Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
Uživatelský avatar
pelmel
Příspěvky: 2
Registrován: čtv zář 22, 2022 7:58 pm

Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od pelmel »

Zdravím, do podružného rozvaděče, který je za proudovým chráničem a do něhož je přívod L, N a PE jsem zapojil přes přepínač sítí (přepíná L a N) připojil centrálu Rato 2kW. Fáze z centrály jde přes přepínač sítí, nulový vodič jde také přes přepínač a je zapojen na společnou N svorkovnici- fáze i nulový vodič jsou odděleny od sítě. PE vodič z centrály jsem připojil na PE svorkovnici-ta je spojena s uzemněním budovy a dále do sítě. Ve stavu, kdy přepnu na centrálu, tak je mezi PE svorkovnici a N svorkovnicí kolem 80 V. To asi není normální stav, že? V čem by mohl být problém?
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od bokser01 »

No leze ti tam to vypadá IT síť kde se ti rozdělí na N a L napětí. Podobně to má i dost FVE měničů... Řeší se to tak že se propojí N s PE. pak je N = 0V a L = 230V Ale vím že né všechny měniče toto tolerují a jak je to u centrály jsi taky jistý nejsem takže bych počkal na další názory.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
sasy
Příspěvky: 53
Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am

Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od sasy »

Mám centrálu GG 3300 a propojil jsem na vývodu z centrály N a PE a takto funguje už 10 let.Barák mám v TNC rozvodu.Mám tam přepínač DS a centrála s kontrolkou na straně DS,abych věděl kdy už síť opět jede,Toto celé musí být zapojeno před proudovým chráničem pokud jde o síť TNS.
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od ACDC »

Když se tu řeší centrály. V jakém rozsahu vstupních parametrů skutečně funguje střídač. Já mám udáno 170-280AC, ale u kmitočtu žádná zmínka. Jde o to, že pokud kmitočet by byl taky tak variabilní, šlo by zvednout otáčky a dostat z centrály vyšší výkon. Až nastanou časy, kdy to bude potřebné.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od Soban »

U mého jde nastavit jaké vstupní napětí akceptuje.
Kmitočet je tamtéž nastaven na 50/60Hz a v návodu jsem našel i toleranci která je +- nic.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od ACDC »

A zkoušels to? Ono je to vůbec nejlepší v reálu. Jde mi o to, nehonit se zbytečně pokud bere jen 50Hz. Právě že o vstupní frekvenci nemám ani slovo, výstup 50/60Hz.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od Soban »

Nemám to jak vyzkoušet.

Na vstupu to bere 50 nebo 60Hz jaká je tolerance napsané mám, ale co to udělá jak to nebude sedět netuším.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od ACDC »

Zkusím to, stejně by centrála chtěla proběhnout. Může se to hodit.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od Soban »

Ještě mě napadlo u některých měničů je přímo položka elektrocentrála, tak pak to možná je tolerantnější?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 499
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od ACDC »

To nemám. On je ten měnič-trochu jinačí?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Centrála v rozvodu a mezi N a PE 80V

Nový příspěvek od Soban »

Tak jsem koukal do návodu......

U mého mustu mám možnost nastavit položky APL/UPS/VDE/GEN

A ty rozsahy co akceptuje pak jsou:

APL 100V - 270V 42Hz - 63Hz
UPS 180V - 270V 42Hz - 63Hz
VDE 196V - 250V 47.5Hz - 50.05Hz
GEN 100V - 270V 42Hz - 63Hz

To jsou hodnoty co akceptuje a neměl by mít problém - samozřejmě vypínání je ještě o chloupek menší a větší napětí - hysterze třeba u APL 90V +-7V až 280V +- 7V / 40Hz +- 1Hz až 63Hz +- 1Hz
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek