Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od dipos »

《 Typické pravidlo u měření říká, že měřící přístroj má být o řád přesnější, než měřená hodnota. Opravdu věříme tomu, že JK-BMS měří jednotky mV, tedy s přesností na stovky mikrovoltů...? 》

Když už, tak už.
HIKO
DT4282 Digital Multimeter

A pokud chceš 100% jistotu, potom
kalibrace na ČMI Brno a určíš si kalibrační body.

No a máš nástroj pro zjistíštění kvality BMS.

Baterka taky stojí majland.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od ElektroEzs »

Zdravim porad jsem se nedostal ke stavbe druhe baterie abych tuto mohl odpojit a spojit paraelne pro top balancing. Jak provest balancing pro srovnani clanku sikovne s pripojenou baterii do systemu? Nelibi se mi ze se clanky nahore porad rozjizdi. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Matess
Příspěvky: 1734
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od Matess »

kamarad to dela tak ze ma vice baterii pripojenych pres nozovky a kdyz chce jednu top balancovat, tak odstrani pojistku a zapoji tam zvysujici menic na koncove napeti te baterky.

S jednou baterkou to jiste bez odstavky systemu proste nejde.
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja myslel ze postavim druhou a tuhle vybalancuju ale bohuzel zatim druhou nemam:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od ElektroEzs »

Nabijim na 54,8V dneska zase BMS rvala ze ma vysoke napeti clanku. Snizil jsem i hodnotu od kdy zacina vytezovat aby nerostlo tolik napeti a nesel takovy proud do nabijeni ale nahore se proste clanky rozjedou. Zitra snizim nabijeni na 54,4 BULK a FLOAT dam 53,9V muzu to takto nechat do zimy nebo radeji baterku odpojit a udelat top balancig hned? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od kodl69 »

to jsou ty problémy, když ti BMS nekomunikuje se systémem. Řešení je několik, ale v zásadě stačí "nějak" snížit nabíjecí proud na nulu pokud se napětí některého článku limitně blíží mezi vypnutí BMS. Nebo balancer, kterej dokáže "sežrat" celej nabíjecí proud, což může být třeba 10, nebo 50 nebo 100A?
to asi ne. Jednoduché a účinné řešení, zajistit spolupráci BMS s MPPT regulátorem...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od rva »

Nabíjej na těch 54.8 V jenom když bude SOC < 90 %. Ten poslední kousek dobíjej na napětí nižší, třeba 53.8 V.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
betmen
Příspěvky: 426
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od betmen »

tak to skus nechat vybalancovat nabijanim cez menic z DS.
mne po vyskladani utekal jeden clanok v ktorom bol najvyssi naboj, zdroj ktory zvlada cc/cv aby som zvysne mohol individualne dotiahnut bol na ceste z ciny, tak som na nabijacke menica znizil napatie, orezal prud a pomaly nabijal z DS. potom som postupne dvihal napatie aby som sa dostal az na konecnych 55,2V (top balanc bol uz v minulosti spraveny na clankoch).
stalo to 44kWh zo siete, bms to sice 3x odstrihla, ale bez rizika poskodenia mppt.
v konecnej fáze som mal nabijaci prud 2A cely vikend a jk-bms to prelievala medzi clankami kym nesadli.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja chci baterku rozebrat a spojit paraelne a nabit zdrojem 20A ale chci to nechat na zimu kdyz FVE nevyrabi. Jeste porad schanim eltek zdroj mam k nemu postaveny modul na nastaveni proudu a napeti tak bych to udelal tim. Ted zatim snizim napeti nabijeni na 54.4V. kdyz bych nabijel ze site a menim proud a napeti nabijeni tak musim porad prehravat Multiplusy tak je to takovy na ho…😂Mit druhou baterku tak tuhle odpojim a jedu na jednu a tuhle vybalancuju.

Premejslim ze JK BMS vymenim za Seplos a k tomu externi Neey 4A aby mohla ovladat Victron
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1750
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od TomHC »

Ja som dal ku JBD kapacitný 2A balancer a zapína ho HA podľa potreby, a ešte aj zníži nabíjací prúd na 2A. Funguje to na jedničku. Ale JK so vstavaným 2A balancerom by to mala dať v pohode - iba teda znížiť bulk/Float keď sa zvýši max cell voltage. Ale na to treba nejaké riadenie...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od mopadzi »

stálo by za to změřit články, bud je velký rozptyl kapacity nebo vniřního odporu. Pokud to 2A balancer v JK neutáhne
další vlivy: větší samovybíjení nebo špatně udelané propoje.
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Diablo1st
Příspěvky: 1818
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od Diablo1st »

ElektroEzs píše: úte črc 16, 2024 9:08 am Ja chci baterku rozebrat a spojit paraelne a nabit zdrojem 20A ale chci to nechat na zimu kdyz FVE nevyrabi. Jeste porad schanim eltek zdroj mam k nemu postaveny modul na nastaveni proudu a napeti tak bych to udelal tim. Ted zatim snizim napeti nabijeni na 54.4V. kdyz bych nabijel ze site a menim proud a napeti nabijeni tak musim porad prehravat Multiplusy tak je to takovy na ho…😂Mit druhou baterku tak tuhle odpojim a jedu na jednu a tuhle vybalancuju.

Premejslim ze JK BMS vymenim za Seplos a k tomu externi Neey 4A aby mohla ovladat Victron
Ak by si chcel, mám tu jeden 5A balancér, pre ktorý momentálne nemám využitie, takže by som ti ho vedel požičať. ;) Keď tak mi napíš sz.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od ElektroEzs »

Vnitrni odpor clanku muzu merit i kdyz jsou clanky v serii nebo to bude zkreslene? Spoje muzou delat ze se to rozjizdi jen nahore nebo by se to rozjizdelo porad, dole se to drzi nerozjete. Diky
mopadzi píše: úte črc 16, 2024 10:06 am stálo by za to změřit články, bud je velký rozptyl kapacity nebo vniřního odporu. Pokud to 2A balancer v JK neutáhne
další vlivy: větší samovybíjení nebo špatně udelané propoje.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od mopadzi »

můžeš měřit jednotlivé články a propoje, pokud možno při odpojené baterii
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
kamils
Příspěvky: 129
Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od kamils »

Po necelém roce provozu baterie 15s 280Ah jsem ji srovnal. Připojil jsem ji na zdroj a dál dostatek času NEEY, aby se předvedl. Dělal jsem to ve dvou krocích 3,45V/ článek a po chvílí 3,5V.
Výsledek předčil očekáváni.
balancováni.JPG
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od ElektroEzs »

Tak jsem asi nasel dva nejslabsi clanky😂Dnes v noci barak bez proudu, pri SOC 20% se mel Victron prepnout na sit ale pri SOC 24% celej system vypla BMS protoze dva clanky spadly napetove dolu. Predpokladam ze budou mit kapacitu teda dost rozdilnou od zbytku, je mi teda divny ze to jsou dva krajni clanky v kazde rade 8 ale mozna nahoda:-) Necham baterku pres den nabit ze slunce a vecer ji odpojim a clanky spojim paraelne s tim ze mam dva nahradni tak tyhle dva vymenim. Necham to pak nabijet pres nabijecku 3,65V 20A ale nevim na jake napeti se dostanu protoze v pondeli odjizdim na dovcu a chci je nechat spojene aby se vybalancovali. Bude mit balancovani nejaky smysl kdyz se nedostanu na 3,6V nez odjedu? Diky
Přílohy
IMG_6330.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od rva »

Balancování bych nechal na JK-BMS během normálního provozu. Ke slabším článkům bych paralelně připojil menší články (třeba 20 Ah) a nechal to tak. Náhradní nové články 280 Ah totiž asi budou mít jiný (nižší) vnitřní odpor, což se projeví tak, že při nabíjení na nich bude nižší napětí a při vybíjení vyšší než na tom zbytku (a tedy balancování nemusí fungovat optimálně).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od glottis »

taky bych to nerozebiral a nic nebalancoval. Neni podle me co balancovat pokud se ti nahore chovaj dobre. Pouzivej to dal. Jen to nevybijej tolik. Nebo pripoj nejake paralelne a nebo je vymen. SOC ti meri shunt? Nebo JK? Muze to taky kecat. Grafy napeti clanku asi nemas co?

Ale jako 2.6V kdyz ostatni maj 3.2 je teda hodne nizky no. Jestli mas nahradni, mozna bych to prece jen vymenil a pripadne pred tim zmeril vnitrni odpory. Pack a nahradni clanky bych pred tim nabil na 3.45, prohodil a nechal to pak na JK
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od ElektroEzs »

Mam merak na vnitrni odpor tak to muzu zmerit. Az bude cas chci zmerit jakou maji kapacitu ty dva clanky. Chtel sem vyuzit dovcu a nechat je spojene aby si srovnali naboj. Takhle paraelne spojit k tomu 20Ah nevadi to ze bms nebude ten clanek hlidat zvlast?
rva píše: sob srp 03, 2024 6:15 am Balancování bych nechal na JK-BMS během normálního provozu. Ke slabším článkům bych paralelně připojil menší články (třeba 20 Ah) a nechal to tak. Náhradní nové články 280 Ah totiž asi budou mít jiný (nižší) vnitřní odpor, což se projeví tak, že při nabíjení na nich bude nižší napětí a při vybíjení vyšší než na tom zbytku (a tedy balancování nemusí fungovat optimálně).
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Příspěvek od ElektroEzs »

Oni se nahore pri nabijeni na 54,4V rozjizdi i o 200mV
glottis píše: sob srp 03, 2024 6:43 am taky bych to nerozebiral a nic nebalancoval. Neni podle me co balancovat pokud se ti nahore chovaj dobre. Pouzivej to dal. Jen to nevybijej tolik. Nebo pripoj nejake paralelne a nebo je vymen. SOC ti meri shunt? Nebo JK? Muze to taky kecat. Grafy napeti clanku asi nemas co?

Ale jako 2.6V kdyz ostatni maj 3.2 je teda hodne nizky no. Jestli mas nahradni, mozna bych to prece jen vymenil a pripadne pred tim zmeril vnitrni odpory. Pack a nahradni clanky bych pred tim nabil na 3.45, prohodil a nechal to pak na JK
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700