Hybrid victron bez přetoků

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
burda
Příspěvky: 218
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od burda »

Zdravím
Řeším upgrade své prastaré ostrovní elektrárny z roku 2012.

Nainstaloval jsem si Victron MultiPlus-II hybridní měnič 48V/ 5000VA/ 70A-50A s ictron SmartSolar 250/ 100-Tr VE.Can MPPT solární regulátor, k tomu Cerbo GX, posládal jsem si 330Ah batery pack s BMS, na 48V mám propojeno v měděné pásovině a všechno gunguje korektně. Měnič je sice trochu brůča, ale s tím se dá žít. Komunikace po VeBUS mi funguje v pohodě a s Cerbem si povídá všechno co má korektně.

Zbývá mi zapojit 230V část a předělat rozvaděč, tak aby 1F pokrývala většinu spotřeby domu. Vejdu se do do 2MWh/rok a rád bych většinu roku jel na slunce a když nebude přisál si ze sítě, případně s ní vykryl výkonové špičky.

Jde nějak nastavit měnič, bez "PC rozhraní MK3-USB" ?

Jde mi o nastavení ESS a power assist, ale nikde v Cerbu mi to nastavit nejde.
Máte nějaké validní rady a doporučení ?
Případně někdo severně od Brna se zkušeností s Victronem a ochotou obcas něco zkonzultovat ?
Další výzvy jako integrace s HA, řízení přebytku do vytápění podlahy /akumulační nádrže atp, v blízké budoucnosti;)
Diablo1st
Příspěvky: 1865
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Diablo1st »

Ak máš len jeden MP2 tak sa dá všetko nastaviť vzdialene cez VRM. MK3 prevodník je nutný len pri prvotnom nastavení v prípade paralelného a 3F chodu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
burda
Příspěvky: 218
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od burda »

Ve VRM portálu ? Kde asi jsem slepej, ale i když spustím vzdálenou konzoli, tak mi jen řekne, že ESM assistant není nainstalovaný....
Paulob
Příspěvky: 242
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Paulob »

Nevím jestli jde jinak ale já to dělám takto. Ve vrm dám seznam zařízení a tam Remote VEConfigure, stáhnu soubor, pak v PC nastavím co je třeba a na stejném místě nahraju upravený zpět.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Diablo1st
Příspěvky: 1865
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Diablo1st »

burda píše: sob pro 28, 2024 10:52 pm
Ve VRM portálu ? Kde asi jsem slepej, ale i když spustím vzdálenou konzoli, tak mi jen řekne, že ESM assistant není nainstalovaný....
Nie si slepý, len nevieš kde máš hľadať :lol:

Musíš ísť do "Device list" a dole máš "Remote VEconfigure".
Následne si stiahneš konfigurák, ktorý otvoríš v programe VE.configure a po úprave ho nahráš cez vrm.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Radar
Příspěvky: 224
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Radar »

https://www.victronenergy.com/blog/2021 ... -and-more/
tady píšou, že přidali funkce nastavení paralelního, split a 3F konfigurace přímo do VEConnect do počtu 3 jednotek...

https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
tady píšou (3.1), pro co je MK3 převodník a program VE.Config potřeba.. Když s Victron začínám, budu tedy nejspíš asi MK3 potřebovat ..?
Diablo1st
Příspěvky: 1865
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Diablo1st »

No len na nastavenie cez mobil budeš potrebovať ten VE.bus dongle, ktorý stojí viac ako MK3 prevodník :lol:

Ja ten MK3 prevodník mám, takže keď tak ti ho viem požičať na prvotné nastavenie. ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
burda
Příspěvky: 218
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od burda »

No teorie je to hezká, jen to po mě chce heslo aby se po nastavení Grid code dalo cokoli uložit, tušíte heslo ? Plus tedy mi to ukládá do souboru s koncovkou vsc a nikoli rvsc, jen to přejmenujete a je to ok, nebo jde o jiné formáty ?
soami
Příspěvky: 794
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od soami »

TPWMBU2A4GCC
burda
Příspěvky: 218
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od burda »

Tak to se tedy nezadařilo, nastavil jsem battery type na Lifepo4, uložil do stejného file co jsem si stáhl skrze remonte ve configure uploadnul a měnič od té doby jen smutně bliká a nejde. Upravil jsem konfig ve Ve configure III zpět nahrál a stejný výsledek. Navíc mi vypisuje při pokusu o upload měnič chybu: An error occurred during the configuration process.
Error Message: "Updating a single unit with another unit's settings is not possible, even if they are of the same type"
Error: mk2vsc-48

Nějaký tip co s tím, případně jak resetnount do factory stavu ?
gupa
Příspěvky: 2645
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od gupa »

Podle instruktážního videa se neukládá nový soubor, ale přepisuje. Natáhne se (port selection-fake target from file) *.rvsc do VeConfigure 3, něco se změní a použije se křížek vpravo nahoře k zavření okna a v informačním okně se vybere uložit yes, no, cancel do remote... Prostě se vykřížkuje a VEConfigure přepíše soubor který načetl. A ten se zpětně použije.

Edit: Na začátku videa jsou ještě nějaké další nastavení.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
burda
Příspěvky: 218
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od burda »

Jop takhle to dělám, jen když ho uploaduju skrze remote Remote VEConfigure, dostanu zmiňovanou hlášku. Nějaké rady co s tím ? Někdo poblíž Brno a okolí, kdo má PC rozhraní MK3-USB, kterým by to asi mohlo jít připojit přímo problém odstranit ?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5335
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od cipis »

Co je severne od Brna?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
gupa
Příspěvky: 2645
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od gupa »

mk2vsc-48 - Aktualizace jedné jednotky nastavením jiné jednotky není možná, i když jsou stejného typu
Každý střídač/nabíječ má jedinečné číselné (sériové) číslo; instalované během výroby. Tato chyba se zobrazí v případě, že byl odeslán soubor nebo byla vytvořena jiná jednotka.

Existuje způsob: pro systém, který chcete konfigurovat, nejprve stáhněte Remote VEConfigure a poté soubor otevřete dvojitým kliknutím. Nyní v nabídce VEConfigure použijte možnost Načíst nastavení a vyberte soubor systému, jehož nastavení chcete zkopírovat.
https://www.victronenergy.com/live/venu ... re_updates
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
gupa
Příspěvky: 2645
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od gupa »

Myslím si, že podle informací je ukládání dat ze škatule do škatule docela dlouhý, prý až 85 sekund nebo více podle počtů assistentů. Takže když se klikne na to tlačítko pro remote VE configure, čekal bych s klikem pro stažení nějak asi až 5 minut abych stáhl kompletní a uzavřený soubor. Mám podezření, že ten stažitelný konfigurák pro VEConfigure není úplný a uzavřený ikdyž se nabízí ke stažení. Ukazuje se ve VEConfigure po otevření to sériové číslo na konci v horním rámu okna? (hlavička v barevném rámu)
VE Configure 3     ( MultiPlus 24_5000_120-100 S_N_ HQ22242JG9N ).png
VE Configure 3 ( MultiPlus 24_5000_120-100 S_N_ HQ22242JG9N ).png (10.89 KiB) Zobrazeno 107 x
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Diablo1st
Příspěvky: 1865
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od Diablo1st »

burda píše: pon pro 30, 2024 8:13 pm
Jop takhle to dělám, jen když ho uploaduju skrze remote Remote VEConfigure, dostanu zmiňovanou hlášku. Nějaké rady co s tím ? Někdo poblíž Brno a okolí, kdo má PC rozhraní MK3-USB, kterým by to asi mohlo jít připojit přímo problém odstranit ?
Najlepšie daj niekomu prístup do vrm k tvojej FVE, kto s týmto má skúsenosti, nech ti to korektne nastaví. ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
gupa
Příspěvky: 2645
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od gupa »

https://energytalk.co.za/t/error-on-rem ... tem/709/20

Tady popisují problém podobný, pro řešení se musel udělat downgrade nebo upgrade (přesně jsem to nepochopil) verze cerba. Ale problém vyřešen.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
gupa
Příspěvky: 2645
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od gupa »

Najlepšie daj niekomu prístup do vrm k tvojej FVE, kto s týmto má skúsenosti, nech ti to korektne nastaví. ;)
Ano, problém se nějakou konfigurací na tajnačku ale nevyřeší. Viz. odkaz co jsem dal o příspěvek výše, prostě jde o komunitní problém a když ho někdo bude řešit, ostatní se přiučí. Oto jde, ne oto, že někdo někde tomu rozumí více.

Koupit MK3 do foroty je jasný počin když chci něco konfigurovat. Ale umět to přes VRM je také zajímavý. Nevěděl jsem že lze tak konfigurovat i přes VE.Bus System Configurator. Přes něj se řeší firmware po pádu a neřešitelný problémy, stejně jako u MK3.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
burda
Příspěvky: 218
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od burda »

cipis píše: pon pro 30, 2024 9:00 pm
Co je severne od Brna?
Třeba Křtiny ale obecně okres blansko a Brno venkov ;)
burda
Příspěvky: 218
Registrován: pát kvě 25, 2012 11:15 pm

Re: Hybrid victron bez přetoků

Nový příspěvek od burda »

gupa píše: pon pro 30, 2024 9:37 pm
Myslím si, že podle informací je ukládání dat ze škatule do škatule docela dlouhý, prý až 85 sekund nebo více podle počtů assistentů. Takže když se klikne na to tlačítko pro remote VE configure, čekal bych s klikem pro stažení nějak asi až 5 minut abych stáhl kompletní a uzavřený soubor. Mám podezření, že ten stažitelný konfigurák pro VEConfigure není úplný a uzavřený ikdyž se nabízí ke stažení. Ukazuje se ve VEConfigure po otevření to sériové číslo na konci v horním rámu okna? (hlavička v barevném rámu)

VE Configure 3 ( MultiPlus 24_5000_120-100 S_N_ HQ22242JG9N ).png
Ano sériové číslo se ukazuje. A sedí se seriovým číslem na měniči.
Naposledy upravil(a) burda dne úte pro 31, 2024 11:54 am, celkem upraveno 1 x.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek