Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř dub 10, 2019 11:49 am
- Bydliště: Kosice
Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Ahojte solárnici,
mám invertor Axpert VM III (Max. PV Array Open Circuit Voltage = 500V) a
12 x Amerisolar 280W
(http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... manual.pdf,
https://www.ecoprodukt.sk/i//gallery/21 ... cie-en.pdf)
Koľko panelov môžem maximálne zapojiť do série? Doteraz som chcel zapojiť všetkých 12 panelov do série.
Open Circuit Voltage (Voc) je 38,6V pri teplote 25C. (12 x 38,6 = 463,6V < 500V)
Ale keď si pozriem graf v dolnej časti, tak napätie v zime môže byť aj o 5-6V vyššie. Napr. 44V. (12 x 44 = 528V > 500V)
Možem ich zapojiť do jedného stringu, alebo mám radšej zapojiť 2 stringy po 6 panelov?
Počíta výrobca s tým, že napätie na kolektoroch v zime je vyššie alebo s tým mám počítať ja?
Ďakujem za rady.
mám invertor Axpert VM III (Max. PV Array Open Circuit Voltage = 500V) a
12 x Amerisolar 280W
(http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... manual.pdf,
https://www.ecoprodukt.sk/i//gallery/21 ... cie-en.pdf)
Koľko panelov môžem maximálne zapojiť do série? Doteraz som chcel zapojiť všetkých 12 panelov do série.
Open Circuit Voltage (Voc) je 38,6V pri teplote 25C. (12 x 38,6 = 463,6V < 500V)
Ale keď si pozriem graf v dolnej časti, tak napätie v zime môže byť aj o 5-6V vyššie. Napr. 44V. (12 x 44 = 528V > 500V)
Možem ich zapojiť do jedného stringu, alebo mám radšej zapojiť 2 stringy po 6 panelov?
Počíta výrobca s tým, že napätie na kolektoroch v zime je vyššie alebo s tým mám počítať ja?
Ďakujem za rady.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Dva stringy výrobce nepočítá s tím že to za prvé pošleš přes max povolené napětí a za druhé uvádí že pracovní rozsah mppt je
120Vdc~450Vdc
120Vdc~450Vdc
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř dub 10, 2019 11:49 am
- Bydliště: Kosice
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Ďakujem za odpoveď.
Asi to bude bezpečnejšie zapojiť 2x6.
A pracovné napätie je Voltage at Nominal Power (Vmp) je 31.5V (12 x 31.5 =378V), takže tam by to malo byť v pohode.
Asi to bude bezpečnejšie zapojiť 2x6.
A pracovné napätie je Voltage at Nominal Power (Vmp) je 31.5V (12 x 31.5 =378V), takže tam by to malo byť v pohode.
-
- Příspěvky: 156
- Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
- Bydliště: Vychod SK
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
v navode je uvedene Nominal PV Voltage 240Vdc, takze niekde tejto hodnote by som siel. tiez mam na tomto menici 6ks v serii, za chvilu pribudne dalsia paralelna vetva.
-
- Příspěvky: 65
- Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Ja mam 10ks SunnyPoly vid dole prispevok
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř dub 10, 2019 11:49 am
- Bydliště: Kosice
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Po rozobrani invertora som zistil, ze elektrolyticke kondenzatory v Axpertovi su na 500V, takze prekracovat toto napatie neodporucam.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
tohle taky nebude idealní, jak už jsem psal je potřeba se držet alespoň nad 300V u sringu.
Pokud budeš cca kolem těch 230 jak to vychází na 6 panelu tak přijdeš o cca 15W na panel.
tak to vychazí alespoň u mě, pozorování cca měsíc. u tebe nevím . chce to skusit maš jine panely.
on asi nikdo nepočítal ,že si někdo koupí vyskonapěťový MPPT a pak jej nevyužije. ten idealni bod je proto asi výš.
panely už nemužeš přidat ?
Pokud budeš cca kolem těch 230 jak to vychází na 6 panelu tak přijdeš o cca 15W na panel.
tak to vychazí alespoň u mě, pozorování cca měsíc. u tebe nevím . chce to skusit maš jine panely.
on asi nikdo nepočítal ,že si někdo koupí vyskonapěťový MPPT a pak jej nevyužije. ten idealni bod je proto asi výš.
panely už nemužeš přidat ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř dub 10, 2019 11:49 am
- Bydliště: Kosice
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Mam tam priestor na pridanie este jedneho panelu na string, takze by ich bolo 7. Doteraz som ale nedokazal vyuzit ani potencial toho co mam. Ked vyriesim ohrev vody a trochu to odsledujem v zime potom mozno buduci rok pridam 2 panely, ak to bude davat zmysel. Kazdopadne dakujem za radu.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
myslím ,že smysl ti to začne dávat už na podzim
to maš jenom na vodu ?
Každopadně ať se daří.
to maš jenom na vodu ?
Každopadně ať se daří.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 18
- Registrován: stř dub 10, 2019 11:49 am
- Bydliště: Kosice
Re: Koľko panelov max. zapojiť do série pre Axpert VM III
Ahoj kvako1, mam to prioritne na elektrinu. Este s tym len zacinam, tak to nemam velmi odsledovane. Ale teraz v lete mam prebytok energie a to chcem vyuzit na ohrev vody.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 793 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 15 Odpovědi
- 1919 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od NOPARasito
-
-
Axpert King nezobrazuje prívod panelov
od rendy1 » » v Axpert
Axpert King nezobrazuje prívod panelov
- 38 Odpovědi
- 1546 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rendy1
-
-
- 4 Odpovědi
- 1425 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od misa84
-
- 269 Odpovědi
- 63882 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69