Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od cipis »

60A BMS je malo, mam 200A (na 7 clanku teda).
Na reglech 4,11 V na clanek (na BMS 4,20) a 3,28 V (na BMS 3,00).

Ta krabice ti pujde nastavit na tech 12 clanku?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od Soban »

156Ah baterky čili špička může být 1C takže asi bych tam pořídil BMS s 150A případně 200A.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od skybor »

OK, pořídím silnější BMSky.
Ta krabice ti pujde nastavit na tech 12 clanku?
Která krabice? Jestli myslíš MPPT regulátory, tak ty jsou nastavitelné 36-64V a měnič teprve řeším, ale taky to nevidím jako nějaký zásadní problém.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od cipis »

Rozhodně 200 A, pokud se nesežene větší.
Ty moduly mají povolenou špičku při nabíjení tařka 400 A a při vybíjení 800 A (10 sec při 50 % SOC).
Takže nějaké lechtání třema reglama á 60 Ampér, které tam nikdy nepotečou, tak ani pořádně nezaregistrují :)

Ad krabice, nedočetl jsem podpis, myslel jsem, že máš kombikrabici.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od skybor »

No, netvrdím, že těch MPPT reglů nebude někdy víc, ale letos jsou v plánu asi max ty tři. Mám doma i nějakou kombikrabici 8kW a myslím, že i ta by mohla běžet na těch 12 článků, ale asi to nakonec bude nějaký solo měnič. Ještě nejsem úplně rozhodnutý. Láká mě samozřejmě i ten Victron (po úpravě cen) ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od skybor »

Soban píše: ned led 28, 2024 10:41 am 156Ah baterky čili špička může být 1C takže asi bych tam pořídil BMS s 150A případně 200A.
To jako, že bych to třeba mohl nabít i za 1 hod. ? Pokud by samozřejmě bylo čím ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od Soban »

A proč ne?

Samozřejmě nezjišťoval jsem parametry tvých článků, ale většina li.... něco zvládá 1C samozřejmě to asi není úplně nejšetrnější a budeš preferovat menší proudy pro delší životnost.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od skybor »

Soban píše: ned led 28, 2024 12:02 pm A proč ne?

Samozřejmě nezjišťoval jsem parametry tvých článků, ale většina li.... něco zvládá 1C samozřejmě to asi není úplně nejšetrnější a budeš preferovat menší proudy pro delší životnost.

No já právě počítám max. 0,5C. V reálu to pravděpodobně bude ještě míň. Pak už mi ta BMS 150 nebo 200A dává smysl ;)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od cipis »

Určitě nechceš, aby ti slabá BMSka odpojila při špičce, na kterou je ta baterie stavěná ... Míň jak 200A BMSku bych nedával.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od Soban »

Například 230Ah calab lifepo4 zvládá nabíjení v rozsahu 20-45°C 230A špička po dobu 30s 299A / 0-15°C a 50°C a víc 184A
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od skybor »

No tady píšou v datasheetu:
Datasheet-ID3-12S-module-v1.0.pdf
(186.5 KiB) Staženo 137 x

Maximum current peak 280 Ampere
Maximum current continue* 140 A * with battery cooling

Mne trochu zmátla informace v tomhle vlákně, kde použili dokonce BMS 40A

viewtopic.php?p=189966#p189966

Jistota bude asi těch 200A, i když si myslím, že se těmto hodnotám nemůžu ani přiblížit (ani při vybíjení ani při nabíjení)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nabíjení Lion

Příspěvek od Soban »

Tak 280A špička - není napsáno jak dlouho, ale dlouhodobě 140A takže bych tam fakt nic jak minimum 150A nedával, ale aby byla rezerva 200A to že to nevyužiješ ničemu nevadí, později přidáš mppt a zasvítí a nebude to stačit.....

Jinak jsi se zmiňoval o 8kW měniči to při 44V je 182A !! takže s ohledem na špičku 200A BMS.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*