Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Predajca invertoru zo Španielska komunikuje , ale pomaly ako slimák, ak mu mám posielať invertor na reklamáciu, bude ma to stáť tiež nejaké peniaze a budem zo 2 mesiace bez Kinga. Preto by som najradšej vyriešil opravu čo najrýchlejšie tu doma....
Keď som premeriaval tú MPPT doskupočas zapnutého invertora, ide do nej cca 80V z panelov, ale na výstupe z dosky smerom na baterku /tie dva krátke káble/, nameriam maximálne 1-2V ... takže na 99% táto doska nepracuje. Ibaže by sa ešte nejako externe mala zapnúť, čo pochybujem....
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv dub 02, 2020 12:19 am
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Ahoj, Mám podobý problém. Namontoval jsem axpert king II 48v. propojil baterku, zapnul a nastavil, Na pv vstupu se občas ukáže 100V, ale proud 0A a po chvilce těch 100V zmizí a je tam 0V. Přitom vstup furt těch 100V má. Mám 5stringů 3S cca 3500wp. Přemýšlím jak to zdiagnostikovat, nebo jestli k tomu koupím ještě regulátor a mppt pořeším externě a tím, že axpert pojede jen jako střídač.
-
- Příspěvky: 1987
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Tak ten regl je jistota, ale koupit si kombinovaný stroj, abych prohlásil že regl nejede mi přijde nic moc. Když vidím ty obstrukce, tak bych kinga kupoval asi jen v CZ a ještě ne na IČO.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
MPPT modul vyhoď a kup externí MPPT nejlépe značkový a máš klid, stejné ty MPPT v axpertech mají malou účinnost a sama porucha.Hrebik píše:Ahoj, Mám podobý problém. Namontoval jsem axpert king II 48v. propojil baterku, zapnul a nastavil, Na pv vstupu se občas ukáže 100V, ale proud 0A a po chvilce těch 100V zmizí a je tam 0V. Přitom vstup furt těch 100V má. Mám 5stringů 3S cca 3500wp. Přemýšlím jak to zdiagnostikovat, nebo jestli k tomu koupím ještě regulátor a mppt pořeším externě a tím, že axpert pojede jen jako střídač.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Chcete povedať, že ked namiesto pokazeného MPPT modulu tam dám napr. tento:
https://ecoprodukt.sk/p/77998-regulator ... 0vdc-18274
tak axpert ukáže pripojenie panelov a bude fungovať? Samozrejme, pokiaľ na vstupe dodržím max. 100 V a 40A
https://ecoprodukt.sk/p/77998-regulator ... 0vdc-18274
tak axpert ukáže pripojenie panelov a bude fungovať? Samozrejme, pokiaľ na vstupe dodržím max. 100 V a 40A
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Expert nebude ukazovat panely, MPPT by byl připojen na aku, mělo by to fungovat.rendy1 píše:Chcete povedať, že ked namiesto pokazeného MPPT modulu tam dám napr. tento:
https://ecoprodukt.sk/p/77998-regulator ... 0vdc-18274
tak axpert ukáže pripojenie panelov a bude fungovať? Samozrejme, pokiaľ na vstupe dodržím max. 100 V a 40A
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
To byla kdysi asi dioda. Na plošňáku vidím ještě dvě stejné velikosti. Ty dvě bych si orientačně bez vypájení změřil že jde skutečně o diody a namísto té odpálené dal jinou (a třeba si nejprve změřil, jaké tam je napětí). Vada může být samozřejmě jinde a dioda to jen tak mimochodem odnesla a bez nalezení příčiny to odnese i ta náhrada.rendy1 píše:... našiel som tam jednu súčiastku pravdepodobne poškodenú ...
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
No celé by to chcelo len vyskúšť,,, momentálne nemám žiadny MPPT regulátor,,,, Nikto to zatial neskúšal? Zaujímalo by ma, aké napatie je na pôvodnej mppt doske na výstupe, na tých krátkych kábloch po odpojení od batérie, viď foto:FRSO píše:Expert nebude ukazovat panely, MPPT by byl připojen na aku, mělo by to fungovat.rendy1 píše:Chcete povedať, že ked namiesto pokazeného MPPT modulu tam dám napr. tento:
https://ecoprodukt.sk/p/77998-regulator ... 0vdc-18274
tak axpert ukáže pripojenie panelov a bude fungovať? Samozrejme, pokiaľ na vstupe dodržím max. 100 V a 40A
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Co chceš zkoušet, MPPT připojený na aku a k panelům snad nabíjet bude i bez měniče.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Ještě Kinga nemám zapojeného (čekám na baterky), ale tohle určitě nevyzkouším. Živému Kingovi odpojit baterky bych si netroufl a doufám, že mi to ani BMS nikdy neudělá.rendy1 píše:Zaujímalo by ma, aké napatie je na pôvodnej mppt doske na výstupe, na tých krátkych kábloch po odpojení od batérie...
