měření proudu
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
měření proudu
Dobrý den.Tak sem tu zase pro radu.Asi blbě hledám, ale třetí den nemohu nikde najít ampermetr s nulou uprostřed a rosahem -30 0 +30 A DC .Chtěl bych ho dát k baterce a tím pádem vědět jestly se baterka nabijí nebo vybijí.Takový ti autoampermetry jsou na nic je tam hrubá stupnice a stejně nakonec nevím kolik tam teče proudu.Budu potěšen jestly mi někdo poradí kde sehnat.Ukazatel na regulátoru ukazuje jen proud který de do celého systému.Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 3937
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: měření proudu
Dal bych ke zvážení něco takového https://www.aliexpress.com/item/32948478157.html. Kromě sledování proudu totiž má i další funkce, které se mohou hodit. Například při vysokém dobíjecím proudu se dá zapnout externí spotřebič, aby se neničila baterka. A u lionek (které mají vysokou účinnost) celkem dobře měří SOC, takže člověk ví, jak jsou baterie nabité. K těmto účelům má 2 programovatelné relé. Vyžaduje teda ještě bočník, ale u mě funguje už řadu let.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: měření proudu
Ty jo, super vychytavka za ty penize. Skoro jako Victorin BMV
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: měření proudu
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: měření proudu
Toho od hadexu sem se chtěl vyhnout.Nepoznám jestly se baterka nabijí nebo vybijí.A zase ktomu DC/DC měnič na vlastní napájení.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: měření proudu
Jak nepoznas? Ukazuje minus/ plus. Takze je to videt dpbre.
Napajim to galvanicky spojene a problem nemam.
Napajim to vystupem z PLC.
Napajim to galvanicky spojene a problem nemam.
Napajim to vystupem z PLC.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: měření proudu
Mam to ted rozebrany, ale az to slozim natocim video.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: měření proudu
Tak to je jiná,měl sem obavu že to při vybijení bude ukazovat jen nulu.Těším se na video a du prohrabat dílnu možná tu něco najdu.Tak že napájení měřidla pude z výstupu regulátoru 48V na DC/DC a bočník je jasný.Mám obavu že DC/DC měnič na 60V=12V tu mít nebudu
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: měření proudu
ta je to na .... našel sem ,ale jen do 10A.Samozdřejmně DC/DC na 60V nemám. Tak du obědnávat.Tímto pádem je nejlepší rovnou obědnat dohromady volmetr s ampermetrem 100V/100A.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 2037
- Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Re: měření proudu
Slibene video
https://youtu.be/DkjBqhJuXzU
Jeste prikladam foto zezadu
Neni moc kvalitni. Je tam jiny oznaceni, ale.kontroloval sem to dle faktury a je to ten co sem posilal.
https://youtu.be/DkjBqhJuXzU
Jeste prikladam foto zezadu
Neni moc kvalitni. Je tam jiny oznaceni, ale.kontroloval sem to dle faktury a je to ten co sem posilal.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
-
- Příspěvky: 161
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2000
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: měření proudu
skus toto, uz mi to dorazilo, este nemam zapojene
https://www.aliexpress.com/item/3291971 ... 4c4dxQBum9
https://www.aliexpress.com/item/3296883 ... 4c4dxQBum9
https://www.aliexpress.com/item/3291971 ... 4c4dxQBum9
https://www.aliexpress.com/item/3296883 ... 4c4dxQBum9
Solarny generator:
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
1x VE Phoenix 1200/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 274 Ah (1x24Ah, 2x125Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
-
- Příspěvky: 668
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: měření proudu
Dal bych tam něco takového: https://elektro.bazos.cz/inzerat/106583 ... stroje.php , možná by nebyl ani potřeba bočník, prostě to píchnout na přívodní kabel k baterce a využít úbytek na něm.Skrat píše:...nemohu nikde najít ampermetr s nulou uprostřed...
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: měření proudu
To z toho aliexpresu vypadá pěkně.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: měření proudu
po schlédnutí videa pudu do digitálního měřáku.Do jednoho displeje se vejde jak Volty tak Ampery--Aby byl přehled.Děkuji.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: měření proudu
Používám toto
https://www.ebay.com/itm/DC-120V-250A-V ... SwCGVX4Kki
a jsem spokojen.
Není to sice BMV od Victronu, ale za ty prachy?
https://www.ebay.com/itm/DC-120V-250A-V ... SwCGVX4Kki
a jsem spokojen.
Není to sice BMV od Victronu, ale za ty prachy?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 2222 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
- 16 Odpovědi
- 1954 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 8 Odpovědi
- 1188 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 21 Odpovědi
- 2503 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 24 Odpovědi
- 4071 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas