REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
https://www.hadex.cz/g509d-hybridni-men ... 8-55kw48v/
Zapojoval jsem dva tyto kombi měniče do jedné instalace v paraelním tandemu.První upozornění je že u paraelních karet je vadný nákres propoje synchronních silových propojek,naštěstí byl u měničů origo návod EN ,kde to je dobře(první s prvním a druhý s druhým) Dám vědět prodejci,že to tam je opačně u karet.
Další problém byla samotná synchronizace:
1.bez propoje s namontovanýma kartama se pustí první master a komplet nastaví v menu,pak vypnout a odpojit od baterky
2.to samé na druhém měniči slave
3.zapnout oba bez propojů karet a zkontrolovat znova nastavení,pak vypnout na kolébkáči a počkat
4.provést propoje,komunikační kabely+ silové
5.zapnout kolébkáč master a počkat až do najetí AC na displeji
6.zapnout kolébkáč na druhém slave a měl by se chytit
Pokud se vyhodí error 10 tak se svévolně změnily parametry v jednom nebo obou a musí se procedura opakovat přesně jak píši.Třeba to naběhnutí AC(asi 6s) na master měniči už byl problém,když jsem zapl slave dříve, tak se přepsaly některé položky v menu a hned error10.
Jinak měniče jsou velmi podobné ,jako kombi krabice všech výrobců z Asie i v menu. Připojování druhého slave měniče jsem vyřešil přez proudové průchozí relé na výstupu z obou,pokud se rozjedou 4kW do domu, tak se sepne na relé kontakt se spožděním proti peakům(2s) a propojí na kontaktu zaplý přerušený kolébkáč,pokud výkon klesne na 3.5kW, tak se zase rozepne a vypne druhý měnič.Měnič umí peak 11kW a krátce pár minut podržet nad 5.5kW.Samotný náběh je dlouhý kolem těch 6-8s).
Měniče jsou hlučné jako každá kombi krabice a točí se ventilátory i s vyplým měničem jen na panelech s reglem,když svítí a nabíjí.Tak nějak jsem nedokázal porozumět NC/NO kontaktu,který by se měl na základě napětí baterky přepínat,ikdyž jsem vypl měnič od baterky tak se kontakt nepřepl,nebo jsem to špatně pochopil.Na střed jsem přived 230AC pro ovládání přepínání dvou 3f stykačů a z průchozí strany naved vývod na ně.Ale on se nepřepl po úplném odpojení od baterky,ani kolébkáčem,asi reaguje jen na snížení low napětí baterky jako bistabilní relé a potřebuje baterku jako pohon,což je asi logické,že? Nějak mi nedošlo jak to s nabitou baterkou odzkoušet ,když v menu do napětí nesmíte sáhnout kvůli erroru10.
Tak to je zatím vše,příští týden budu dělat 3f FVE z těchto měničů zase jinde,to bude asi větší sranda.Mimochodem jak poznám 1/2/3f?
Zapojoval jsem dva tyto kombi měniče do jedné instalace v paraelním tandemu.První upozornění je že u paraelních karet je vadný nákres propoje synchronních silových propojek,naštěstí byl u měničů origo návod EN ,kde to je dobře(první s prvním a druhý s druhým) Dám vědět prodejci,že to tam je opačně u karet.
Další problém byla samotná synchronizace:
1.bez propoje s namontovanýma kartama se pustí první master a komplet nastaví v menu,pak vypnout a odpojit od baterky
2.to samé na druhém měniči slave
3.zapnout oba bez propojů karet a zkontrolovat znova nastavení,pak vypnout na kolébkáči a počkat
4.provést propoje,komunikační kabely+ silové
5.zapnout kolébkáč master a počkat až do najetí AC na displeji
6.zapnout kolébkáč na druhém slave a měl by se chytit
Pokud se vyhodí error 10 tak se svévolně změnily parametry v jednom nebo obou a musí se procedura opakovat přesně jak píši.Třeba to naběhnutí AC(asi 6s) na master měniči už byl problém,když jsem zapl slave dříve, tak se přepsaly některé položky v menu a hned error10.
Jinak měniče jsou velmi podobné ,jako kombi krabice všech výrobců z Asie i v menu. Připojování druhého slave měniče jsem vyřešil přez proudové průchozí relé na výstupu z obou,pokud se rozjedou 4kW do domu, tak se sepne na relé kontakt se spožděním proti peakům(2s) a propojí na kontaktu zaplý přerušený kolébkáč,pokud výkon klesne na 3.5kW, tak se zase rozepne a vypne druhý měnič.Měnič umí peak 11kW a krátce pár minut podržet nad 5.5kW.Samotný náběh je dlouhý kolem těch 6-8s).
Měniče jsou hlučné jako každá kombi krabice a točí se ventilátory i s vyplým měničem jen na panelech s reglem,když svítí a nabíjí.Tak nějak jsem nedokázal porozumět NC/NO kontaktu,který by se měl na základě napětí baterky přepínat,ikdyž jsem vypl měnič od baterky tak se kontakt nepřepl,nebo jsem to špatně pochopil.Na střed jsem přived 230AC pro ovládání přepínání dvou 3f stykačů a z průchozí strany naved vývod na ně.Ale on se nepřepl po úplném odpojení od baterky,ani kolébkáčem,asi reaguje jen na snížení low napětí baterky jako bistabilní relé a potřebuje baterku jako pohon,což je asi logické,že? Nějak mi nedošlo jak to s nabitou baterkou odzkoušet ,když v menu do napětí nesmíte sáhnout kvůli erroru10.
