PLC Tecomat Foxtrot
Ahoj, je to dostatečně vydatné na založení nového tématu?
Pořídil jsem si Forxtrot CP-1015 a mám potíže s jeho připojením k PC přes RS-232.
Mám nainstalovaný Mosaic na Windows 10, převodník USB - RS-232 z Alzy. Zapojil jsem na DB9 konektor šňůry pouze čtyři dráty, které jsou na Foxtrotu na CH1 (GND, TxD, RxD, RTS) a nechal defaultní nastavení v Mosaicu.
Foxtrot po zapnutí pro CH1 píše: A-0 S-38,4 T-10 CTS-off B-0 8-E-1 interface RS-232
Tušil by někdo, co dělám blbě?
Díky
Pořídil jsem si Forxtrot CP-1015 a mám potíže s jeho připojením k PC přes RS-232.
Mám nainstalovaný Mosaic na Windows 10, převodník USB - RS-232 z Alzy. Zapojil jsem na DB9 konektor šňůry pouze čtyři dráty, které jsou na Foxtrotu na CH1 (GND, TxD, RxD, RTS) a nechal defaultní nastavení v Mosaicu.
Foxtrot po zapnutí pro CH1 píše: A-0 S-38,4 T-10 CTS-off B-0 8-E-1 interface RS-232
Tušil by někdo, co dělám blbě?
Díky
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Sice netusim proc se pripojujes pomoci seriaku a ne ethernetu, ale aby to chodilo tak musi byt spravne zapojen RX a TX, tzn TX z PLC na RX toho prevodniku, atd ...
pak je potreba na tom seriovem kanalu nastavit rezim PC (ne uni), netusim co je tam v defaultu od vyrobce.
pak je potreba na tom seriovem kanalu nastavit rezim PC (ne uni), netusim co je tam v defaultu od vyrobce.
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Přesně - připoj se raději přes ethernet, ušetřený sériák se ti bude hodit na RS232 komunikaci s měniči.
IP, bránu i masku lze nastavit přímo na displeji jednotky CP-1015.
Přímo CP-1015 mám také, připojeno právě přes ETH:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p82023
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 028#p92028
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 737#p86737
IP, bránu i masku lze nastavit přímo na displeji jednotky CP-1015.
Přímo CP-1015 mám také, připojeno právě přes ETH:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p82023
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 028#p92028
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 737#p86737
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: PLC Tecomat Foxtrot
To je mi jasné, že přes Ethernet, ovšem defaultně je tam blbě nastavená IP adresa a maska sítě, tu musím změnit tuším právě přes RS 232.
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
To sice ano, ale nic nebrani v PC nastavit adresu a masku, tak aby se vesla do rozsahu toho PLC.
vsechno prestavit jak je potreba a pak si na PC vratit puvodni.
Nebo jak rika Youda, melo by to jit I na panelu, tady ale nevim, neznam ta plc co maji display.
vsechno prestavit jak je potreba a pak si na PC vratit puvodni.
Nebo jak rika Youda, melo by to jit I na panelu, tady ale nevim, neznam ta plc co maji display.
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Normalka to jde zmenit primo na panelu tema cudlikama.
Je to malina.
Je to malina.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Dokument TXV 004 10.01 , kapitola 5:
Vždyť to říkám - nastavení IP adresy na CP-1015 je malina...
Vždyť to říkám - nastavení IP adresy na CP-1015 je malina...
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Tak díky moc, jojo to je tím, že místo čtení musím zdít a dělat rozvaděč atd. atd.
Sice tačilo naťuknout tou první zprávou , ale bodík si zasloužíš. Jen mi není jasné, co s těmi všemi bodíky budeš dělat ?!
Sice tačilo naťuknout tou první zprávou , ale bodík si zasloužíš. Jen mi není jasné, co s těmi všemi bodíky budeš dělat ?!
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Tož ono se to nikde moc veřejně neříká ale prý až jich bude mít 400 mu je admin smaže aby mohl začít od znova a dal šanci i zbytku osazenstva
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Myslím, že to adminovi nestojí za námahu, youdovi bude stačit měsíc nebo dva, aby byl zase na svém. A jak se znám, já se tady zas na něco zeptám .
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Povzbuzen fenomenálním úspěchem na fóru mypower.cz, jsem se rozhodl zamořit ještě maminkovská fóra emimino.cz a Modrý Koník.
Bohužel, moje pokrokové názory na ideální uspořádání partnerských vztahů a na výchovu dětí se na těchto dvou serverech moc neuchytily. Vůbec nechápu proč
Bohužel, moje pokrokové názory na ideální uspořádání partnerských vztahů a na výchovu dětí se na těchto dvou serverech moc neuchytily. Vůbec nechápu proč
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Já to chápu je to na ně moc pokrokové a věřím že když vydržíš časem jim to dojdeyouda píše:Povzbuzen fenomenálním úspěchem na fóru mypower.cz, jsem se rozhodl zamořit ještě maminkovská fóra emimino.cz a Modrý Koník.
Bohužel, moje pokrokové názory na ideální uspořádání partnerských vztahů a na výchovu dětí se na těchto dvou serverech moc neuchytily. Vůbec nechápu proč
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: PLC Tecomat Foxtrot
To si nejsem úplně jistý, zatím jsem tam obdržel jen BANána, uznání nikdediablo007 píše:Já to chápu je to na ně moc pokrokové a věřím že když vydržíš časem jim to dojdeyouda píše:Povzbuzen fenomenálním úspěchem na fóru mypower.cz, jsem se rozhodl zamořit ještě maminkovská fóra emimino.cz a Modrý Koník.
Bohužel, moje pokrokové názory na ideální uspořádání partnerských vztahů a na výchovu dětí se na těchto dvou serverech moc neuchytily. Vůbec nechápu proč
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 515
- Registrován: pon zář 04, 2017 1:06 pm
- Bydliště: Chebsko
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Ty jsi zkousel tu vychytávku s kolíčkem na klitorys? Že jsi byl odměněn banem?youda píše:To si nejsem úplně jistý, zatím jsem tam obdržel jen BANána, uznání nikdediablo007 píše:Já to chápu je to na ně moc pokrokové a věřím že když vydržíš časem jim to dojdeyouda píše:Povzbuzen fenomenálním úspěchem na fóru mypower.cz, jsem se rozhodl zamořit ještě maminkovská fóra emimino.cz a Modrý Koník.
Bohužel, moje pokrokové názory na ideální uspořádání partnerských vztahů a na výchovu dětí se na těchto dvou serverech moc neuchytily. Vůbec nechápu proč
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: PLC Tecomat Foxtrot
FYI, než mi bylo tady poraděno, že se dá IP adresa nastavit přímo na zařízení, poslal jsem dotaz na RS-232 s relativně rychlou odpovědí:
Zapojení naleznete v příručce pro projektování
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... ktovani_cz,
str. 33.
Pokud budete kanál programovat v uživatelském programu PLC, pak na něm
musíte zapnout režim uni a v nastavení uni režimu můžete nastavovat
všechny potřebné parametry, jako je komunikační rychlost, parita atd.
Viz obrázky na straně 47 a 48 příručky o komunikacích
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... erial32_cz.
Nastavení mohu upřesnit, pokud budu vědět, jaké zařízení chcete připojovat.
Zapojení naleznete v příručce pro projektování
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... ktovani_cz,
str. 33.
Pokud budete kanál programovat v uživatelském programu PLC, pak na něm
musíte zapnout režim uni a v nastavení uni režimu můžete nastavovat
všechny potřebné parametry, jako je komunikační rychlost, parita atd.
Viz obrázky na straně 47 a 48 příručky o komunikacích
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... erial32_cz.
Nastavení mohu upřesnit, pokud budu vědět, jaké zařízení chcete připojovat.
-
- Příspěvky: 590
- Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Na srazu Chudcicich mi jeden ucastnik ukazoval knihovnu na pocasi pro Teco.
Mohl by se mi prosim ozvat, rad bych ji mel taky
Mohl by se mi prosim ozvat, rad bych ji mel taky
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Mrkni do knihoven v mosaicu. Je tam tysim yahoo
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: stř srp 28, 2019 7:23 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
youda píše:Dokument TXV 004 10.01 , kapitola 5:
Vždyť to říkám - nastavení IP adresy na CP-1015 je malina...
IP adresa se nastavuje za pomoci programu SetIp https://www.tecomat.cz/ke-stazeni/software/setplcip/ aktualni IP tecomatu zjistite, tak ze drzite tlaciko mode a vypise se nastaveni ETH1 - 192_168_134_178 to je defautni ip rady CP-1xxx.
Timto programem je moznost nastavit i prihlaseni do tecorouty..
VIT
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: stř srp 28, 2019 7:23 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
S tema seriovima kanalama je to trosku divoke. Rady CP-1xxxx maji nas sobe 1x RS232 nebo 1xRS485. Do tecomatu se pripadne dava rozsirujci karta, ktera dava moznosti kanalu CH2-CH4. Podle typu karty a typu jednotky se meni svorkove schema zapojeni komunikacnich kanalu!!! POZOR viz dokumentace v mosaic.marsal64 píše:FYI, než mi bylo tady poraděno, že se dá IP adresa nastavit přímo na zařízení, poslal jsem dotaz na RS-232 s relativně rychlou odpovědí:
Zapojení naleznete v příručce pro projektování
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... ktovani_cz,
str. 33.
Pokud budete kanál programovat v uživatelském programu PLC, pak na něm
musíte zapnout režim uni a v nastavení uni režimu můžete nastavovat
všechny potřebné parametry, jako je komunikační rychlost, parita atd.
Viz obrázky na straně 47 a 48 příručky o komunikacích
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... erial32_cz.
Nastavení mohu upřesnit, pokud budu vědět, jaké zařízení chcete připojovat.
Kazdopadne tecomat jde programtovat pres seriovy kanala protoze je ve vychozim stavu na typ PC, ale je to chobotina.
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: stř srp 28, 2019 7:23 pm
Re: PLC Tecomat Foxtrot
Chyba znamena Ar pp 3804 počet účastníků sítě CIB, RFox překračuje počet řádkůÚdaj o počtu účastníků neodpovídá následujícím údajům v inicializační tabulce.marsal64 píše:Ahoj, je to dostatečně vydatné na založení nového tématu?
Pořídil jsem si Forxtrot CP-1015 a mám potíže s jeho připojením k PC přes RS-232.
Mám nainstalovaný Mosaic na Windows 10, převodník USB - RS-232 z Alzy. Zapojil jsem na DB9 konektor šňůry pouze čtyři dráty, které jsou na Foxtrotu na CH1 (GND, TxD, RxD, RTS) a nechal defaultní nastavení v Mosaicu.
Foxtrot po zapnutí pro CH1 píše: A-0 S-38,4 T-10 CTS-off B-0 8-E-1 interface RS-232
Tušil by někdo, co dělám blbě?
Díky
r - tcl ram
pp - skupina modlu
mas spatne udelany projekt v mosaicu. Tzn mas tam neco co plc nema pripojene. Viz dokumentace v mosaicu >> Programovatelne automaty TECOMAT FOXTROT >> kapitola 6.3
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
od ondrejoo » » v PLC Tecomat Foxtrot
PLC Tecomat Foxtrot - Vizualizácia dát online
- 9 Odpovědi
- 1833 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marsal64
-
-
- 0 Odpovědi
- 804 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vampír
-
-
PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
od Benyhof » » v PLC Tecomat Foxtrot
PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
- 5 Odpovědi
- 1425 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-