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Baterka ku Kingovi zapojená bude, myslel som iba rozpojiť OUT z MPPT meniča, ktorý smeruje na baterky....Lebo teraz neviem, či tá MPPT doska dáva hneď nabíjacie napatie napr. 53V do baterie alebo z nej ide nezmenené napatie napr 80V, koľko mi ide z panelov do MPPT doskyKostěj píše:Ještě Kinga nemám zapojeného (čekám na baterky), ale tohle určitě nevyzkouším. Živému Kingovi odpojit baterky bych si netroufl a doufám, že mi to ani BMS nikdy neudělá.rendy1 píše:Zaujímalo by ma, aké napatie je na pôvodnej mppt doske na výstupe, na tých krátkych kábloch po odpojení od batérie...
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Příspěvky: 37
- Registrován: čtv dub 02, 2020 12:19 am
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Jsem jantar:) u axperta jsem přhlédl info o tom, že má HV MPPT, takže při 100V nenastartuje. Mám typ axpert-king-ii-48v-5000w-pf1. Už mám jednoho kinga klasického, tak jsem ani nečetl, že je ta verze II jiná v MPPT. Proto nenastartoval, protože potřebuje na vstupu aspoň 120V. Třeba to někomu pomůže.FRSO píše:MPPT modul vyhoď a kup externí MPPT nejlépe značkový a máš klid, stejné ty MPPT v axpertech mají malou účinnost a sama porucha.Hrebik píše:Ahoj, Mám podobý problém. Namontoval jsem axpert king II 48v. propojil baterku, zapnul a nastavil, Na pv vstupu se občas ukáže 100V, ale proud 0A a po chvilce těch 100V zmizí a je tam 0V. Přitom vstup furt těch 100V má. Mám 5stringů 3S cca 3500wp. Přemýšlím jak to zdiagnostikovat, nebo jestli k tomu koupím ještě regulátor a mppt pořeším externě a tím, že axpert pojede jen jako střídač.
Po přepojení stringů na 3x6S naběhl bez problémů a už funguje.
Otázkou je, jestli můžu tyto dva, tzn. king 1 a king II, propojit v paralelu na 1F. zbytek věcí i nastavení je úplně stejné, takže by to jít mohlo. Myslím, že se "jen sfázují" a nic moc dalšího si nepředávají, ale nevím. Raději napíšu do výrobci do voltronicu.
-
- Příspěvky: 756
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Řeší se i totožný FW a tady jsou to 2 různé modely. Paralelní provoz je velmi nepravděpodobný.
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Mám silný vnitřní pocit, že tohle nepůjde. Dokonce i u Axpertů stejného typu se vyžaduje stejný firmware. Natož hardware.Hrebik píše:......
Otázkou je, jestli můžu tyto dva, tzn. king 1 a king II, propojit v paralelu na 1F. zbytek věcí i nastavení je úplně stejné, takže by to jít mohlo. Myslím, že se "jen sfázují" a nic moc dalšího si nepředávají, ale nevím. Raději napíšu do výrobci do voltronicu.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Podarilo sa mi objednať náhradnú MPPT dosku priamo zo MPP Solar /značka invertorov PIP5048MK/ za cca 150 € ,,, takže snáď za nejakých 10 dní uvidím výsledok opravy, či to meniču pomôže...
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Dnes mi prišla priamo od MPP Solar z Číny nová MPPT doska, dal som ju do Kinga a King už funguje.... Takže ja som dopadol takto.... Neuveritelná bola rýchlosť doručenia cez celý svet, utorok to poslali z Číny a dnes ráno je to u mňa...
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Příspěvky: 859
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Můžu požádat o odkaz kde jste kupoval tu desku, budu mít u jednoho měniče asi stejný problém. Díky.
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm
Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov
Komunikoval som s mailom irene@mppsolar.com ,,, všetko prebehlo bez problémov
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 2550 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 0 Odpovědi
- 1390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
-
Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
od peterm » » v Plánované elektrárny
Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
- 9 Odpovědi
- 1012 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od peterm
-
-
- 9 Odpovědi
- 783 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 3 Odpovědi
- 1212 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69