Axpert mks 4000w a centrala
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert mks 4000w a centrala
mám mtady k rozdání 200W žárovky E40, cca 5-10ks, nebyl by zájem?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert mks 4000w a centrala
zial asi nie, si zdaleka, premna to je nerentabilne...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Zdravím ,
... tak co , proběhl nějaký další pokus s centrálou ?
Elektronům zdar
... tak co , proběhl nějaký další pokus s centrálou ?
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Hehe, este nie, ale zajtra idem nejake veci dorabat, tak vyskusam.
Sice som bol na chate, ale riesil som ine veci. Ja sa proste nudim a tak radsej nieco pofusujem na chate.
Sice som bol na chate, ale riesil som ine veci. Ja sa proste nudim a tak radsej nieco pofusujem na chate.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm
Re: Axpert mks 4000w a centrala
xxxMZ píše:No jednoducho som to dnes vyskusal, mam este okrem axperta aj 1200va viktron tak som supol vystup z viktronu do ac vstupu axperta a vsetko pekne funguje, hned sa prepol do rezimu siete a hned sa pustilo aj nabijanie.zaver je taky ze axpert potrebuje asi dost kvalitny signal na ac vstupe a mozno aj cisty sinus. Ak ma niekto moznost vyskusat axperta na centralu skuste to a dajte vediet, ci vobec je centrala na ktoru to pojde. Ja mam 2,5kw hiundai . menic som kupil ,najprv ma nas..al ked som zistil ze nanho nemozem napojit moje kaneka HB110 ,nevadi mam externy regulator a ted som zistil ze zabudovana nabijacka mi ce na prd lebo nejde na moju centralu a nemam verejnu siet, tak mam sto chuti zobrat sekeru a troska snim podebatovat ze jaky ma problem s centralou.
Asi ho supnem do inzeratu
Dělá to tohle ?
https://drive.google.com/open?id=1HbM52 ... Cg5QB902Gw
právě takovej problé taky řešim. Soláry zatim nemám a tak jsem chtěl dobíjet baterky během práce když centrále běží.
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Tak jsem zkusil centrálu s bruskou a pokosovou pilou a beze změny.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Zdravím ,
důvod obtíží je z videa zřejmý - měkkost centrály . Axpert zvýšením odběru z AC vstupu při nabíjení baterek srazí AC napětí což vyvolá odstavení nabíječe AC napětí letí nahoru a furt dokola . Zkusil bych nastavit v Axpertovi nabíjecí proud na minimum , třeba pokles AC napětí bude přijatelný a centrála jej dovede vykompenzovat dřív než Axpert odstaví AC vstup .
Elektronům zdar
důvod obtíží je z videa zřejmý - měkkost centrály . Axpert zvýšením odběru z AC vstupu při nabíjení baterek srazí AC napětí což vyvolá odstavení nabíječe AC napětí letí nahoru a furt dokola . Zkusil bych nastavit v Axpertovi nabíjecí proud na minimum , třeba pokles AC napětí bude přijatelný a centrála jej dovede vykompenzovat dřív než Axpert odstaví AC vstup .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: sob zář 19, 2015 5:21 pm
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Zafungoval vysavač úpnou náhodou žena zapla vysavač do centrály a Axpert začal nabíjet ( vysavač 1800w) já snad zažnu nakonec i luxovat :O
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Zdravím, no měkkost centrály trochu jo, ale zaregistroval jsem pokles na tom videu na cca 216V, což je divné, aby s tím měl problém měnič, to se nedá nastavit na měniči při jakém něpětí má vypnout, snižovat nabíjecí proud při tomto problému je nepraktické-pokud chci dobíjet aku, to snad zvládne ta centrála cca 50-80A nabíjet aku systém 24Vabrams píše:Zdravím ,
důvod obtíží je z videa zřejmý - měkkost centrály . Axpert zvýšením odběru z AC vstupu při nabíjení baterek srazí AC napětí což vyvolá odstavení nabíječe AC napětí letí nahoru a furt dokola . Zkusil bych nastavit v Axpertovi nabíjecí proud na minimum , třeba pokles AC napětí bude přijatelný a centrála jej dovede vykompenzovat dřív než Axpert odstaví AC vstup .
Elektronům zdar
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Našel jsem pro doplnění ohledně generátoru. Někomu se to může hodit.
- Přílohy
-
- PIP-HS_MS genset requirement.pdf
- (22.1 KiB) Staženo 256 x
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Ahoj, už jsi ten problém vyřešil? Pořídil jsem si taky centrálu a projevuje se stejný problém s centrálou "měkký zdroj". Lze to nějak vyřešit?Staffrat píše:xxxMZ píše:No jednoducho som to dnes vyskusal, mam este okrem axperta aj 1200va viktron tak som supol vystup z viktronu do ac vstupu axperta a vsetko pekne funguje, hned sa prepol do rezimu siete a hned sa pustilo aj nabijanie.zaver je taky ze axpert potrebuje asi dost kvalitny signal na ac vstupe a mozno aj cisty sinus. Ak ma niekto moznost vyskusat axperta na centralu skuste to a dajte vediet, ci vobec je centrala na ktoru to pojde. Ja mam 2,5kw hiundai . menic som kupil ,najprv ma nas..al ked som zistil ze nanho nemozem napojit moje kaneka HB110 ,nevadi mam externy regulator a ted som zistil ze zabudovana nabijacka mi ce na prd lebo nejde na moju centralu a nemam verejnu siet, tak mam sto chuti zobrat sekeru a troska snim podebatovat ze jaky ma problem s centralou.
Asi ho supnem do inzeratu
Dělá to tohle ?
https://drive.google.com/open?id=1HbM52 ... Cg5QB902Gw
právě takovej problé taky řešim. Soláry zatim nemám a tak jsem chtěl dobíjet baterky během práce když centrále běží.
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Axpert mks 4000w a centrala
Já mám starý měnič který zároveň funguje jako UPS takže po odstavení sítě dál jede z baterky a po nahození sítě ji nabíjí. Byl tu delší výpadek a musel sem to dobít z centrály a fungovalo to ale je pravda že u toho zároveň jely mrazáky a ledničky takže centrála Melanie jinou zátěž než menic. Ale já mám centrálu s avr
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 662 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brana
-
- 26 Odpovědi
- 2285 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MareC3k
-
- 3 Odpovědi
- 515 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lzahradil
-
- 10 Odpovědi
- 1393 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 20 Odpovědi
- 2602 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od josse