Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci

Měniče Axpert
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci

Příspěvek od DanoP »

Zistil som ze poslednych 5 dni mi vecer nevypina SCC (doska MPTT nabijania z panelov) a zostane stale zapnute (rele na doske zostanu aktivne).
Aj po odpojeni panelov je na vstupe PV napatie rovne napatiu baterie (lebo zopnute rele). Jedina moznost ako vypnut SCC je odpojit aj bateriu, potom zostane SCC neaktivny az do pripojenia osvetlenych panelov. Vyzera to tak ze z nejakeho dovodu zostanu rele na doske SCC aktivne aj ked z panelov nic nejde.
Bohuzial nemam schemu SCC takze netusim kde hladat chybu. SCC by sa malo prebudit ked je na paneloch napatie vyssie ako na baterii - zeby tu bol problem?
Ma niekto napad ako to oddiagnostikovat, pripadne schemu SCC dosky?
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2623
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci

Příspěvek od NOPARasito »

Jak je PIP starej???
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci

Příspěvek od DanoP »

Kupeny a sprevdzkovany v roku 2017, takze 2 roky.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
josse
Příspěvky: 1184
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci

Příspěvek od josse »

Mezi scc a main je tenký kablik o dvou vodících, někde vpravo nahoře. Při odpojení, by se měl main vypnout. To je cesta jak scc zapíná a vypíná main, poodle mě je to paralelně se zapínacím vypínačem. A na scc je to optočlen.

Já mám opačný problém, mě scc měří napětí, ale nezapne main a ani neukládá čistou elektřinu do 48 V.

Scc ze vstupu PV napájí nějakým malým zdrojem procesor a ten procesor pak sepne ten optočlen. Ten si zapne main a pak začne ukládat, tak nějak by to mělo fungovat...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci

Příspěvek od DanoP »

Nasiel som pricinu ze zostane SCC stale ON. Meria blbo napatie na PV vstupe ukazuje 55V pricom skutocne tam je 53V (rovnako ako je na baterke). Je jasne ze ak je PV > UBat tak nevypne. Doska pritom meria napatie baterie OK (52.95V).
Takze podla tohto je chyba niekde v delici alebo AD prevodniku pre PV vstup. Predpokladam ze referencia je spolocna s meranim napatia baterie a to je merane spravne.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci

Příspěvek od DanoP »

Ako prve mi podpora odporucila skusit nakalibrovat meranie PV napatia. Poslali mi pdf s navodom na kalibraciu.
Axpert Calibration SOP 20181102.pdf
(529.91 KiB) Staženo 260 x
Hodil som to sem ak by to niekto potreboval.
Ked vyskusam dam vediet ako to dopadlo.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci

Příspěvek od rva »

Ještě bych ověřil, jestli jsou relé pod napětím, aby u nich třeba nebyly spečené kontakty. Já tam mám 2 relé na 12V/70A a měl jsem opačný problém, že nespínala. Když přišla od Číňanů náhradní, tak se to po rozebrání a procvakání relátek externím zdrojem nějak samo spravilo, což mě potěšilo, protože ta relátka jsou zapájena do velmi měděného plošňáku, kde bych na vypájení musel mít snad kilowat. Takže jsem si vyvedl jen extra kablík od cívky pro případnou kontrolu, nebo opětovné procvakání. Ta relátka jsou HFV7-P-012-HT a mám je od https://www.aliexpress.com/item/32853602134.html
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
DanoP
Příspěvky: 944
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci

Příspěvek od DanoP »

Vysledok kalibracie - funguje to !!! Trochu bol problem zohnat zdroj stabilneho napatia pre PV vstup ale podarilo sa. Teraz ked odpojim panely tak SCC sa vypne tak ako ma. Ked ich pripojim zas sa zobudi a zacne pracovat.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/