Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
A neodpojila ti BMS baterii a nedobíjely oba regulátory naprázdno proti sobě??To by odpovídalo poškození.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
No to víš že odpojila.Proto říkám že jsem se nedávno rouhal Ale oni nedobíjí naprotí.Dobíjí spolu do jednoho zdroje.MPPT šel včas na float.Ale PWM to tam cpal pořád a proto se zvýšilo napětí na baterkách.Moje blbost.
To poškození s regulátory nesouvisí.Souvisí s odpojením.
To poškození s regulátory nesouvisí.Souvisí s odpojením.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Jojo rozumím špatně jsem to popsal,ponaučím se z chyb druhých:((((
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Proto jsme tu Ochrany dodělám.Sichr je sichr.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Co tam chceš dát napěťové relé na výstup měniče??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Dám to rovnou na baterku.Odpojovač bude sloužit jen jako signál o problému.Celé to obslouží LOGO! aby bylo jasné jestli jde o stav nadměrného vybití nebo naopak.Podle toho se odpojí buď panely a nabíječka, nebo zátěž přejde na síť a měnič se vypne.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
U mě se při problému odpojí panely, spustí se zvuková signalizace a běží odpočítání na časovém relé. Pokud někdo nezareaguje a nezastaví odpočítávání, tak se odpojí i baterie.
Jedna zajímavost: Při testování se panely odpojily, po čase se odpojily i baterie a přitom Axperty běžely a dodávaly elektřinu. Příčinou byla přivedená DS na vstup Axperta, který se přepnul na bypass. Proto se teď při problému kromě FV panelů okamžitě odpojí i DS na vstupu do Axpertů (vše přivádím přes stykače) .
Jedna zajímavost: Při testování se panely odpojily, po čase se odpojily i baterie a přitom Axperty běžely a dodávaly elektřinu. Příčinou byla přivedená DS na vstup Axperta, který se přepnul na bypass. Proto se teď při problému kromě FV panelů okamžitě odpojí i DS na vstupu do Axpertů (vše přivádím přes stykače) .
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1767
- Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Pokud to má být na nouzové odpojení, tak bych asi použil DC jističe a vyrážecí cívku. Noark má jističe na DC300V a vyrážecí cívku bude mít určitě taky.Franta2776 píše:Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.
-
- Příspěvky: 861
- Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
S tím si netřeba lámat hlavu. Za normálních okolností se panely odpojují při nulovém, či minimálním proudu, při maximální zátěži se to ani kvůli měniči nedoporučuje. Na řešení nouzového stavu dobře poslouží kleště, či sekera.Franta2776 píše:Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Mam kinga v skusobnej prevadzke 3 dnom a vsimol som si, ze mi z nicoho nic za slnecneho dna klesol vykon z panelov na zanedbatelny vykon 80W pricom prikon domu bol 500W.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Máš nabití baterie 98%?Pokud ano ,tak baterie už nejsou schopny pobrat celý výkon.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
ano bateria bola nabita na 55,9V z nastavenych 56,4V.Franta2776 píše:Máš nabití baterie 98%?Pokud ano ,tak baterie už nejsou schopny pobrat celý výkon.
Ale mna hneva to, ze nebralo energiu z panelov, ale taholo ju z baterie, ked bola poziadavka z domu.
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Smířil jsem se s tím, že měnič a nabíječka je to v porovnání cena/výkon na velmi dobré úrovni.Ten regulátor v tom ale nefunguje ani uspokojivě a tak jsem ho přestal používat.Externí regulátor udělá svou práci lépe.rasto1 píše:Mam kinga v skusobnej prevadzke 3 dnom a vsimol som si, ze mi z nicoho nic za slnecneho dna klesol vykon z panelov na zanedbatelny vykon 80W pricom prikon domu bol 500W.
Navíc jak jsem se napětím baterie velmi přiblížil napětí panelů 2s, pozoroval jsem nadprůměrné výsledky s PWM regulátorem.Vytáhnu starý Tristar a budu pokračovat v bádání.Ono totiž ani napětí 450V na panelech ve mě nebudí dobrý dojem.Je to nebezpečné když svítí a nefunkční když je
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Jojo tím dc Edison popravil slona jak nic.
https://www.idnes.cz/technet/technika/n ... chnika_mla
https://www.idnes.cz/technet/technika/n ... chnika_mla
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Pomaly sa otukavam s axpertamiso vsetkym som spokojny, ale najviac ma trapi to, ze ked nabije baterie na hodnotu (bulk charging voltage), tak nasnedne ignoruje vstup solarnych panelov a prepne na baterie az kym neklesne na (float).
Mate na to dake riesenie, co sa tyka nastaveni?
Mate na to dake riesenie, co sa tyka nastaveni?
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Tak sa sprava vacsina regulatorov, mne ten pokles napatia trva cca 15 minut a vybije sa pritom menej ako 1% kapacity, takze je to nezaujimave. Nie je prilis nizko float napatie? Idealne, v stave ak je na paneloch dostatok vykonu, netecie pri floate do/z baterky nic a cela spotreba menica ide z panelov.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 892
- Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Pravdu mas idealne je ked spotreba ide z panelov a baterka sa sanuje.DanoP píše:Tak sa sprava vacsina regulatorov, mne ten pokles napatia trva cca 15 minut a vybije sa pritom menej ako 1% kapacity, takze je to nezaujimave. Nie je prilis nizko float napatie? Idealne, v stave ak je na paneloch dostatok vykonu, netecie pri floate do/z baterky nic a cela spotreba menica ide z panelov.
3h pocas dobreho osvitu som isiel zbytocne z baterie.
Float mam na 54,4 a bulk na 56,4.
Asi ho zvysim na 56 co ty na to?
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
-
- Příspěvky: 944
- Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
- Bydliště: Trnava, Slovensko
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Použil by som menšie zvýšenie a overil ako sa sa to bude správať. Podľa popisu máš lionky, tak im to treba prispôsobiť. Cieľom je +- žiadny prúd do/z batérie vo floate.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
-
- Příspěvky: 2244
- Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm
Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů
Myslím že zásadní problém je v tom, že ten měnič je primárně pro olovo i přes režim user a SOC odhaduje podle napětí.Takže když LiFePo dosáhne blízko k absorbčnímu napětí, považuje to za vyřízené a dál nenabíjí.V baterkách je ale sotva polovina a napětí floatu je v té době překročeno, takže regulátor čeká až napětí spadne.Do té chvíle nedá z panelů nic a dojí baterky.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 955 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PaN1
-
-
Axpert King - vypadává nabíjení z panelů
od jeroslav » » v Axpert
Axpert King - vypadává nabíjení z panelů
- 20 Odpovědi
- 1698 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 7 Odpovědi
- 530 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petromil
-
-
Též vám Axpert pořádně nenabíjí Pb baterie?
od chatař » » v Axpert
Též vám Axpert pořádně nenabíjí Pb baterie?
- 21 Odpovědi
- 2280 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od simecky
-
-
- 3 Odpovědi
- 2552 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel