Bezpečné napětí stringu
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Bezpečné napětí stringu
axpert king nebo MPP solar PIP5048MK mám je, celkem šlapou cena 17 000 za 5kW na ebay je dobrá. ten má přisosávání atd atd. spotřeba naprázdno 55 až 65 W na jednom měniči.Pawel píše:Zdravím
Všem děkuji za příspěvky. Pomalu mě lámete na těch 48 V. Ten odběr naprázdno je ale hrozný.
Asi bych použil reg. S MPPT kde optimální napětí je 60-115 V to znamená 3s. Čemu bych se chtěl každopádně vyhnou tak to jsou jakékoliv přetoky, jde to nějak specifikovat, které měniče to splňují. Ještě jeden dotaz BYPASS při nedostatku výkonu panelů a baterek připíná DS. Bere z DS vše nebo jen co chybí? Doufám že se ptám dobře.
další neznám nemohu specifikovat.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Bezpečné napětí stringu
Jaká je všeobecná zkušenost nákupu na ebay co reklamace, syn tam má registraci už mi taky něco kupoval. Ta cena 17t je komplet, co proclení? Pro mne jako důchodce je ušetřit 5t zajímavé.
-
- Příspěvky: 128
- Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am
Re: Bezpečné napětí stringu
Napiš rovnou výrobci, dal mi cenu včetně doručení levněji než ebay / aliexpress.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Bezpečné napětí stringu
Zajimave by bylo vedet kolik ti cenu dal pro ostatniJan Novák píše:Napiš rovnou výrobci, dal mi cenu včetně doručení levněji než ebay / aliexpress.
-
- Příspěvky: 128
- Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am
Re: Bezpečné napětí stringu
16 741,45 CZK
viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p116410
viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p116410
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Bezpečné napětí stringu
Ja som ho oslovil pred par tyzdnami a cena viac menej porovnatelna sle odoslanie len z taiwanu cize clo a dph a je to v peecku.Vitek píše:Zajimave by bylo vedet kolik ti cenu dal pro ostatniJan Novák píše:Napiš rovnou výrobci, dal mi cenu včetně doručení levněji než ebay / aliexpress.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Bezpečné napětí stringu
moment pokud koupíš od výrobce ze skladu tak cena je včetně DPH a cla 17 tisíc. tak napiš za kolik jsi to koupilrasto1 píše:Ja som ho oslovil pred par tyzdnami a cena viac menej porovnatelna sle odoslanie len z taiwanu cize clo a dph a je to v peecku.Vitek píše:Zajimave by bylo vedet kolik ti cenu dal pro ostatniJan Novák píše:Napiš rovnou výrobci, dal mi cenu včetně doručení levněji než ebay / aliexpress.
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Bezpečné napětí stringu
díkJan Novák píše:16 741,45 CZK
viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p116410
-
- Příspěvky: 2023
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bezpečné napětí stringu
Jelikož jsem též důchodce,tak jsem přišel na to,že v mnoha případech je pro mě mnohem lepší vyšší cena ,hlavně z důvodů příštích reklamací a starostí kolem toho,ono někdy ba v mnoha případech se levnější nákup o dost prodraží...Pawel píše:Jaká je všeobecná zkušenost nákupu na ebay co reklamace, syn tam má registraci už mi taky něco kupoval. Ta cena 17t je komplet, co proclení? Pro mne jako důchodce je ušetřit 5t zajímavé.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 128
- Registrován: úte říj 01, 2019 8:32 am
Re: Bezpečné napětí stringu
Proto bych to vzal přímo od výrobce a nikoliv od překupníka. Najdi si zkušenosti s reklamacema a možná budeš překvapen. Taiwanec je ochotný posílat celé desky při řádně zdokumentované závadě - která kolikrát byla zapříčiněna uživatelem.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
-
- Příspěvky: 59
- Registrován: pon lis 09, 2020 9:35 pm
Re: Bezpečné napětí stringu
Omlouvam se za pozdnejsi prispevek. Nevite, kde najit tu normu nebo jake ma cislo? Mam doma prave stringy kolem 300-400V, tak by me to zajimalo.kodl69 píše:podle púlatné normy pro FV je max. napětí stringu 120V Voc při -45°C. Jinak musí být další opatření ohledně bezpečnosti, který v akspertu jistě nejsou (hlídání izolačního stavu, příp DC citlivý proud. chránič.. ..
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Bezpečné napětí stringu
Vidím to stejně. Proto jsem koupil Axperta od pana Kolaříka a ne z nějakého čínského serveru.jahodovák píše:Jelikož jsem též důchodce,tak jsem přišel na to,že v mnoha případech je pro mě mnohem lepší vyšší cena ,hlavně z důvodů příštích reklamací a starostí kolem toho,ono někdy ba v mnoha případech se levnější nákup o dost prodraží...Pawel píše:Jaká je všeobecná zkušenost nákupu na ebay co reklamace, syn tam má registraci už mi taky něco kupoval. Ta cena 17t je komplet, co proclení? Pro mne jako důchodce je ušetřit 5t zajímavé.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Bezpečné napětí stringu
Hm take te vidim stejne, ale pres zrcadlo, proto mam od vyrobce pres E-Bay 5ks stroju a z toho 4ks u me doma.chatař píše:Vidím to stejně. Proto jsem koupil Axperta od pana Kolaříka a ne z nějakého čínského serveru.jahodovák píše:Jelikož jsem též důchodce,tak jsem přišel na to,že v mnoha případech je pro mě mnohem lepší vyšší cena ,hlavně z důvodů příštích reklamací a starostí kolem toho,ono někdy ba v mnoha případech se levnější nákup o dost prodraží...Pawel píše:Jaká je všeobecná zkušenost nákupu na ebay co reklamace, syn tam má registraci už mi taky něco kupoval. Ta cena 17t je komplet, co proclení? Pro mne jako důchodce je ušetřit 5t zajímavé.
1, mam 2ks stroju, ktere se v ČR neprodavaly ani ted neprodavaji
2, cenou bych preplatil cca.1-1,5stroje.
Pozn.: Kolik zdejsich clenu ma zkusenost s reklamaci v CR a jakou???
Dik za vyjádření
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Bezpečné napětí stringu
Já nepotřebuju 5 ks strojů, NOPARasito. Mně stačí jeden funkční, a když se podělá (ať už v záruce, nebo mimo ni) tak ho odvezu 70 km do Vlkoša Kolaříkovi, a nemusím se starat, co s ním. Nejsem ani zbohatlík, a ani neovládám angličtinu tak dobře, abych si mohl dovolit riskovat dobrodružství na E-Bay.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 1184
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Bezpečné napětí stringu
Já s Kolaříkem, v druhém kusu 4048 byl poškozený kablík do paralelní karty. Vyzvedla přeprava druhý den po nahlášení, z nějakého šrotu vzali jeden pin konektoru s 20 mm vodiče, původní plochý kablík stříhli jeden drát, sletovali, dali smršťovací bužírku. A doručili zpět, cca týden zdržení. Ne že bych to nedokázal, ale aby se nekroutily při případné záruce jsem to nechal udělat je...NOPARasito píše:Pozn.: Kolik zdejsich clenu ma zkusenost s reklamaci v CR a jakou???
Dik za vyjádření
Takže já zkušenost s reklamací axperta mám a kladnou.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte kvě 05, 2020 11:00 am
Re: Bezpečné napětí stringu
Zdravím všechny,
mohl by někdo znalý příslušných norem a předpisů aktualizovat odpověď na úvodní otázku?
Tedy jaké je bezpečné napětí stringu?
Tento článek je zde už nějakou dobu a moc by mi to pomohlo při rozhodování. Mám v plánu zapojení 4S2P a tato diskuze mne trochu zaskočila. O nebezpečí oblouku vím, zvažuji cestu maximalizace výnosů.
Předpokládám max. napětí stringu kolem 164V, regulátor Victron, FVE je v přípravě.
Jaké jsou legislativní "komplikace" u takového napětí?
díky za věcné odpovědi.
mohl by někdo znalý příslušných norem a předpisů aktualizovat odpověď na úvodní otázku?
Tedy jaké je bezpečné napětí stringu?
Tento článek je zde už nějakou dobu a moc by mi to pomohlo při rozhodování. Mám v plánu zapojení 4S2P a tato diskuze mne trochu zaskočila. O nebezpečí oblouku vím, zvažuji cestu maximalizace výnosů.
Předpokládám max. napětí stringu kolem 164V, regulátor Victron, FVE je v přípravě.
Jaké jsou legislativní "komplikace" u takového napětí?
díky za věcné odpovědi.
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Bezpečné napětí stringu
Ta odpověď na začátku je stále platná.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pon úno 14, 2022 10:00 pm
Re: Bezpečné napětí stringu
Pročítám postupně jednotlivá vlákna a u Vaší otázky zda existují měniče, které by dokázaly zabránit jakémukoliv přetoku do sítě nikdo nedokázal odpovědět.Pawel píše:Zdravím
Všem děkuji za příspěvky. Pomalu mě lámete na těch 48 V. Ten odběr naprázdno je ale hrozný.
Asi bych použil reg. S MPPT kde optimální napětí je 60-115 V to znamená 3s. Čemu bych se chtěl každopádně vyhnou tak to jsou jakékoliv přetoky, jde to nějak specifikovat, které měniče to splňují. Ještě jeden dotaz BYPASS při nedostatku výkonu panelů a baterek připíná DS. Bere z DS vše nebo jen co chybí? Doufám že se ptám dobře.
Přičemž to je základ, který by měl být řečen vždy na začátku návrhu hybridní fotovoltaiky.
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Bezpečné napětí stringu
Musí to být měnič s dvojitou konverzí. Třeba tento https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 48mk-0-145 na něj se dají připojit panely 3P4S, nějakých 330W.
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pon úno 14, 2022 10:00 pm
Re: Bezpečné napětí stringu
Moc děkuji za ten odkaz. Jednak ten eschop neznám a pro mne patří do kategorie těch co asi rozumí tomu co prodávají viz české popisy.Pawel píše:Musí to být měnič s dvojitou konverzí. Třeba tento https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 48mk-0-145 na něj se dají připojit panely 3P4S, nějakých 330W.
Já jsem ale zjistil, že se topím v pojmech. Myslel jsem si, že měniče se dělí do dvou základních kategorií a to na měniče a měniče hybridní. Přičemž měnič hybridní se liší od normálního měniče v tom, že má i funkci k připojení baterií. A teď zjišťuji, že je ještě kategorie ostrovní měnič. A kladu si otázku jaký je rozdíl mezi ostrovním měničem a hybridním měničem. Z parametrů se mi zdá, že hlavně na úrovni požadované výše vstupního napětí DC, a že ostrovní měnič je vždy pouze jednofázový. Dívám se, že existují ostrovní měniče s možností zapojení bez baterie a tím bych je mohl použít do on grid jako jednofázový měnič a současně si ponížit požadované vstupní napětí DC. Navíc jsem z Vaší informace pochopil, že vámi uvedený typ ostrovního měniče by měl 100 % zabránit obávanému přetoku do sítě. Dokázal bych k tomuto typu měniče připojit místo baterií ohřev bojleru ?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 48 Odpovědi
- 6262 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
-
Pokles napětí na stringu - pravidelně
od Shaim » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Pokles napětí na stringu - pravidelně
- 15 Odpovědi
- 1703 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 1 Odpovědi
- 415 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
- 33 Odpovědi
- 3969 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
-
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
od stegeron » » v Regulátory
Rozdělení stringů versus min. napětí MPPT
- 2 Odpovědi
- 1399 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stegeron
-