Atmel, OZ a pár mechanických relátek.
Schéma toho, jak jsem hlídač měl zapojen původně, tedy bez stykače, přikládám zde:
HRH1 original wiring.png
A rovnou jsem červeně vyznačil svou chybu:
- Moje aktuální sonda je z kabelu CYKY.
- Stínění na svorku "S" vůbec nemám zapojené a za to mi patří nafackovat.
- Jsem lempl!
:wall:

V další iteraci tedy vyhodím CYKY a dám tam stíněný datový káblík. Stykač Eaton za 850 Kč už tam nechám. Líbí se mi, jak krásně cvaká, a že u každého sepnutí odpadne ze zdi kousek omítky.

Mimochodem, graf spotřeby čerpadla ukazuje, že dnes hodně pršelo. Chudák soused, zase bude mít před vchodem povodeň:
potopa.PNG
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od diablo007 »

Hlavní že se to vyřešilo
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

WIFI projektor

Příspěvek od youda »

Chlapi,

koupil jsem si včera starší projektor, ale pořád se na něj nemůžu připojit z laptopu. Večer má dorazit buchta, tak už jsem trochu nervózní, že se mi nepovede vytvořit tu správnou filmovou romantiku.

Chlápek na bazoši mi psal, že je to bezdrátovej model (wifi?). Ale mě to nechce nic nadetekovat na Wifi a ani Bluetooth se nechytá. Nemáte s tímhle modelem někdo zkušenost? Chce to instalovat nějaký ovladač?
Wifi Projektor.jpg
Edit: Tak je to dobry, prodejce se ozval, ze k tomu nasel krabici disket a prej je tam i ten ovladac! Sedam do auta a valim pro to!
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od diablo007 »

Ano musíš to nainstalovat a pak to teprve spárovat. Jinak buchtu pomazej čokoládou a šlehačkou a sežer takhle jsou nejlepší
ikovlabs
Příspěvky: 573
Registrován: úte črc 22, 2014 6:14 pm

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od ikovlabs »

No jo chybi ti tam LCD diapozitiv. :mrgreen: Pak to bude jak blesk!Na buchtu bacha at ti neda pri zrani facku ;)
Cokolada a slehacka del chuti kazdeho soudruha samozrejme. :twisted:
taran
Příspěvky: 83
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Lokalita: Milovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od taran »

youda píše:Vážení kolegové akademici,

jak jistě víte, letošní verze (2019) měničů Axpert, PIP, InfiniSolar a MPI Hybrid na 48V podporují nativní připojení baterií Pylontech US2000 a US3000 včetně aktivní datové komunikace. BMS pak měniči sama nastaví maximální nabíjecí a vybíjecí proudy, C.C. a C.V. napětí atd. U hybridních měničů BMS dokonce umí dynamicky žádat o omezení proudu Z/DO baterie a silnější přicucnutí z DS, pokud se baterky začnou například přehřívat. Jestli na tuto informaci InfiniSolar umí skutečně reagovat jsem však nedokázal ověřit.

Oficiální informace MPP Solar zde: https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
PIP.PNG
MPI Hybrid.PNG
Protože mne to zajímalo, zakoupil jsem s velkou pomocí doktora Hurvayze testovací vzorek datového kabelu a IO karty. V tomto příspěvku se tak s Vámi mohu podělit o striptýz dodaného vzorku.

RS485 BMS karta + kabel
kartocka.png
MPP Solar nám potvrdil, že dodaný datový kabel je kompatibilní jak s měniči MPI Hybrid, tak s ostrovními měniči PIP-5048MK a PIP-5048GK. Bohužel, standardní ethernet kabel vám fungovat nebude. Aneb proč to dělat jednoduše, když to jde složitě...

Vlastníte-li tedy někdo letošní verzi PIPa nebo Axperta, kabel postrádáte, a chcete si jej sami vyrobit, zde je zapojení:
pinout.png
rjrj.png
Aby komunikace s bateriemi opravdu fungovala, je potřeba mít letošní verze měničů, neboť jen v těch je nová verze firmware. Že máte novou verzi Axperta poznáte tak, že v menu se vám nabídne položka 05 - PYL
manu.png
Detailní postupy pro konfiguraci Axpert/PIP společně s bateriemi Pylontech jsou součástí nových verzí standardních manuálů:
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-GK/P ... 190201.pdf
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-MK%2 ... 190429.pdf

U hybridních měničů nestačí jen kabel, ale je potřeba do měniče zasunout výše uvedenou RS485 kartu. Ovšem pozor, Voltronic vyrábí mnoho verzí, namátkou:
- Wifi Card
- SNMP WebPro Card
- RS485 Card (pro řízení přetoků pomocí modbul elměru Eastron)
- RS485 Card (pro komunikaci s bateriemi Pylontech)

Pro komunikaci s bateriemi Pylontech je potřeba mít poslední z uvedených variant. Bohužel, vypadá to, že zatím není možné kombinovat elměr Eastron a baterie Pylontech, neboť každé z těchto zařízení vyžaduje jinou kartu. Pane Bože! Fyzicky se přitom stále jedná o RS485. Pozor také na to, že komunikace s bateriemi funguje pouze v režimu samostatného měniče, nikoliv při paralelním spojení více měničů. Jestli Voltronic ty svoje polotovary dodělá, tak to bude opravdu zázrak.

