JK BMS napeti clanku
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
JK BMS napeti clanku
Mam BULK napeti 54,8V a dnes jsem koukal ze se nahore dost rozjizdi clanky. Je to v pohode nebo treba resit? ABS 54,8V 60min. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS napeti clanku
No a balancování funguje?
Je správně nastavené od 3.36V s rozdílem 10mV?
Nepřetěžuješ tu baterku velkým proudem?
Je správně nastavené od 3.36V s rozdílem 10mV?
Nepřetěžuješ tu baterku velkým proudem?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Mam ho nastavene od 3,40V s rozdilem 10mV. Funguje ale asi nestiha ty 2A
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: JK BMS napeti clanku
Neřešil bych to. Spíš přes léto o 0,4 V snižuji napětí baterie, abych nedržel články dlouho v plně nabitém stavu, protože elektřiny je nadbytek.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Zkusim jeste stahnout balancovani jak psal Soban na 3,36V. Ja chtel prave nejake napeti ktere bych nemusel na zimu menit puvodne jsem mel 55,2v ted uz pouzivam 54,8V v zime i v lete.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1058
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
rozdil mezi nabitím na 3,38 a 3,65V je cca 2Ah na 100Ah kapacity baterií...stojí Vám to za to?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
A jake nabijeci napeti nastavit? Zde bylo doporucovano 3,1-3,45V
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: JK BMS napeti clanku
V logu mám poznamenáno: Sníženo napětí [26]-Cu 54.4 V, [27]-FL sníženo 53.8 V. Klidně bych šel ještě níže, ale mám nevhodně jednu část baterií ve sklepě a ty by se pak nabíjely o dost méně (tenké kabely + dlouhá vzdálenost = velký napěťový úbytek).
V zimě je mám o 0,4 V výše.
V zimě je mám o 0,4 V výše.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Ja mam momentalne:
Bulk 54.8V
Abs 54.8V/60min
Float 53.5V
Bulk 54.8V
Abs 54.8V/60min
Float 53.5V
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS napeti clanku
Tak ono se doporučuje bulk 3.45V a float 3.35V
Ovšem třeba já jsem dnes nastavil bulk 28V a float 27.4V což je 3.5V a 3.42V ovšem v reálu bylo na baterkách max 27.45V akorát jsem tím donutil mppt dodávat až 90A.
A nic se mi nerozjíždělo.
Prostě chce si to pohrát a 2A balanční proud musí stačit, ono jde taky jakým proudem to tam teklo, prostě bych omezil proud na menší a napětí hlídal aby článek nevyskočil přes 3.5V a prostě to nechal srovnat.
A balancování nastavil zapnutí nad float aby to balancovalo pouze jak začne stoupat napětí tj 3.36V a 10mV rozdíl a pokud nějaký článek vystřelí přes 3.5V tak snížit napětí bulk, nebo snížit maximální proud.
Ovšem třeba já jsem dnes nastavil bulk 28V a float 27.4V což je 3.5V a 3.42V ovšem v reálu bylo na baterkách max 27.45V akorát jsem tím donutil mppt dodávat až 90A.
A nic se mi nerozjíždělo.
Prostě chce si to pohrát a 2A balanční proud musí stačit, ono jde taky jakým proudem to tam teklo, prostě bych omezil proud na menší a napětí hlídal aby článek nevyskočil přes 3.5V a prostě to nechal srovnat.
A balancování nastavil zapnutí nad float aby to balancovalo pouze jak začne stoupat napětí tj 3.36V a 10mV rozdíl a pokud nějaký článek vystřelí přes 3.5V tak snížit napětí bulk, nebo snížit maximální proud.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Zkusim snizit bulk/abs na 54,4V float muzu asi nechat 53,5V balancovani dam 3,36V
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS napeti clanku
kdyz snizis bulk snizis ten diff ale to je jen maskovani priciny ... clanky jsou rozjete. Jim dej nekdy top balancing. Pridrz je nahore delsi dobu, aby mela bms cas to porovnat. Jestli to delat nechces, tak jestli snizis bulk nebo ne je jedno, jen pak neuvidis ten problem
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS napeti clanku
Spíš bych udělal float na 3.4V a bulk na 3.45V tj u 16 článků na float na 54.4V a bulk na 55.2V a bulk nechat pouze třeba 20minut aby nějaký článek nepřestřelil 3.5V.
Tím pádem i při floatu se bude pořád baterka nabíjet (ale na menší napětí s menším proudem) a balancování by mělo pracovat a za ten den když bude svítit by se ty články snad měly srovnat.
Tím pádem i při floatu se bude pořád baterka nabíjet (ale na menší napětí s menším proudem) a balancování by mělo pracovat a za ten den když bude svítit by se ty články snad měly srovnat.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Ok zkusim to tak udelat az budu vikend doma:-) abych byl u toho:-)skoda ze jeste nemam eltek mohl jsem odpojit fve a nabijet eltekem a nechat balancovat
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS napeti clanku
Myslím si že nabíjet to externě je zbytečné.
Ono to hlavně chce sledovat jak funguje balancování, zda se to srovnává a jak to bude srovnané tak pak vrátit float a bulk na správné hodnoty aby se články zbytečně netrápily.
Taky samozřejmě v létě jak svítí více třeba snížit bulk na takovou hodnotu aby se baterka nabíjela, ale nemusím ji mít nabytou za hodinu když svítí celý den a podobně.
Ono to hlavně chce sledovat jak funguje balancování, zda se to srovnává a jak to bude srovnané tak pak vrátit float a bulk na správné hodnoty aby se články zbytečně netrápily.
Taky samozřejmě v létě jak svítí více třeba snížit bulk na takovou hodnotu aby se baterka nabíjela, ale nemusím ji mít nabytou za hodinu když svítí celý den a podobně.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: sob čer 16, 2018 1:45 pm
- Lokalita: Velké Popovice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Popovice
Re: JK BMS napeti clanku
Jen pro pořádek: kontakty z baterky do BMS jsi kontroloval/čistil/dotahoval? Nedávno mi doma začala párkrát za týden vyskakovat chyba typu "velký rozdíl napětí v článcích". Po dotažení kontaktů je klid...
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Já používám Absorption - 56,0V (3,5V), Duration - 2 hod, Float - 53,6V (3,35V). Při maximálním napětí se články rozjížděly podobným způsobem jako tazatel. Celou baterii jsem balancoval externím zdrojem a NEEY 4A na Umax 3,65V. Postupně zvyšované napětí až na 58,4V. Odnesl to jeden článek výbuchem tlakového ventilu, takže tento postup asi úplně doporučit nemůžu - ZDE...Ale podle všech indícií se zdá, že důvodem byl opravdu vadný článek a ne tento postup. Na grafu MIN/MAX rozdílu napětí na článcích DRUHÉ baterie je dobře vidět, jak si balancer NEEY 4A poradil s balancingem bez toho trápení 58,4V. V rámci cca. 20 dní se postupně snižovalo MAX napětí ve prospěch toho MIN článku až do rozdílu menších jednotek mV:
Mimochodem těm hodnotám v mV tedy osobně moc nevěřím. Na metodice to nic neměnní a ta je asi správná. Typické pravidlo u měření říká, že měřící přístroj má být o řád přesnější, než měřená hodnota. Opravdu věříme tomu, že JK-BMS měří jednotky mV, tedy s přesností na stovky mikrovoltů...?
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Mrknu na kontakty stejne jsem chtel vymenit bazenovou folii mezi clankama za ten sklotextit 0,8mm. Jinak ja mam balancer jen co ma JK BMS 2A. Upravil jsem ABS 54.4V/30min, Flot 53,92 ale zase kdyz je baterka na 80% a panely jednou plny vykon tak to rychle skoci do ABS.
Kdyz budu chtit udelat TOP BALANCING na kolik teda nabit a jak dlouho to nechat.
Diky
Kdyz budu chtit udelat TOP BALANCING na kolik teda nabit a jak dlouho to nechat.
Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Re: JK BMS napeti clanku
Na normalni dobalancovani clanku jsou 2A v pohode. JAk se divam ty uz mas vice clanku slabsich a to uz bude chvilku trvat. Uz to mas trocha vice rozhozeny. Problem je ten, ze kdyz to budes balancovat brzo, treba od 3,37V, tak ti to tam bude BMSka prelevat celkem neucinne. Clanky se v tomto SOC lisi napetove minimalne a BMSka jak do clanku pusti vyrovnavaci proud, tak hned umele leze napeti nahoru a ona hned zareaguje a zacne prelevat jine clanky. Tim se ty balanc 2A malo vyuzivaji. Jen se to tam preleva celkem od niceho k nicemu.
Takze bud to nechas byt a budes pozorovat, jestli se to casem bude rozjidet vice nebo se to zacne srovnat. Clovek by mel cas od casu nabit clanky na 3,6V. Je potreba si vypozorovat, za jake obdobi se clanky zacnou rozjizdet vice jak 300mV pri 3,5V na clanek. JA ti tady pisu svoji zkusenost. Kazde to mame jiste trochu jinak, ale LIFEPO musis stale pozorovat. Nekdo mame stesti na dobrou a hlavne vyrovnanou sadu, nekdo s tim musi stale bojovat a balancovat. Zkouset pri jakem napeti zacit balanc.
Nebo se rozhodnes si s tim hrat nekolik dni. Tim padem musis byt u toho a postupne zvedat ABS, aby ses dostal postupne az na 3,6V na clanek. Je potreba byt u toho a musi byt hlavne slunecne den. Ale neudelas to v jednom dnu. Pokud to chces urychlit muzes umelou zatezi vybijet silnejsi clanky a slabsi clanky zdrojem prikrmovat. Samozrejme to uz chce jistou opatrnost. O tom ti tady psal ve dvou vlaknech ,,Ivo12s,,. Je potreba si pri te praci uvedomit, ze kdyz externim zdrojem budes chtit prikrmovat slabsi clanek, musis na tom zdroji nastavit vetsi napeti nez je napeti clanku, aby mohl zacit tect dobijeci proud. A je potreba to teda stale hlidat. O co vice zvednes napeti na ex. zdroji o to vetsi proud potece do clanku, a o to vice ta casta kontrola. Protoze v okamziku, kdy uz se clanek pohybuje k 3,6V, ti tam ten externi zdroj muze na tom clanku vystrelit vetsi napeti nez 3,65V.
A nebo jit na jistotu. Nabit baterku, pak ji odstavit, rozlozit clanky, zapojit paralelne a nabit na 3,6V.
Takze bud to nechas byt a budes pozorovat, jestli se to casem bude rozjidet vice nebo se to zacne srovnat. Clovek by mel cas od casu nabit clanky na 3,6V. Je potreba si vypozorovat, za jake obdobi se clanky zacnou rozjizdet vice jak 300mV pri 3,5V na clanek. JA ti tady pisu svoji zkusenost. Kazde to mame jiste trochu jinak, ale LIFEPO musis stale pozorovat. Nekdo mame stesti na dobrou a hlavne vyrovnanou sadu, nekdo s tim musi stale bojovat a balancovat. Zkouset pri jakem napeti zacit balanc.
Nebo se rozhodnes si s tim hrat nekolik dni. Tim padem musis byt u toho a postupne zvedat ABS, aby ses dostal postupne az na 3,6V na clanek. Je potreba byt u toho a musi byt hlavne slunecne den. Ale neudelas to v jednom dnu. Pokud to chces urychlit muzes umelou zatezi vybijet silnejsi clanky a slabsi clanky zdrojem prikrmovat. Samozrejme to uz chce jistou opatrnost. O tom ti tady psal ve dvou vlaknech ,,Ivo12s,,. Je potreba si pri te praci uvedomit, ze kdyz externim zdrojem budes chtit prikrmovat slabsi clanek, musis na tom zdroji nastavit vetsi napeti nez je napeti clanku, aby mohl zacit tect dobijeci proud. A je potreba to teda stale hlidat. O co vice zvednes napeti na ex. zdroji o to vetsi proud potece do clanku, a o to vice ta casta kontrola. Protoze v okamziku, kdy uz se clanek pohybuje k 3,6V, ti tam ten externi zdroj muze na tom clanku vystrelit vetsi napeti nez 3,65V.
A nebo jit na jistotu. Nabit baterku, pak ji odstavit, rozlozit clanky, zapojit paralelne a nabit na 3,6V.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS napeti clanku
Budu stavet druhou sadu tak bych tuhle pak odpojil,spojil je paraelne a nabil na 3,6V a nebo pak v zime kdy nesviti. Balancovani jsem nastavil na 3,35V tak nevim jestli teda radeji zvednout zase. Zkusim az budu jeden vikend doma postupne zvedat az na 3,5V na clanek a nechat dobalancovat
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 12 Odpovědi
- 1684 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od casper
-
- 16 Odpovědi
- 2014 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 10 Odpovědi
- 896 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
- 0 Odpovědi
- 345 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Majkl
-
- 15 Odpovědi
- 1290 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP