Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Měniče Axpert
rendy1
Příspěvky: 54
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od rendy1 »

1657357351342.jpg
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
rendy1
Příspěvky: 54
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od rendy1 »

1657357351327.jpg
Ako som včera študoval tú MPPT dosku na mojom Kingovi, našiel som tam jednu súčiastku pravdepodobne poškodenú,, nič iné som tam poškodené nenašiel. Myslíte, že by to mohla byť príčina nefunkčnej dosky?

Predajca invertoru zo Španielska komunikuje , ale pomaly ako slimák, ak mu mám posielať invertor na reklamáciu, bude ma to stáť tiež nejaké peniaze a budem zo 2 mesiace bez Kinga. Preto by som najradšej vyriešil opravu čo najrýchlejšie tu doma....

Keď som premeriaval tú MPPT doskupočas zapnutého invertora, ide do nej cca 80V z panelov, ale na výstupe z dosky smerom na baterku /tie dva krátke káble/, nameriam maximálne 1-2V ... takže na 99% táto doska nepracuje. Ibaže by sa ešte nejako externe mala zapnúť, čo pochybujem....
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
Hrebik
Příspěvky: 37
Registrován: čtv dub 02, 2020 12:19 am

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od Hrebik »

Ahoj, Mám podobý problém. Namontoval jsem axpert king II 48v. propojil baterku, zapnul a nastavil, Na pv vstupu se občas ukáže 100V, ale proud 0A a po chvilce těch 100V zmizí a je tam 0V. Přitom vstup furt těch 100V má. Mám 5stringů 3S cca 3500wp. Přemýšlím jak to zdiagnostikovat, nebo jestli k tomu koupím ještě regulátor a mppt pořeším externě a tím, že axpert pojede jen jako střídač.
Dagus
Příspěvky: 1987
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od Dagus »

Tak ten regl je jistota, ale koupit si kombinovaný stroj, abych prohlásil že regl nejede mi přijde nic moc. Když vidím ty obstrukce, tak bych kinga kupoval asi jen v CZ a ještě ne na IČO.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od FRSO »

Hrebik píše:Ahoj, Mám podobý problém. Namontoval jsem axpert king II 48v. propojil baterku, zapnul a nastavil, Na pv vstupu se občas ukáže 100V, ale proud 0A a po chvilce těch 100V zmizí a je tam 0V. Přitom vstup furt těch 100V má. Mám 5stringů 3S cca 3500wp. Přemýšlím jak to zdiagnostikovat, nebo jestli k tomu koupím ještě regulátor a mppt pořeším externě a tím, že axpert pojede jen jako střídač.
MPPT modul vyhoď a kup externí MPPT nejlépe značkový a máš klid, stejné ty MPPT v axpertech mají malou účinnost a sama porucha.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
rendy1
Příspěvky: 54
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od rendy1 »

Chcete povedať, že ked namiesto pokazeného MPPT modulu tam dám napr. tento:
https://ecoprodukt.sk/p/77998-regulator ... 0vdc-18274
tak axpert ukáže pripojenie panelov a bude fungovať? Samozrejme, pokiaľ na vstupe dodržím max. 100 V a 40A
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od FRSO »

rendy1 píše:Chcete povedať, že ked namiesto pokazeného MPPT modulu tam dám napr. tento:
https://ecoprodukt.sk/p/77998-regulator ... 0vdc-18274
tak axpert ukáže pripojenie panelov a bude fungovať? Samozrejme, pokiaľ na vstupe dodržím max. 100 V a 40A
Expert nebude ukazovat panely, MPPT by byl připojen na aku, mělo by to fungovat.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od rva »

rendy1 píše:... našiel som tam jednu súčiastku pravdepodobne poškodenú ...
To byla kdysi asi dioda. Na plošňáku vidím ještě dvě stejné velikosti. Ty dvě bych si orientačně bez vypájení změřil že jde skutečně o diody a namísto té odpálené dal jinou (a třeba si nejprve změřil, jaké tam je napětí). Vada může být samozřejmě jinde a dioda to jen tak mimochodem odnesla a bez nalezení příčiny to odnese i ta náhrada.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
rendy1
Příspěvky: 54
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od rendy1 »

FRSO píše:
rendy1 píše:Chcete povedať, že ked namiesto pokazeného MPPT modulu tam dám napr. tento:
https://ecoprodukt.sk/p/77998-regulator ... 0vdc-18274
tak axpert ukáže pripojenie panelov a bude fungovať? Samozrejme, pokiaľ na vstupe dodržím max. 100 V a 40A
Expert nebude ukazovat panely, MPPT by byl připojen na aku, mělo by to fungovat.
No celé by to chcelo len vyskúšť,,, momentálne nemám žiadny MPPT regulátor,,,, Nikto to zatial neskúšal? Zaujímalo by ma, aké napatie je na pôvodnej mppt doske na výstupe, na tých krátkych kábloch po odpojení od batérie, viď foto:
1657357351309-3.jpg
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od FRSO »

Co chceš zkoušet, MPPT připojený na aku a k panelům snad nabíjet bude i bez měniče.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Kostěj
Příspěvky: 667
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od Kostěj »

rendy1 píše:Zaujímalo by ma, aké napatie je na pôvodnej mppt doske na výstupe, na tých krátkych kábloch po odpojení od batérie...
Ještě Kinga nemám zapojeného (čekám na baterky), ale tohle určitě nevyzkouším. Živému Kingovi odpojit baterky bych si netroufl a doufám, že mi to ani BMS nikdy neudělá.
rendy1
Příspěvky: 54
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od rendy1 »

Kostěj píše:
rendy1 píše:Zaujímalo by ma, aké napatie je na pôvodnej mppt doske na výstupe, na tých krátkych kábloch po odpojení od batérie...
Ještě Kinga nemám zapojeného (čekám na baterky), ale tohle určitě nevyzkouším. Živému Kingovi odpojit baterky bych si netroufl a doufám, že mi to ani BMS nikdy neudělá.
Baterka ku Kingovi zapojená bude, myslel som iba rozpojiť OUT z MPPT meniča, ktorý smeruje na baterky....Lebo teraz neviem, či tá MPPT doska dáva hneď nabíjacie napatie napr. 53V do baterie alebo z nej ide nezmenené napatie napr 80V, koľko mi ide z panelov do MPPT dosky
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
Hrebik
Příspěvky: 37
Registrován: čtv dub 02, 2020 12:19 am

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od Hrebik »

FRSO píše:
Hrebik píše:Ahoj, Mám podobý problém. Namontoval jsem axpert king II 48v. propojil baterku, zapnul a nastavil, Na pv vstupu se občas ukáže 100V, ale proud 0A a po chvilce těch 100V zmizí a je tam 0V. Přitom vstup furt těch 100V má. Mám 5stringů 3S cca 3500wp. Přemýšlím jak to zdiagnostikovat, nebo jestli k tomu koupím ještě regulátor a mppt pořeším externě a tím, že axpert pojede jen jako střídač.
MPPT modul vyhoď a kup externí MPPT nejlépe značkový a máš klid, stejné ty MPPT v axpertech mají malou účinnost a sama porucha.
Jsem jantar:) u axperta jsem přhlédl info o tom, že má HV MPPT, takže při 100V nenastartuje. Mám typ axpert-king-ii-48v-5000w-pf1. Už mám jednoho kinga klasického, tak jsem ani nečetl, že je ta verze II jiná v MPPT. Proto nenastartoval, protože potřebuje na vstupu aspoň 120V. Třeba to někomu pomůže.
Po přepojení stringů na 3x6S naběhl bez problémů a už funguje.
Otázkou je, jestli můžu tyto dva, tzn. king 1 a king II, propojit v paralelu na 1F. zbytek věcí i nastavení je úplně stejné, takže by to jít mohlo. Myslím, že se "jen sfázují" a nic moc dalšího si nepředávají, ale nevím. Raději napíšu do výrobci do voltronicu.
soami
Příspěvky: 756
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od soami »

Řeší se i totožný FW a tady jsou to 2 různé modely. Paralelní provoz je velmi nepravděpodobný.
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od Plazivec »

Hrebik píše:......
Otázkou je, jestli můžu tyto dva, tzn. king 1 a king II, propojit v paralelu na 1F. zbytek věcí i nastavení je úplně stejné, takže by to jít mohlo. Myslím, že se "jen sfázují" a nic moc dalšího si nepředávají, ale nevím. Raději napíšu do výrobci do voltronicu.
Mám silný vnitřní pocit, že tohle nepůjde. Dokonce i u Axpertů stejného typu se vyžaduje stejný firmware. Natož hardware.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
rendy1
Příspěvky: 54
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od rendy1 »

Podarilo sa mi objednať náhradnú MPPT dosku priamo zo MPP Solar /značka invertorov PIP5048MK/ za cca 150 € ,,, takže snáď za nejakých 10 dní uvidím výsledok opravy, či to meniču pomôže...
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
rendy1
Příspěvky: 54
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od rendy1 »

Dnes mi prišla priamo od MPP Solar z Číny nová MPPT doska, dal som ju do Kinga a King už funguje.... Takže ja som dopadol takto.... Neuveritelná bola rýchlosť doručenia cez celý svet, utorok to poslali z Číny a dnes ráno je to u mňa...
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
Pawel
Příspěvky: 859
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od Pawel »

Můžu požádat o odkaz kde jste kupoval tu desku, budu mít u jednoho měniče asi stejný problém. Díky.
rendy1
Příspěvky: 54
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Axpert King nezobrazuje prívod panelov

Příspěvek od rendy1 »

Komunikoval som s mailom irene@mppsolar.com ,,, všetko prebehlo bez problémov
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne