Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Zatím zjišťuji co se dá a co se nedá, nemám utkvělou představu, že to tak musím mít a né jinak. Ba naopak, rád si nechám poradit, abych se vyvaroval zklamání a finančních ztrát. Chtěl bych, aby se celý systém co nejdříve zaplatil a pak už vydělával.
co bych si představoval:
nejedná se mi o nějaké velké aku úložiště pro dobu bez sluníčka, ale spíše pro přímou spotřebu - mrazáky, lednice, pračka, myčka, sušička když svítí, jinak samozřejmě z ds.
Akumulátor spíše jako zálohu kdyby vypadl proud ze sítě, tak abych mohl provozovat kotel na uhlí, kamínka doma, nějaké to světlo a čerpadlo. 5kWh aku by mi bohatě stačilo.
A veškeré přebytky bych cpal do aku nádrže přes elektrické spirály.
Rád bych se vešel do 120tisíc, což mě vychází na 7kWp pole - 70tis, baterky 5kWh-30tisíc a měnič kolem 20 tisíc, konstrukci a rozvody neřeším, to si vyrobím sám, elektriku taky zapojím osobně včetně přepěťové ochrany. Trochu tomu rozumím a s pár tisíci navíc stejně počítám.
co bych si představoval:
nejedná se mi o nějaké velké aku úložiště pro dobu bez sluníčka, ale spíše pro přímou spotřebu - mrazáky, lednice, pračka, myčka, sušička když svítí, jinak samozřejmě z ds.
Akumulátor spíše jako zálohu kdyby vypadl proud ze sítě, tak abych mohl provozovat kotel na uhlí, kamínka doma, nějaké to světlo a čerpadlo. 5kWh aku by mi bohatě stačilo.
A veškeré přebytky bych cpal do aku nádrže přes elektrické spirály.
Rád bych se vešel do 120tisíc, což mě vychází na 7kWp pole - 70tis, baterky 5kWh-30tisíc a měnič kolem 20 tisíc, konstrukci a rozvody neřeším, to si vyrobím sám, elektriku taky zapojím osobně včetně přepěťové ochrany. Trochu tomu rozumím a s pár tisíci navíc stejně počítám.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Jen za noc sežere ten měnič 1-1,5 kWh.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Ja to z toho pochopil tak, ze jak zapadne slunko, tak prepne na DS.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Tak 1-1,5kWh za noc je příliš. To ani nemá cenu nechat zapnutý, když by byla slabá baterka. Jestli není lepší nechat to jet bez baterky a na noc vypnout. Baterku mít jen pro výpadek ds, jako zálohu.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
To umí skoro všechny kombinované měniče, ale i tak bude mít nějakou vlastní spotřebu, je jedno, jestli to vytáhne z baterky nebo ze sítě.cipis píše:Ja to z toho pochopil tak, ze jak zapadne slunko, tak prepne na DS.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
kdyby to bylo pár wattů tak to neřeším, ale 50-90W jdyž se nic neděje je přespříliš, nechápu, že to nemůžou nějak vyřešit
a ještě jsem pročítal návody a je pravdou, že když nabíjí akumulátory tak neumí dávat výstup 230AC ? připadá mi to divné, když dává pole 5,5kW a do baterky teče třeba jen 50A při 50V - 2,5kW
a ještě jsem pročítal návody a je pravdou, že když nabíjí akumulátory tak neumí dávat výstup 230AC ? připadá mi to divné, když dává pole 5,5kW a do baterky teče třeba jen 50A při 50V - 2,5kW
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
myslíte že měnič se špičkovým proudem 11kW rozběhne motor 1,5kW v čerpadle ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Tuším od menu 15 je tam možnost zapnutí bypasu a pak za ním procentuální možnost, kdy se má přepnout,mám za to že zatížení. Máš tento? https://www.hadex.cz/g509d-hybridni-men ... 8-55kw48v/ ,nebo tenhle vysokonapěťový https://www.hadex.cz/g509f-hybridni-men ... 8-55kw48v/
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Hmm, u toho pisou stand-by 10 W. Jak se prislo na tech 1-1,5 kWh za noc?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 717
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
standby je standby, to v pripade napajania domacnosti nehrozi pretoze v dome je stale nejaky odber aj ked v noci maly ale je.cipis píše:Hmm, u toho pisou stand-by 10 W. Jak se prislo na tech 1-1,5 kWh za noc?
ten ac 230v vystup bude funkcny aj ked sa baterky budu nabijat zo solaru. asi to bude myslene ze ak sa baterky dobijaju zo siete tak menic nevie davat na vystupe ac230v, to sa potom riesi bypasom kedy sa len premosti ac vstup s vystupom...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Zatím měnič nemám, ale o tom hadex vážně uvažuji, ne plus ale 5,5 kW Revo II. Asi to bude novější verze. Takže kdybych si nastavil 500W, tak pod tuto hranici přepíná bajpas a měnič přestane brát 90 W ale bude to třeba brát jenom 10 wattů. Chápu to správně?marko250 píše:Tuším od menu 15 je tam možnost zapnutí bypasu a pak za ním procentuální možnost, kdy se má přepnout,mám za to že zatížení. Máš tento? https://www.hadex.cz/g509d-hybridni-men ... 8-55kw48v/ ,nebo tenhle vysokonapěťový https://www.hadex.cz/g509f-hybridni-men ... 8-55kw48v/
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
shuty, jak jsem psal, já to pochopil, že přes to chce valit jen v případě slunka anebo výpadku DS, tedy ano, přepne se do bypass a měl by se "uspat" na těch 10W, kdy bude čekat, co bude dál.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
když zajde sluníčko a nebudu odebírat z baterie, tak je zbytečné honit vstup z DS přes měnič zařízení, to bych zbytečně spotřeboval 60W navíc a kvůli ničemu
v takovém případě bych zapnul bypas mezi vstupem a výstupem měniče, stroj by šel do sleep modu 10W, ze kterého bych ho probudil až vypnutím bypasu
v takovém případě bych zapnul bypas mezi vstupem a výstupem měniče, stroj by šel do sleep modu 10W, ze kterého bych ho probudil až vypnutím bypasu
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 717
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
to je vsetko krasne ale je to len rozpravka... netreba riesit taketo zbytocnosti. v jednoduchosti je krasa, treba to zapojit a nech si to zije svojim zivotom. zbytocne si to vsetko komplikujes
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
vlastní život je sice pěkná věc, ale jak tady někdo psal 1kWh pryč za noc když se nic neděje mi připadá celkem hodně
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned pro 06, 2020 9:15 am
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Jak jsem psal tady, mám REVO VM PLUS, takže trochu jiný model, ale myslím, že parametry se budou blížit. Spotřeba na prázdno je u něj kolem 70W, takže asi 1,7kWh denně při vypínači v poloze ON (DC/AC měnič zapnutý). To bohužel žere z baterie bez ohledu na to, jestli jede z DS, nebo z měniče (když by jel z DS, baterii by při správném nastavení dobíjel, ale moc jsem s tím nelaboroval).
Když je vypínač v poloze OFF a nesvítí slunce, tak nežere z baterie nic (pod 0.00A, měřeno klešťákem), display zhasne. Když se objeví napětí na panelech, zapne se MPPT (cvakne relé a display svítí). To se bohužel stane poměrně brzy, takže ráno a večer paradoxně něco málo z baterie bere, ale je to jen pár W. Hlavní zdroj spotřeby na prázdno je měnič DC/AC. Já osobně kolem toho lítám a teď v zimě to prostě večer přepínám na síť a měnič úplně vypínám. Když je málo na baterce, mám ho vypnutý i několik dní, než se baterie dobije. MPPT regulátor žije vlastním životem. Ale jak tu už někdo psal, je to pěkná otrava. Chtělo by to zautomatizovat.
Když je vypínač v poloze OFF a nesvítí slunce, tak nežere z baterie nic (pod 0.00A, měřeno klešťákem), display zhasne. Když se objeví napětí na panelech, zapne se MPPT (cvakne relé a display svítí). To se bohužel stane poměrně brzy, takže ráno a večer paradoxně něco málo z baterie bere, ale je to jen pár W. Hlavní zdroj spotřeby na prázdno je měnič DC/AC. Já osobně kolem toho lítám a teď v zimě to prostě večer přepínám na síť a měnič úplně vypínám. Když je málo na baterce, mám ho vypnutý i několik dní, než se baterie dobije. MPPT regulátor žije vlastním životem. Ale jak tu už někdo psal, je to pěkná otrava. Chtělo by to zautomatizovat.
-
- Příspěvky: 816
- Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
to je ono, 1,7kWh denně za nic, to už s ekonomikou nemá co do činění
nestačilo by pomocí soumrakového spínače vypnout měnič a přehodit fázi s nulákem na DS ?
nestačilo by pomocí soumrakového spínače vypnout měnič a přehodit fázi s nulákem na DS ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
-
- Příspěvky: 717
- Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: ned pro 06, 2020 9:15 am
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Máš na to nějaké řešení? Nechat to "žít vlastním životem" nelze, protože 1,7 kWh je v zimě moje denní výroba. Je to víc, než denní spotřeba lednice.shuty píše:
Kolega na tom asi bude podobně, tak ať kolem toho nemusí běhat, jako já.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
Nejjednodušší řešení je to na ty 2-3 měsíce vypnout a vědět, že mám ve sklepě zálohu pro případ potřeby.
V našich podmínkách a za podmínek, co kolega vymýšlí, nelze dosáhnout ostrova v tomto období. A veškeré snažení kvůli desetikorunám jsou k ničemu, když se ten čas dá použít k něčemu efektivnějšímu.
K čemu tu 1-2 kWh vyrábět, když ji vzápětí spotřebuješ?
V našich podmínkách a za podmínek, co kolega vymýšlí, nelze dosáhnout ostrova v tomto období. A veškeré snažení kvůli desetikorunám jsou k ničemu, když se ten čas dá použít k něčemu efektivnějšímu.
K čemu tu 1-2 kWh vyrábět, když ji vzápětí spotřebuješ?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
od marko250 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
- 51 Odpovědi
- 8569 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
-
-
Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
od jardajar » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
- 2 Odpovědi
- 3069 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jardajar
-
-
- 4 Odpovědi
- 1310 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jardan79
-
-
Hybridní měnič napětí REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V
od rsevcik » » v Měniče napětí
Hybridní měnič napětí REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V
- 2 Odpovědi
- 805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rsevcik
-
-
-
Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
od Alexisis » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
- 8 Odpovědi
- 1059 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-