Tak to je zatím vše,příští týden budu dělat 3f FVE z těchto měničů zase jinde,to bude asi větší sranda.Mimochodem jak poznám 1/2/3f?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 756
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Pokud máš na mysli sled fází, tak vadaskou. Nebo připojit 3f motor a ověřit směr otáčení.
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Motor ti nepomuze, kdyz budes mit prohozene dve faze a ne jednu, tak se bude tocit spravne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 756
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Nerozumím. Můžeš mít prohozenou pouze 1f. První fáze neexistuje, takže je úplně jedno pořadí 1-2-3 nebo 2-3-1 nebo 3-1-2.
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Ahoj mam tento menic akurat ze od easun, nejak mi zoskratovalo bateriovy vstup. Normalne je vsetko odpojene a bateriovy + a minus mi na meraku pipa. Rozobral som to a nic neni vyslovene zhorene. Len jeden 500v kondik je troska napucany a pod jednym ,asi filtrom je troska hnede. Nejake napady co by to mohlo este byt. Na obrazku je ten kondik aj ten asi filter.
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
To je spíš tlumivka a podle té fotky to vypadá že utrpěla přehřátí a bude mít nejspíš mezizávitovej zkrat, chtělo by to lepší fotky v detailu. Ten kondenzátor byl nejspíš hodně teplej, nemusí být nutně špatnej, bude to chtít asi vypájet a přemeřit. Tohle jsou spíš důsledky, příčina bude nějaký proražený spínací prvek.
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: pát čer 05, 2020 7:09 am
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
To je to ze uz tam nemam moc co fotit lebo vsetko vyzera dobre az na tieto 2 veci. Aj mosfety vyzeraju dobre aj tranzistory.
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
FETy si kontroloval elektricky tj že z polovodičů nejsou vodiče ?
To se nedá takhle říct co je blbě, budeš muset najít kde je ten zkrat a pak postupně hledat co všechno to vzalo sebou.
To se nedá takhle říct co je blbě, budeš muset najít kde je ten zkrat a pak postupně hledat co všechno to vzalo sebou.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Prosím tě, chci tento kupovat. Funguje v TN-C, tj modrý in a out propojeny?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
ACDC píše:Prosím tě, chci tento kupovat. Funguje v TN-C, tj modrý in a out propojeny?
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Jasně, máš to v TN-C-S. Dík. Ale pořád jsem to nezjistil. Asi budu muset donutit prodejce a zkusit to u něj:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Na této instalaci paraelu je klasika TN-C a vše propojené,normálně jedou.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 756
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Na obrázku je TN-C-S. Což tedy je klasika, na rozdíl od zastaralé TN-C.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Aha, ten obrázek není k tomu střídači. Takže postaru TN-C funguje, konečně mi to někdo potvrdil. Super
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Tak jsem zdrátoval tu 3f FVE, už visí a nyní se čeká na baterku.Plky na barvu vodičů bych prosil vynechat,dávalo se co zbylo a jen označily konce- AC 10mm2,DC AL 10x10mm+3x40mm,panely 25mm2.Bude to žrát jako svině cca 200-240W na prázdno díky těm třem měničům. V předchozí instalaci dvou paraelních je ten druhý aspoň odpojen přez proudové relé na výstupu AC do domu a připne se jen ,když jdou do domu víc jak 4kW s 5s histerzií.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Došly baterky,tak jsem zadrátoval panely s baterkou a čeká se na zapojení elektrikáře do hodin,bohužel neumím určit fáze 1/2/3 dle časového posunu.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Jen takový nápad, nebylo by lepší tu baterii připojit těmi kabely doprostřed té sběrnice? Resp. buď třemi, stejně dlouhými, do těch míst pod každý jistič nebo stávajícíma dvěma, do půlky mezi jističe? Aby ty trasy od měničů byly stejné?
Teď má ten měnič vlevo tu trasu k baterkám o celou délku sběrnice kratší než ten vpravo.
A ještě, za tou deskou už nebylo místo? Že by se těch 230V tahalo z druhé strany, zadem za tím panelem, to by pak bylo nádherně oddělené. A rozhodně by ty přemalované žz tak šíleně neprovokovaly
Teď má ten měnič vlevo tu trasu k baterkám o celou délku sběrnice kratší než ten vpravo.
A ještě, za tou deskou už nebylo místo? Že by se těch 230V tahalo z druhé strany, zadem za tím panelem, to by pak bylo nádherně oddělené. A rozhodně by ty přemalované žz tak šíleně neprovokovaly
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Nebylo!
Ty baterky má blbě, jeden pol má být z jedné strany a druhý z druhé strany sběrnice a pokud ten v prostředku je fakt v prostředku bude to OK.
Ty baterky má blbě, jeden pol má být z jedné strany a druhý z druhé strany sběrnice a pokud ten v prostředku je fakt v prostředku bude to OK.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Jo takhle to má být......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
od jardajar » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
- 2 Odpovědi
- 3069 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jardajar
-
-
- 4 Odpovědi
- 1310 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jardan79
-
-
Hybridní měnič napětí REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V
od rsevcik » » v Měniče napětí
Hybridní měnič napětí REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V
- 2 Odpovědi
- 805 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rsevcik
-
-
-
Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
od ZdZ » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Revo VM II 5500 48V - omezení proudu z akumulátoru
- 41 Odpovědi
- 4803 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ZdZ
-
-
-
Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
od Alexisis » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
- 8 Odpovědi
- 1059 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-