V případě hybridního měniče je úspěšná komunikace s baterií indikována nápisem "LI-bat" na dipleji.
Postup pro konfiguraci InfiniSolar a MPI Hybrid je v návodu zde:
RS485-Card-Box-for BMS-manual-20180927.pdf
Youda
Zdravím Vás solárníci,
dnes jsem nainstaloval měnič 5048Gk, základní funkce jsou v pohodě, ale mám problém s komunikací s baterkama. Mám 4x Pylontech US2000 a i když na měniči v menu 05 nastavím PyL, tak po cca. 3 minutách začne měnič hlásit chybu 61 (komunikace s AKU). Domnívám se, že mám nastaveno a zapojeno vše správně na straně AKU podle návodu, který dává Pylontech, kabel jsem zkoušel originál ze sady Pylontechu, i kabel který mám k hybridu Infinity (rovněž tam jsou konektory správně podle obrázku). Nevím zda k tomuto měniči existuje speciální kabel, domnívám se že asi ne.
Zkoušel jsem i podle návodu MPP nastavit AKU jakoby bez komunikace, menu 05 USE a další položky podle návodu na MPP, ale měnič na dispeji ukazuje cca. 49V a okolo 20% kapacity i když AKU je plně nabito. A potom samozřejmě dochází k tomu, že se cyklicky přepíná na DS, která několik minut dobíjí (na cca. 50V) a přepne zpět na AKU a to se neustále opakuje. Nemohli by jste mě poradit kde dělám chybu.

Děkuji předem za každou radu.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od youda »

Ahoj Tarane,

Vyfot jak mas zapojeny vsecky kabely na baterkach a taky jak mas DIP prepinace.

To bude nejaka hovadinka ta chyba.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
taran
Příspěvky: 83
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Lokalita: Milovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od taran »

youda píše:Ahoj Tarane,

Vyfot jak mas zapojeny vsecky kabely na baterkach a taky jak mas DIP prepinace.

To bude nejaka hovadinka ta chyba.
Přílohy
IMG_2.jpg
IMG_2.jpg (66.9 KiB) Zobrazeno 589 x
IMG_2.jpg
IMG_2.jpg (66.9 KiB) Zobrazeno 589 x
taran
Příspěvky: 83
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Lokalita: Milovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od taran »

taran píše:
youda píše:Ahoj Tarane,

Vyfot jak mas zapojeny vsecky kabely na baterkach a taky jak mas DIP prepinace.

To bude nejaka hovadinka ta chyba.
Přílohy
IMG_20190605.jpg
IMG_20190605.jpg (36.12 KiB) Zobrazeno 585 x
taran
Příspěvky: 83
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Lokalita: Milovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od taran »

Ten DIP přepínač mám č.1 v poloze ON
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od youda »

- přepínače máš správně, tedy 1 0 0 0
- zapojený to máš do správný cihly, tedy horní
- port máš taky správnej, RS485

Ten bílej kabel se mi ale nezdá. Jestli je to ten, co přišel s baterkama, tak ten ti fungovat nebude. S měničem ti měl přijít černej kabel, v tom jsou zapojený jen 4 dráty. Mrkni na to.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
taran
Příspěvky: 83
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Lokalita: Milovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od taran »

youda píše:- přepínače máš správně, tedy 1 0 0 0
- zapojený to máš do správný cihly, tedy horní
- port máš taky správnej, RS485

Ten bílej kabel se mi ale nezdá. Jestli je to ten, co přišel s baterkama, tak ten ti fungovat nebude. S měničem ti měl přijít černej kabel, v tom jsou zapojený jen 4 dráty. Mrkni na to.
Máš pravdu, ale ten černý 4 žilový mám taky (od Kolaříka s kartou na Infinity), ale výsledek byl stejný. Ty konektory jsou ale různě zapojený, nezáleží který kam strčíš?
taran
Příspěvky: 83
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Lokalita: Milovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od taran »

taran píše:
youda píše:- přepínače máš správně, tedy 1 0 0 0
- zapojený to máš do správný cihly, tedy horní
- port máš taky správnej, RS485

Ten bílej kabel se mi ale nezdá. Jestli je to ten, co přišel s baterkama, tak ten ti fungovat nebude. S měničem ti měl přijít černej kabel, v tom jsou zapojený jen 4 dráty. Mrkni na to.
Máš pravdu, ale ten černý 4 žilový mám taky (od Kolaříka s kartou na Infinity), ale výsledek byl stejný. Ty konektory jsou ale různě zapojený, nezáleží který kam strčíš?
A předpokládám že Ten kontakt na DIP přepínači se dává do polohy ON jenom u té horní cihly.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Youdova ostrovní laboratoř

Příspěvek od youda »

Správný kabel je ten černý.
Jsou v něm jen 4 dráty, viz ten můj starší post s fotkama.

Strčit ho můžeš jakkoliv, protože ty dráty se fakticky používaj jenom dva a je to udělaný tak, že když kabel otočíš, tak se použije druhej pár těch drátů vevnitř.
taran píše:A předpokládám že Ten kontakt na DIP přepínači se dává do polohy ON jenom u té horní cihly.
Ano. Na všech ostatních cihlách mají být všechny DIP 0 0 0 0.


- Dej tam tedy ten černej kabel.
- Vypni měnič.
- Vypni baterky.
- Nastartuj baterky.
- Nastartuj měnič.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek