Hybrid victron bez přetoků

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
burda
Příspěvky: 219
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od burda »

Diablo1st píše: pon pro 30, 2024 9:41 pm
burda píše: pon pro 30, 2024 8:13 pm
Jop takhle to dělám, jen když ho uploaduju skrze remote Remote VEConfigure, dostanu zmiňovanou hlášku. Nějaké rady co s tím ? Někdo poblíž Brno a okolí, kdo má PC rozhraní MK3-USB, kterým by to asi mohlo jít připojit přímo problém odstranit ?
Najlepšie daj niekomu prístup do vrm k tvojej FVE, kto s týmto má skúsenosti, nech ti to korektne nastaví. ;)
Jestli je to nabídka, tak rád;)
Diablo1st
Příspěvky: 1868
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Diablo1st »

Kľudne sa mi ozvi cez SZ a môžem sa ti na to pozrieť. ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5350
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od cipis »

Až to rozeserete úplně, tak můžu ten mk3usb na chvilku půjčit ... :)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Diablo1st
Příspěvky: 1868
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Diablo1st »

Menič spojazdnený. :celebrate2:

Pravdepodobne tam zahaproval internet, lebo sa mi vôbec nedarilo pripojiť na Cerbo. Po reštarte routeru všetko nabehlo a aj sa konfigurák normálne nahralo.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
burda
Příspěvky: 219
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od burda »

Tak problém vyřešen díky Diablo1st, asi šlo o kombinaci mojí blbosti, kdy jsem zi zapnul ESS a současně podivného stavu routeru, který mi znemožnil uploadnout konfiguraci zpět. Reset sítě, upload funkčního konfigu a Victron zase spokojeně bručí;)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5350
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od cipis »

Tak já ten mk3usb hodím do šuplíku :D
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
gupa
Příspěvky: 2661
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od gupa »

burda: Co to je za router? Přesně typ. Díky
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
burda
Příspěvky: 219
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od burda »

Asus RT AC68U.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení